> Электромагнитный клапан, Может ли возрастать сила тока при заклинивании электромагнитного клапа
Инженер 97
сообщение 20.5.2023, 13:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2023
Пользователь №: 417620



Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.5.2023, 13:39
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Не должно... unsure.gif

Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25) *
электромагнитного клапана постоянного тока

Это соленоид?

Сообщение отредактировал tiptop - 20.5.2023, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.5.2023, 14:02
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4990
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 15:25) *
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?

если шпуля клапана не втянулась в катушку, то ток превышает допустимые значения.
обычно сгорает катушка.
если есть прдхрн, то - прдхр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 20.5.2023, 15:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25) *
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?

Постоянного тока - нет. Ток определяется чисто омическим сопротивлением. Вы можете легко измерить его и рассчитать ток по закону Ома.
Переменного тока - да, до десяти и более раз, т.к. ток определяется индуктивным сопротивлением, а при разомкнутой магнитной цепи индуктивность сильно уменьшается. Измерить индуктивное сопротивление тоже можно, но сложнее. Методом вольтметра-амперметра, подавая переменный ток нужной частоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 20.5.2023, 23:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 655
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25) *
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?

Нет.

В данном случае скорее всего подгорела обмотка, из-за чего сопротивление значительно уменьшилось. Ну лак обгорел и появились короткозамкнутые витки. Потому и не втягивает сердечник, кстати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения