Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д. |
|
|
|
29.4.2010, 2:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.3.2009
Из: Хабаровск
Пользователь №: 31083
|
Здравствуйте господа. Интересуюсь вопросом вентиляции помещения аккумуляторной. Приходилось не раз сталкиваться с этой проблемой, но всегда была какая-то неуверенность в правильности выбора решения. Мое типое решение такого: вытяжка из верхней и нижней зоны, воздуховоды раньше применял из черной стали с последующим окрашиванием кислотоупорной краской, а сейчас применяю из нержавеющей стали. т.к. при монтаже были проблемы с окрашиванием у монтажников. Краска отслаивалась от черной жести при малейшем косании, т.е. приходилось красить конструкцию укрупненными участками. Далее... Вентилятор во взрывозащищенном исполнениии. Крастность в помещении беру не менее 8. Хотя нужно по расчету, но в виду постоянном отсутвии у нас технологии беру так. Приток 80% от вытяжки. Вроде все. Хотел бы услышать ваши комментарии по поводу правильности или не правильности моих решений. И какими нормами надо руководствоваться?(я кроме интернета и ПУЭ ничего толкого не нашел) И расскажите пожалуйста ваши случаи проектирования таких помещений. Заранее благодарен. Александр
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
TGV_KHV Вентиляция Аккумуляторной 29.4.2010, 2:39 Зольников Михаил Здравствуйте.
На мой взгляд, Вы хорошо разбираетес... 29.4.2010, 4:26 Зольников Михаил Есть еще такой документ «МЕТОДИКА проведения инвен... 29.4.2010, 4:37 vovganmgk вот почитайте
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ... 29.4.2010, 10:05 TGV_KHV Но все таки вопрос остается с кратностью в помещен... 30.4.2010, 2:03 Зольников Михаил Цитата не моя
"Ну вообще то кратность 8. Плю... 30.4.2010, 4:15 TGV_KHV Извиняюсь, а откуда эта информация о кратности вел... 30.4.2010, 7:06 Зольников Михаил Информация собрана по крупицам, с форумов.
Это оди... 30.4.2010, 7:16 TGV_KHV Жалко, что не известно откуда эти форумцы это взял... 30.4.2010, 8:09 Странная Белка Кратность не нормируется, она рассчитывается техно... 30.4.2010, 8:18 TGV_KHV Можете этот ВСН выложить, плиз) 6.5.2010, 3:50 ALK Вот ещё что есть, ВСН 333-93...
5.10 За расчетный ... 6.5.2010, 6:17 TGV_KHV Да было бы не плохо если табличка есть) Выложите п... 6.5.2010, 9:57 Noki80 Выделение газов при зарядке аккумуляторов.
В конце... 7.5.2010, 13:53 ALK ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учереждения. Таблица... 7.5.2010, 15:51 TGV_KHV Вот! Это то что нужно!) Правда почему куль... 12.5.2010, 5:47 Vdv Здравствуйте уважаемые!
А можно уточнить о как... 12.5.2010, 9:32 Зольников Михаил Конечно, об общеобменной.
Она, теоретически, должн... 12.5.2010, 9:49 Vdv Тогда зачем 8 крат? На каждые современные АКБ (есл... 12.5.2010, 10:37 TGV_KHV А какой документ? а то вы его не выложили. Выложит... 13.5.2010, 1:41 Vdv
Расчет предоставлю когда появлюсь у наших проекти... 13.5.2010, 8:33 de Palmo Цитата(Vdv @ 13.5.2010, 11:33)
Расчет пр... 19.3.2012, 14:14 TGV_KHV А вы простите, в какой должности будете? 13.5.2010, 8:43 Vdv Цитата(TGV_KHV @ 13.5.2010, 9:43) А вы пр... 13.5.2010, 9:31 TGV_KHV Ясно. Буду ждать вашего расчета. 14.5.2010, 1:20 Vdv
Ловите! Жду вашей критики! 14.5.2010, 9:06 Denver Я извиняюсь конечно. Времени нет разбираться. Но ... 14.5.2010, 10:31 Vdv Цитата(Denver @ 14.5.2010, 11:31) Я извин... 14.5.2010, 11:02 Wizlock И вот это подписал ГИП? 17.5.2010, 14:49 ALK Что-то уж совсем это не вяжется с 8 кратной вытяжк... 18.5.2010, 7:59 TGV_KHV Даже незнаю что сказать... Не хочу говорить жестко... 18.5.2010, 8:31 TGV_KHV Получается большинство действует по той же схеме. ... 21.5.2010, 4:54 damir Почитал, в принципе так и поступают, но приложил р... 16.6.2010, 14:26 Зольников Михаил Табличка ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ! Спасибо!
