Запах канализации в офисе |
|
|
|
24.4.2024, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774
|
Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,
схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42 шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор. Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор)
аэратор.png ( 499,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0на чердаке и запах должны уйти.
|
|
|
|
|
24.4.2024, 14:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5163
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,
схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42 шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор. Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор)
аэратор.png ( 499,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0на чердаке и запах должны уйти. Нет и вентклапан мимо, и вентилятор. Конденсат кондиционеров подключен к стояку канализации? Запах либо от срыва сифона, либо от плохой герметизации стыков труб (где-то разошлись). Со стыками проще, их промазать силиконом можно. Если сифон срывает, то где то стояк наверху забит.
Сообщение отредактировал Водяной - 24.4.2024, 14:22
|
|
|
|
|
24.4.2024, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774
|
Кондиционеров у нас нет, про стыки тоже думал, но у нас они заделаны как обычно делают в ГКЛ и добраться до них не реально, срыв сифонов тоже с утра просматривал везде вода есть по крайней мере в унитазах.
|
|
|
|
|
24.4.2024, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,
схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42 шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор. Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор)
аэратор.png ( 499,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0на чердаке и запах должны уйти.
|
|
|
|
|
24.4.2024, 21:03
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Резинки выброшены. 146%
Резинки выброшены. 146%
|
|
|
|
|
26.4.2024, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284
|
Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,
схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42 шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор. Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор)
аэратор.png ( 499,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0на чердаке и запах должны уйти. Т.е. вентилятор работает постоянно? Я правильно понимаю? Если это так, значит когда идёт смыв унитаза, получается подсоса воздуха в фановую трубу с улицы нет и смыв срывает все сифоны. Отсюда и запах. П.С. обычно срывают сифоны с умывальников.
|
|
|
|
|
26.4.2024, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774
|
да вентилятор маслал постоянно 24 на 7, отключил вроде запахи пропали
Сообщение отредактировал lashmikhalich - 26.4.2024, 15:25
|
|
|
|
|
27.4.2024, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20337
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(lashmikhalich @ 26.4.2024, 17:25) да вентилятор маслал постоянно 24 на 7, отключил вроде запахи пропали Вам тут уже дали совет выше-вентилятор убрать и вывести трубу вертикально на кровлю. Естесственно при этом предусмотреть все меры против перемерзания трубы (например электрообогрев трубы греющим кабелем). Если вентиляционная часть (что на крышу выходит) в холодное время будет перемерзать-запахи к вам вернутся. Цитата(lashmikhalich @ 26.4.2024, 17:25) да вентилятор маслал постоянно Интересно как и какой вентилятор можно "приспособить" на канализационную трубу?
|
|
|
|
|
27.4.2024, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.4.2024, 13:23) электрообогрев трубы греющим кабелем Теплоизоляции достаточно.
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 48,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
27.4.2024, 15:26
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Саша скажет что он заботится о нефтяниках на новой земле.
|
|
|
|
|
27.4.2024, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.4.2024, 13:23) Вам тут уже дали совет выше-вентилятор убрать и вывести трубу вертикально на кровлю. Естесственно при этом предусмотреть все меры против перемерзания трубы (например электрообогрев трубы греющим кабелем). Если вентиляционная часть (что на крышу выходит) в холодное время будет перемерзать-запахи к вам вернутся. Интересно как и какой вентилятор можно "приспособить" на канализационную трубу? да простой круглый, 100 мм
|
|
|
|
|
27.4.2024, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(lashmikhalich @ 27.4.2024, 15:34) да простой круглый, 100 мм Типа такого? Он на как приточный или вытяжной установлен был?)
Сообщение отредактировал aminopower - 27.4.2024, 15:37
Прикрепленные файлы
1.PNG ( 99,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
|
|
|
|
|
28.4.2024, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20337
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Vano @ 27.4.2024, 17:26) Саша скажет что он заботится о нефтяниках на новой земле. Цитата(aminopower @ 27.4.2024, 17:21) Теплоизоляции достаточно. То то например у нас даже изолированные выходы на кровлю иногда перемерзают. Ведь не знаем же где у человека здание (в каких широтах). Для примера-в Екб делал объект там заказчик даже сам настаивал чтобы все что выходит на кровлю с электрообогревом было.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.4.2024, 14:15
|
|
|
|
|
28.4.2024, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Не понятно , но что мешало вывести вентиляцию нормально вверх за пределы кровли? Будут майские праздники. Попросите выключить вентиляторы и их входы изолируйте , проветрите здание , договоритесь. Если запах при стоящих вентиляторах исчезает через два -три дня (туалеты ведь тоже не работают , людей нет) то причина в них. Если кто то установил вентиляторы на чердаке то значит он его использует , верхние этажи плохо вентилируемы при естественной вентиляции и пришлось ставить вентиляторы. Ну а дальше просто приведите вентиляционный выход в порядок как указано в 4 сообщении . Сделайте выход как положено на верх с учётом среза кровли. Надо оголовники утеплить? Утепляйте , если обмерзают . Та схема что есть с выходом в бок , ущербна. Если со стороны выхода канализации (в бок ) ветер , то будут проблемы .
