> Методы расчета, MagiCAD для Revit
legik2003
сообщение 27.11.2023, 0:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Подскажите есть ли где то описание по методам расчета системы отопления.
Принцип работы и действия гидравлической составляющей понимаю.
Но вот столкнулся с изучением расчетов на майджике самостоятельно (методом тыка), так как на видео что нашел, конкретных обьяснений, не нашел, да там говорят "делай ТАК будет ТАК" а почему так будет и что на это влияет, пояснений нет.

Создал 2 трубную систему буквой "F" на каждом лежаке система расходится влево-вправо, на каждом ответвлении на 2-х уровнях, по 2 или 3 радиатора.
На самом нижнем лежаке "буквы F" системы поставил балансир на обратку.

Далее произвожу расчет балансировку ( пробовал 3 варианта и по насосу который ставил и по давлению в точки подачи и по минимальному значению).
Далее Magic, производит расчет всех сопротивлений на участках, только наверно не всех ... так как высоту столба он вообще не считает, ну или я это где то не выбрал.

Но мне вот интересно а я сам могу задавать сопротивление (положение) терморегуляторам или же расходомерам?

Надеюсь понятно обьяснил ... спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.11.2023, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а почему в расчетах отопления должна участвовать высота столба?
на сколько я помню он выдавал аэродинамику и гидравлику в виде таблицы, где можно все проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 27.11.2023, 16:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 627
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



тут надо в книгохранилище сослать))) Староверова читать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legik2003
сообщение 28.11.2023, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Цитата(Composter @ 27.11.2023, 15:39) *
а почему в расчетах отопления должна участвовать высота столба?


Все верно, спасибо, действительно запамятовал и логику не включил, в закрытой системе высота столба не берется во внимание.

Вроде методом проб и ошибок понял как производятся расчеты. Но так и не нашел возможность самостоятельно менять расход на участки, задавая положение у вентиля или же добавляя сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.Amor
сообщение 5.7.2024, 16:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.4.2021
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 390105



Здравствуйте!
MagiCAD fo Revit считает неправильно скорости воздуха в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему-то считает скорость воздуха, взяв площадь исходя из внешних размеров арматуры, как будто сичтает площадь живого сечения для воздуховода, игнорируя живое сечение самой арматуры.
К примеру: Клапан 600х500, Fж.с.= 0,283 м2, L=4000 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 600х500 (F=0,3 м2) и у него получается v=3,7 м/с, а должна быть v=3,93 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления
Клапан был загружен с "семейства с диска". Базы данные не работают
Может кто-нибудь знает почему это так работает? У всех так считается? Может с моим маджикатом что-то не так? Может нужно исправить модель чтобы маджикад ее воспринимал? Как это исправить? Может силами ревита, к примеру, через динамо? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Кто-нибудь вообще считает аэродинамику в маджикаде, или вы пользуетесь другими программами?
Спасибо!
Прикрепленный файл  2024_07_05_12_08_37.png ( 8,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)