Будет ... 16.6.2010, 14:54 chaud TO VDV:
В вашей записке применяются герметичные ге... 21.6.2010, 13:25 ALK А на сколько нужно увеличить воздухообмен в аккуму... 21.6.2010, 14:52 chaud Цитата(ALK @ 21.6.2010, 15:52) А на сколь... 28.6.2010, 17:46 ALK Я имел ввиду немного другое...
Если вообще нет вы... 29.6.2010, 5:08 zaharov63 Цитата(chaud @ 28.6.2010, 17:46) Если кон... 29.6.2010, 12:38 chaud TO ALK:
согласен, если выделений водорода нет, то ... 29.6.2010, 13:00 zaharov63 Объясните все-таки. Это что же получается: включил... 29.6.2010, 13:17 chaud Цитата(zaharov63 @ 29.6.2010, 14:17) Объя... 29.6.2010, 14:08 zaharov63 Тогда следующий вопрос : а если кто-то выключил по... 29.6.2010, 14:41 chaud выключать нельзя, аварийные вентиляторы с резервом... 1.7.2010, 9:13 zaharov63 Как то уже не хочется спорить, но последний раз.
... 1.7.2010, 10:51 pankratk Зачем нужен резервный вентилятор, если при отключе... 1.7.2010, 11:29 chaud Цитата(pankratk @ 1.7.2010, 12:29) Зачем ... 5.7.2010, 10:11 ALK Я никак не пойму, если выделения Водорода ничтожны... 2.7.2010, 4:41 Андрей 113 Цитата(ALK @ 2.7.2010, 5:41) Не нужно вен... 2.7.2010, 7:08 chaud Цитата(ALK @ 2.7.2010, 5:41) Я никак не п... 5.7.2010, 10:17 santa Скажите, пожалуйста!
Какое применяете оборудов... 3.7.2010, 15:02 Godzevich В моем проекте вентиляции мы используем 3 вытяжных... 4.7.2010, 9:02 pavlovskii Добрый день всем!
Большие дискусии поднялись п... 27.8.2010, 9:27 Komfort не подскажите возможно ли устанавливать вентилятор... 7.10.2010, 12:41 Андрей 113 Возник вопрос по вентиляции аккумуляторонй: Вытяжн... 18.12.2010, 10:53 Андрей 113 Цитата(Андрей 113 @ 18.12.2010, 10:53) Во... 23.12.2010, 20:17 Special-K Подскажите пожалуйста, что вы скажите насчет устан... 14.10.2011, 0:49 Vano Цитата(Special-K @ 14.10.2011, 1:49)... 14.10.2011, 10:36 Сергей В. Цитата(Vano @ 14.10.2011, 10:36) ... Но м... 14.10.2011, 11:44 Сергей В. В старых аккумуляторных с батареями открытого типа... 14.10.2011, 10:26 MAverick А мне довелось посчитать одну зарядную для эл каро... 14.10.2011, 12:13 Vano Цитата(MAverick @ 14.10.2011, 13:13) Но э... 14.10.2011, 12:36 MAverick Считали по паспортам аккамуляторов электрокаров ис... 14.10.2011, 13:13 Special-K Подскажите насчет распределения вытяжки по зонам?
