Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59)
Выполняю дипломный проект( Гостиничный комплекс 4 звезды) и возник вопрос. В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) сказано "Кратность воздухообмена на одного человека, м3/ч, в номерах гостиниц следует принимать
не ниже для категорий: «*****» — 70; «****» — 60; «***» — 40; «**» и «*» — 30." Номера рассчитаны на двух посетителей, то есть воздухообмен на номер составит 120 м3/ч. Так же сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Тогда вытяжка из сан узла составит 120 м3/ч. Но в нормах на один унитаз 50 м3/ч. Надо дополнительно устраивать вытяжную систему на эти 50 м3/ч?
Цитата(jota @ 16.4.2024, 21:12)
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
Зачем так сложно? сколько в ЕС останавливался, все через сан узел. У него 4 звезды. Там еще и душ. Итого сколько?