Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, новичку как быть в данной ситуации.
Необходимо рассчитать уровень шума на прилегающей территории и проникающего в жилые помещения от приточных установок и внешних блоков кондиционеров. Для приточной установки в характеристиках указан шум к окружению и шум к выходу.
1. Я беру шум к выходу?
2. Если расчет дает превышение норм в некоторых октавных полосах, могу ли я порекомендовать разнести блоки кондиционеров и приточные установки по разным фасадам здания?
3. Имеется шумоглушитель, который установлен после приточной установки внутри помещения. Будет ли он давать какое-то глушение на территории или же только внутри помещения?
спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.6.2009, 18:45
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Для вент агрегатов шумовые характеристики должны быть в трех направлениях (до/после вент. и в окружение).
Шум к выходу т.е. на стороне нагнетания нужен для расчета уровня шума в помещение раздел СА, если есть превышения возможно увеличить длину шумоглушителя, или поставить еще один или поискать менее оборотистый вентилятор
Шум на стороне всасывания (тот которого у вас и нет) нужен для расчета на прилег. терр. у нас в СЗЗ входит, способы ов-шные такие же
Шум в окружающую среду может быть и там и там в зависимости от места установки агрегата/руфтопа, меры снижения - увеличение толщины изоляции корпуса или организация вент камеры ну и вентилятор можно тихоходный, а не под 3000об/мин как любит веза.
Внешние блоки эт точно только в окружение, как их глушить я только экраны шумозащитные знаю, но они существуют только в проекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Наталья Васильевна_*
сообщение 22.6.2009, 21:00
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(ivan-l-ing @ 20.6.2009, 19:45) [snapback]402124[/snapback]
Для вент агрегатов шумовые характеристики должны быть в трех направлениях (до/после вент. и в окружение).
Шум к выходу т.е. на стороне нагнетания нужен для расчета уровня шума в помещение раздел СА, если есть превышения возможно увеличить длину шумоглушителя, или поставить еще один или поискать менее оборотистый вентилятор
Шум на стороне всасывания (тот которого у вас и нет) нужен для расчета на прилег. терр. у нас в СЗЗ входит, способы ов-шные такие же
Шум в окружающую среду может быть и там и там в зависимости от места установки агрегата/руфтопа, меры снижения - увеличение толщины изоляции корпуса или организация вент камеры ну и вентилятор можно тихоходный, а не под 3000об/мин как любит веза.
Внешние блоки эт точно только в окружение, как их глушить я только экраны шумозащитные знаю, но они существуют только в проекте

Иван, немного не поняла.. Если я считаю шум на входе, а шумоглушитель установлен сразу после приточной установки, но уже в помещении, будет ли он как-то уменьшать шум к входу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.6.2009, 21:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Глушитель глушит только с той стороны вентилятора, с которой он установлен, Мадам(уазель)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Наталья Васильевна_*
сообщение 22.6.2009, 23:10
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(jota @ 22.6.2009, 22:17) [snapback]402812[/snapback]
Глушитель глушит только с той стороны вентилятора, с которой он установлен, Мадам(уазель)

Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 14:20