... 15.10.2011, 20:16 Gemini Почитайте Хрюкина стр.74-85, найдете ответы на сво... 16.10.2011, 13:00 aiba1 Здравствуйте, в проекте для аккумуляторной и релей... 23.2.2012, 21:42 dronovigor Здравствуйте. Необходимо предусмотреть вентиляцию ... 26.7.2012, 9:45 mihanina Цитата(dronovigor @ 26.7.2012, 14:45) Здр... 24.8.2012, 12:52 Blutsauger Подскажите пожалуйста, можно ли на воздуховодах в ... 6.9.2012, 15:45 zaharov63 Цитата(Blutsauger @ 6.9.2012, 15:45) Подс... 6.9.2012, 16:15 Blutsauger Справочник Самойлова стр.410. Воздуховоды вытяжной... 6.9.2012, 16:27 zaharov63 Цитата(Blutsauger @ 6.9.2012, 16:27) Спра... 6.9.2012, 16:47 osy3 Мы на хим заводе регулировали расходы воздуха движ... 7.9.2012, 7:32 Юлия89 Здравствуйте. Скажите, возможна ли транзитная прок... 9.11.2012, 7:54 Blutsauger Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Ес... 3.12.2012, 9:31 bogdann Здравствуйте!
Есть помещения аккумуляторной и... 12.1.2013, 11:29 Елена eipost Добрый день!
Не подскажете, как быть в такой ... 30.4.2013, 11:31 and Сигнализацию нужно делать с датчиками-газоанализат... 30.4.2013, 12:28 Елена eipost Как раз про вентиляцию аккумуляторной и читала. Сп... 14.5.2013, 15:52 vladimir MV Эксперт предлагает ставить вентилятор в исполнении... 27.1.2014, 10:33 Rulge Нужна помощь специалистов в вопросе расположени... 10.10.2014, 15:58 Странная Белка Цитата(Rulge @ 10.10.2014, 16:58) Что ска... 10.10.2014, 17:10 Rulge Думаю, что если, к примеру, использовать один авто... 10.10.2014, 17:37 Skaramush То есть, Вы уверены, что выделения водорода при за... 10.10.2014, 18:34 Rulge При чёт тут вопрос- "выделяется водород, или ... 10.10.2014, 18:57 Skaramush Не судьба была ознакомиться?
http://forum.abok.ru/... 10.10.2014, 19:11 Rulge to Skaramush?
Не судьба, наверное, но прочёл сейча... 10.10.2014, 19:54 Skaramush А что, процессы различаются? 10.10.2014, 20:29 Rulge to Skaramush,
похоже, что мы друг друга не понима... 10.10.2014, 21:05 flatout [quote][Нужна помощь специалистов в вопросе распо... 10.10.2014, 21:15 Rulge to flatout,
Благодарю. Во! Это уже опыт, есть... 10.10.2014, 22:10 Vano К современным, герметичным, и может быть гелиевым ... 10.10.2014, 23:45 Rulge to Vano,
Прочёл несколько таких инструкций, но та... 11.10.2014, 12:54 flatout Старинные советские свинцовые АКБ подходят под опр... 13.10.2014, 14:55 Настёна25 Подскажите, пожалуйста, у меня в овощехранилище ак... 14.10.2014, 10:03 Debel4onok Подскажите пожалуйста,можно ли разместить вентилят... 3.3.2015, 15:36 Debel4onok А...забыла дописать.
Дело в том,что помещение кате... 3.3.2015, 16:45 Mechanics Доброго всем дня.
В тему аккумуляторной вышел спор... 28.3.2015, 1:12 Александр5775 Цитата(Mechanics @ 28.3.2015, 1:12) Добро... 28.3.2015, 11:05 Mrs_Smith Добрый день! Видел ли кто-нибудь раньше этот д... 17.4.2015, 10:15