> Работа через iLOn
Гость_Гость_Sergey_*
сообщение 10.3.2005, 17:26
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, что требуется для того, чтобы увидеть из SCADA-системы переменные lon-сети через Echelon iLon. Контроллеры запрограммированы. Для большинства вроде бы объявлены SNVT-переменные. На части контроллеров сетевых переменных нет.
Что нужно потребовать от подрядчиков по lon-сети и как будет выглядеть процесс подключения к сети со стороны SCADA?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 10.3.2005, 17:57
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Подскажите, что требуется для того, чтобы увидеть из SCADA-системы переменные lon-сети через Echelon iLon

Из какой SCADA-системы? Для начала нужна PC LON-карта или интерфейс.
Цитата
Что нужно потребовать от подрядчиков по lon-сети и как будет выглядеть процесс подключения к сети со стороны SCADA

От подрядчиков нужно потребовать сконфигурировать сеть и на все контроллеры, присутствующие в сети предоставить интерфейсный файл (*.XIF).

Также почитайте здесь:LONWORKS опыт работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 14.3.2005, 12:59
Сообщение #3





Guest Forum






SCADA = PCVue (если о чем-то говорит)
Это все уже потребовали.
Интерфейс - Echelon iLon (преобразователь Lonworks->Ehternet)
В сомнениях насчет наличия разного рода граблей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 14.3.2005, 13:18
Сообщение #4


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Про грабли ничего не могу сказать, так как не знаю Вашу СКАДу.
Проверьте SNVTs, которые использует оборудование на предмет совместимости с Вашей системой. Если эти типы переменных поддерживаются СКАДой, тогда все должно быть ОК. А еще лучше все попробовать ручками, хотя-бы на одном контроллере. Это идеальный вариант. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей._*
сообщение 15.3.2005, 13:07
Сообщение #5





Guest Forum






Стандарт де-факто OPC сервер.

Не понятно, что за ilon, для простоты возьмем 10
http://www.echelon.com/products/internet/ilon10.htm
Для настройки ilon нужен документ Quick Start Guide.
Настраиваем ilon.

Дальше идем за ОПС сервером.
Предлагаю.
http://www.newron-system.com/gb/nlopc.php?page=nlopcvniver
Для скачивания нужна регистрация на сайте.. В демо версии работает 15 минут.
Но работает.

Для проверки соединения сети lonworks через OPC сервер можно воспользоваться бесплатными клиентами. Лежат здесь.
http://www.opcconnect.com/freestuf.php#utils
Мне лично нравится.
http://www.matrikonopc.com/products/opc-de...pc-explorer.asp
Для скачивания требуется регистрация на сервере.

Да, предварительно на компьютере должна бать установлена LNS 3.0 c базой данных той сети, которую Вы хотите наблюдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sergey_*
сообщение 16.3.2005, 10:41
Сообщение #6





Guest Forum






iLon-600, но не суть. С этим проблем не будет.
Да вот вся беда в том, что до "ручек" дело еще не дошло. И возможности пощупать хотя бы на одном контроллере.
OPC не подойдет. PCVue теоретическа должна без OPC работать с LNS. Как в реальности не пробовали.
А вот про установку LNS3.0 с базой данных можно поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей._*
сообщение 17.3.2005, 18:58
Сообщение #7





Guest Forum






Про LNS написано здесь.
http://www.echelon.com/products/development/lns/default.htm
Должна устанавливается на компьютере при установке одного из ни же перечаленных программ.
http://www.echelon.com/products/development/lns/pwrtools.htm
Точно устанавливается при установке network engineering tools.
База данных, она же лонворкс сеть, она же networks, установленная и сконфигурированная сеть из устройств. Через специальные программы.
Может эта картинка добавит ясности.
http://www.newron-system.com/gb/nlsuite.php?page=lns
Кстати, можете скачать NL220. То же что, Lonmaker, Только весит ~26mb.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2024, 8:33