Сообщение отредактировал svoroponov - 28.4.2024, 19:29
|
|
|
|
|
2.5.2024, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774
|
Цитата(aminopower @ 27.4.2024, 15:36) Типа такого? Он на как приточный или вытяжной установлен был?) первый стоял как вытяжной, но прказал долго жить, подозреваю что из-за конденсата и перепада температур, у нас бывают сильный морозы до -30, а он тянул воздух +25 из канализации на крышу, второй уже поствили как приточный, т.е он дул в сторону выхода трубы на крышу Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2024, 14:10) То то например у нас даже изолированные выходы на кровлю иногда перемерзают. Ведь не знаем же где у человека здание (в каких широтах). Для примера-в Екб делал объект там заказчик даже сам настаивал чтобы все что выходит на кровлю с электрообогревом было. Крайний север, труба на чердаке, заизолирована ППР трубкой, но без вентиялтора как уверяют страрожилы она перемерзала Цитата(svoroponov @ 28.4.2024, 19:27) Та схема что есть с выходом в бок , ущербна. Если со стороны выхода канализации (в бок ) ветер , то будут проблемы . пока просто отключил вентилятор и обнаружил заглушку Ду50 у самого пола на чердаке, т.е. как бы "укоротил" всю систему от пола чердака до кровли, запахов пока не наблюдаю. А с выходом трубы горизонтально, спасибо за подсказку, действительно при боковом ветре в стороны выхода трубы будет ерунда, сейчас как раз пора метелей была, когда запахи пошли
Сообщение отредактировал lashmikhalich - 2.5.2024, 15:19
|
|
|
|
|
2.5.2024, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20337
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(lashmikhalich @ 2.5.2024, 17:09) Крайний север, труба на чердаке, заизолирована ППР трубкой, но без вентиялтора как уверяют страрожилы она перемерзала Тогда надо смотреть. В некоторых условиях на крайнем севере вент. стояки и не выводят на кровлю. А если выводят- обогрев нужен. Конкретно где (в каком городе)здание находится? Хочу климатологию по нему посмотреть.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.5.2024, 15:18
|
|
|
|
|
2.5.2024, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 15:15) Тогда надо смотреть. В некоторых условиях на крайнем севере вент. стояки и не выводят на кровлю. А если выводят- обогрев нужен. Конкретно где (в каком городе)здание находится? Хочу климатологию по нему посмотреть. Воркута, в климатологии есть
|
|
|
|
|
2.5.2024, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20337
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(lashmikhalich @ 2.5.2024, 17:21) Воркута, в климатологии есть Хорошо. Вечером посмотрю. Из опыта-делаю объекты в вашем регионе (тоже Коми но ближайшие к объектам города другие), выходы на крышу делаем утепляем и обогреваем. Труба должна быть стальной, причем сталь 09г2с
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.5.2024, 15:29
|
|
|
|
|
2.5.2024, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 15:15) вент. стояки и не выводят на кровлю А что за вент. стояк без выхода на кровлю?
|
|
|
|
|
2.5.2024, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20337
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(aminopower @ 2.5.2024, 18:12) А что за вент. стояк без выхода на кровлю? Кажется в некоторых территориальных нормах встречал что вент стояк должен выходить в помещение чердака. Но самому так делать не доводилось. Более того на своих семинарах господин Якушин говорил что возможно в некоторых случаях вообще без выхода на кровлю но с объединением всех вентиляционных частей одним общим трубопроводом. Опять же так делать тоже не приходилось.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.5.2024, 20:31
|
|
|
|
|
3.5.2024, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 20:29) в некоторых территориальных нормах встречал что вент стояк должен выходить в помещение чердака Ссылку можно, что-то не попадалось такого. Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 20:29) без выхода на кровлю но с объединением всех вентиляционных частей одним общим трубопроводом Ну так это все равно невентилируемые стояки
Прикрепленные файлы
Снимок.JPG ( 43,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
3.5.2024, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20337
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(aminopower @ 3.5.2024, 10:27) Ссылку можно, что-то не попадалось такого. Сейчас уже не вспомню, но где то видел точно...
|
|
|
|
|
|