Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Теплый пол _ Синхронизация насоса тёплых полов с насосом котла Vailant

Автор: Bob56 10.11.2012, 8:32

Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает? Особенно это актуально когда стоит комнатный регулятор. Понятно, можно решить эту простую задачку с помощью реле.

Вопрос: предусмотрено ли в котле Vailant atmo/pro 24 kw штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?

Если нет, где подключить управляющие контакты реле?

Автор: Alex_ 10.11.2012, 13:02

Цитата(Bob56 @ 10.11.2012, 9:32) *
предусмотрено ли в котле Vailant atmo/pro 24 kw штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?

Нет.
Цитата
где подключить управляющие контакты реле?

К насосу котла.

Автор: Bob56 10.11.2012, 14:00

Цитата(Alex_ @ 10.11.2012, 14:02) *
Нет.

К насосу котла.


Я имею в виду, выведены ли контакты питания котла на общий блок контактов Vailant?

Автор: Alex_ 11.11.2012, 14:55

Не помню.

Автор: Bob56 15.11.2012, 10:57

А можно просто запараллелить насосы котла и тёплого пола?

Автор: Alex_ 16.11.2012, 9:46

Надо посмотреть, чем коммутируется насос котла. Если у этого устройства есть запас по мощности, то почему бы нет?

Автор: ESilyaev 19.11.2012, 8:51

Когда будете так делать, а именно выключать насос ТП, задумайтесь над тем что можно получить воздушную пробку в контуре ТП. ( падает скорость, пузырьки воздуха начинают выделятся из потока теплоносителя.) Мне кажется критичным поддерживать постояную циркуляцию в контурах теплого пола.

Автор: lovial 19.11.2012, 9:40

Цитата(Bob56 @ 10.11.2012, 8:32) *
Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает?

Не рекомендую... Бывают ситуации, когда после временного отключения электроснабжения циркуляция в отдельных контурах теплых полов самостоятельно не восстанавливается - приходится "прижимать" соседние контуры, потом по новой их настраивать...

Автор: ESilyaev 19.11.2012, 11:26

Цитата(lovial @ 19.11.2012, 10:40) *
Не рекомендую... Бывают ситуации, когда после временного отключения электроснабжения циркуляция в отдельных контурах теплых полов самостоятельно не восстанавливается - приходится "прижимать" соседние контуры, потом по новой их настраивать...


вот вот. А причины я описал выше

Автор: lovial 19.11.2012, 12:12

Цитата(ESilyaev @ 19.11.2012, 11:26) *
вот вот. А причины я описал выше

ИМХО, дело не только в завоздушивании. Свой вклад вносит разность температур в вертикальных участках, т.е. есть некая добавка в плюс/минус за счет разности плотностей воды. При остановке циркуляции температуры сравниваются (примерно, могут и в обратную сторону поменяться), добавка пропадает либо знак меняет... Как-то так...

Автор: Alex_ 19.11.2012, 12:51

Если система ТП сделана грамотно, воздух из неё выходит практически полностью за первые три месяца после запуска.

Проблемы с повторным запуском возникают только при неграмотной организации воздухоудаления. Гравитационный перепад - это такой мизер по сравнению с напором насоса, что о нём даже говорить не стОит...

Автор: Bob56 19.11.2012, 20:44

Интересно, а чем отличаются контуры тёплого пола от контуров радиаторного отопления в плане нежелательной остановки насоса? Ведь в радиаторных контурах насос котла периодически останавливается, потом включается.

Автор: Bob56 23.11.2012, 9:58

Сделал как планировал. Всё работает нормально. Идея особенно актуальна для меня, поскольку котёл часто управляется дистанционно с помощью gsm-блока в зимний период.

Автор: Allar 24.11.2012, 14:57

Непонятна цель управления насосом теплого пола.

Автор: Bob56 25.11.2012, 18:14

Что же тут непонятного. При длительном отсутствии, например, с помощью gsm модуля поддерживается температура 15-16 град., поэтому котёл включается редко. Соответственно редко будет включаться насос тёплых полов. Так же в межсезонье котёл управляется модулем и работает не более 2-3 часов в сутки. Какой смысл при этом гонять насос тёплых полов 24 часа в сутки?

Автор: Allar 5.12.2012, 13:48

Ну и пусть работает. Как раз наоборот, если планируется уводить систему в дежурный режим включенный насос будет поддерживать равномерное температурное поле.

Автор: Анатолий 78 29.11.2022, 22:47

Цитата(Bob56 @ 23.11.2012, 9:58) *
Сделал как планировал. Всё работает нормально. Идея особенно актуальна для меня, поскольку котёл часто управляется дистанционно с помощью gsm-блока в зимний период.

Подскажи пож. желательно схему подключения . Спасибо

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)