Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Углы поворота 91, 92, 96 и 89 градусов
Александр_Кузнец...
сообщение 29.6.2023, 20:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Добрый день, уважаемые форумчане!

Прошу совета с углами поворота трассы.

Есть трасса с углами поворота, близкими к 90, но немного отличающимися. Изменить их не могу, так как коридор среди смежных коммуникаций очень узкий. Трубы предварительно изолированные, у них в каталоге есть стандартные 90-градусные отводы, но на заказ нестандартные углы они тоже делают.

Вопрос в следующем: допускается ли отклонение от прямого угла при сварке отводов и можно ли выдержать данные углы при использовании стандартных 90 градусных отводов? И если допускается, то до каких пределов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 29.6.2023, 21:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Можно отвод и трубу подрезать и сделать нужный угол. Тут главное опытного сварного найти. Вы можете нарисовать угол 90, а монтажники отогнут на нужный угол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение 30.6.2023, 17:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Сам недавно задавался таким вопросом. В какой-то то ли серии, то ли рекомендации изготовителя для ппу допускается косой стык до 3 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.6.2023, 17:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32868
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а вот 1-3 градуса поворот, то это сколько надо от отвода подрезать в стыке, что б и ГОСТ сварочный соблюден был и без возни с доставкой отвода 87 градусов возни не было? Угловая шлифмашина и на аккуме уже весьма не редкость на монтаже трубопроводов. Главно и костюмчик чист и выглажен( с т.з. сварочных дел) и рожа не в поту( усилия по "Старту" всё одно в пределах допустимых). а эти несколько мм только теодолитом ловить потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 1.7.2023, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Да, всем спасибо. Так и есть, я посоветовался и тоже договорились, что до 3 градусов отклонения применяем 90 градусные. Хотя норму такую не нашли, аргумент "всегда так делали".

По идее сваривать трубу под углом должно допускаться, ведь выполняют таким образом сварные секторные отводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения