Проблемы с водоуказательными стеклами на паровом котле |
|
|
|
4.10.2017, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2017
Пользователь №: 329116
|
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Предприятие выпускает гофроупаковку. В котельной установлены паровые жаротрубные котлы Viessmann 200 HS. ХВО: 2-х ступ. Na-катионирование (вода из городского водопровода)+ деаэрация в атмосферном деаэраторе. На котлах каждые 1,5-3 месяца выходят из строя стекла, причем и российского, и немецкого пр-ва. Они как будто выедаются в средней части и начинают протекать. Наша лаборатория отобрала пробы исходной, котловой воды, с водоуказательного стекла и конденсатных линий. Анализы котловой воды и со стекол показали повышенное содержание силикатов и боратов. Это подтверждает растворение боросиликатного стекла. Но причины так и не ясны. Растворяются боросиликаты в конц. щелочах, конц. фосфорной к-те и плавиковой к-те. Фториды тоже смотрели. Их содержание в котле в 2 раза больше, чем в исходной. Но это может быть результат упаривания. Если у кого-то был подобный случай или есть мысли по поводу причин, отзовитесь!
|
|
|
|
|
4.10.2017, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Yuraihim @ 4.10.2017, 10:07) Но это может быть результат упаривания. Давным - давно, работал я начкотом котельной о двух ДКВр 10/13, однажды удивился - на джинсах дыры словно кислотой проело! В последствии выяснилось, что это попали брызги воды при продувке водоуказательных стекол, такая щелочность высокая была. Так вот, и в моем, и в Вашем случае причина одна - отсутствие водно-химического режима котла. При "упаривании" повышается концентрация в котловой воде всякой дряни, для этого служит постоянная продувка, но что бы не лить воду зря ее нужно контролировать, и не глупенькими датчиками-солемерами, а лаборанткой с реактивами.
|
|
|
|
|
5.10.2017, 7:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2017
Пользователь №: 329116
|
Да, в том-то и дело, что и продувка есть, и лаборантка с реактивами. Щелочность в котле держат не больше 25 мг-экв/кг(((
|
|
|
|
|
5.10.2017, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
|
Цитата(Yuraihim @ 5.10.2017, 9:12) Да, в том-то и дело, что и продувка есть, и лаборантка с реактивами. Щелочность в котле держат не больше 25 мг-экв/кг((( Относительная щелечность в % какая? По нормативке для паровых котлов в пределах 20 - 50%. По требованиям завода что?
|
|
|
|
|
5.10.2017, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Стекла продуваете регулярно? (По колесу пинал? - Пинал, все равно не заводится!)
|
|
|
|
|
5.10.2017, 15:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2017
Пользователь №: 329116
|
Относительная щелечность в % какая? По нормативке для паровых котлов в пределах 20 - 50%. По требованиям завода что? Относительную щелочность не считали, но она для этих котлов и нормируется.
|
|
|
|
|
5.10.2017, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Yuraihim @ 5.10.2017, 15:56) Относительная щелечность в % какая? По нормативке для паровых котлов в пределах 20 - 50%. По требованиям завода что? Относительную щелочность не считали, но она для этих котлов и нормируется. Как Вы понимаете ВХР? (Что Вы знаете о ВХР?) Вашему котлу наладку ВХР - не делали.
|
|
|
|
|
5.10.2017, 23:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2017
Пользователь №: 329116
|
Опечатка - не нормируется
|
|
|
|
|
6.10.2017, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
|
Требования к солесодержащей питательной воде котла
Общие требования бесцветная, прозрачная и не содержащая нерастворенны хвеществ Значение pH при 25 єC > 9 Проводимость при 25 єC мкСм/см важны только нормативные показатели для котловой воды Сумма щелочных земель (Ca2++Mg2+)ммоль/л <0,010 Кислород (O2)мг/л <0,02 Углекислота (CO2) связанная мг/л<25 Железо, всего (Fe)мг/л <0,05 Медь, всего (Cu)мг/л <0,01 Окисляемость (Mn VII→Mn II) как KMnO 4мг/л<10
Требования к котловой воде из солесодержащей питательной воды котла
Значение pH при 25 єC 10,5 - 12 Кислотность (KS8,2) ммоль/л 1-12 Проводимость при 25 єC мкСм/см <8000 Фосфат (PO4)мг/л 10 - 20
Это из инструкции котла. Соблюдайте эти требования. У Вас еще автоматика по солесодержанию должна быть. Проверьте как работает. Еще. Персонал есть на месте? Если нет, то краны на В/У стекле должны быть закрыты. И выполните наладку ВХР котла, лишним не будет.
Сообщение отредактировал KYV86 - 6.10.2017, 8:36
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Yuraihim @ 4.10.2017, 10:07) ... повышенное содержание силикатов и боратов. Вспомнилось вдруг, знакомый начкот по зиме рассказывал, что паровой жаротрубник, где-то в районе, кажется чешский, погорел по причине обрастания водяного тракта какими-то силикатами. Очень прочный был налет, словно эмаль, которого ни кто не ожидал и с большим трудом его отмыли, и то не полностью. Водоподготовка - кроме Na-й катионитовой ХВО еще и обратный осмос был, и все равно силикаты не улавливались. Причиной объявили воду из местной скважины, которую на силикаты предварительно не проверяли. Внутренний осмотр котла давно не делали? Цитата(KYV86 @ 6.10.2017, 8:35) Еще. Персонал есть на месте? Если нет, то краны на В/У стекле должны быть закрыты. Это как?
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845
|
А прокладки из слюды никто не ставит?
|
|
|
|
|
6.10.2017, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2017
Пользователь №: 329116
|
Это из инструкции котла. Соблюдайте эти требования. У Вас еще автоматика по солесодержанию должна быть. Проверьте как работает. Еще. Персонал есть на месте? Если нет, то краны на В/У стекле должны быть закрыты. И выполните наладку ВХР котла, лишним не будет.
Наладка сделана грамотно, ВХР выполняется. Мне встречались котельные, где ВХР котла вообще был бесконтрольным, но чтобы водоуказательные стекла растворялись - ни разу.
Сообщение отредактировал Yuraihim - 6.10.2017, 13:54
|
|
|
|
|
6.10.2017, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
А остатки растворенного стекла не продемонстрируете?
|
|
|
|
|
6.10.2017, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2017
Пользователь №: 329116
|
С удовольствием бы, но стекла на предприятии остались, мы же наладочная организация. Но там не "остатки", а в середине стекол как бы раковина, вымоина на различную глубину.
|
|
|
|
|
7.10.2017, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
На каждой котельной с паровыми котлами найдется с десяток стекол для ВУП, про запас, и меняют их пару раз в год. Но с раковинами по центру стекла? - "Не верю!" (С)
|
|
|
|
|
16.3.2018, 15:54
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239528
|
По центру не встречал..... а вот в нижней части так это постоянно. Если раз в смену стекла продувают как это требуется то на год может и не хватить. так это и сами стекольщики пишут в описании
|
|
|
|
|
16.3.2018, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743
|
Цитата(Галиев @ 6.10.2017, 11:35) Вспомнилось вдруг, знакомый начкот по зиме рассказывал, что паровой жаротрубник, где-то в районе, кажется чешский, погорел по причине обрастания водяного тракта какими-то силикатами. Очень прочный был налет, словно эмаль, которого ни кто не ожидал и с большим трудом его отмыли, и то не полностью. Водоподготовка - кроме Na-й катионитовой ХВО еще и обратный осмос был, и все равно силикаты не улавливались. Причиной объявили воду из местной скважины, которую на силикаты предварительно не проверяли. Во первых, котел не погорел, при ежегодном осмотре обнаружили налет, взяли анализ - нашли SiO2. Вот результат осмотра. Цитата(Yuraihim @ 5.10.2017, 7:12) Да, в том-то и дело, что и продувка есть, и лаборантка с реактивами. Щелочность в котле держат не больше 25 мг-экв/кг((( Щелочность очень большая, так нельзя.
Сообщение отредактировал boiler - 16.3.2018, 17:14
Прикрепленные файлы
krem.jpg ( 142,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
14.8.2023, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.4.2012
Из: Владимир
Пользователь №: 146309
|
Подниму тему. Два паровых Виссмана. Продувку стекол делают раз в смену. После двух лет эксплуатации потекло водоуказательное стекло. При осмотре обнаружилось, что стекло подъедено внизу изнутри. Заменили на Тульское, хватило его на пару месяцев. И так далее. На обоих котлах поменяли уже по два-три стекла. Заметили, что текут стекла, находящиеся ближе к патрубку непрерывной продувки. Дальние от него стекла еще ни разу не меняли. В чем может быть причина, подскажите кто знает, пожалуйста 🙂
|
|
|
|
|
14.8.2023, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Нехимстойкое стекло - см. дело 13.01.03.01. https://disk.yandex.ru/i/2y7mCSJHz2dK0A
Сообщение отредактировал shvet - 14.8.2023, 14:11
|
|
|
|
|
15.8.2023, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.4.2012
Из: Владимир
Пользователь №: 146309
|
Цитата(shvet @ 14.8.2023, 14:10) Нехимстойкое стекло - см. дело 13.01.03.01. https://disk.yandex.ru/i/2y7mCSJHz2dK0AСпасибо! Параллельно общаюсь с техническим специалистом Виссманна, и он так же подтвердил, что причиной эррозии на уровнемерных стеклах является высокая щелочность котловой воды. В Атласе приведен пример разъедания стекла рН воды 11, а у нас 12.
|
|
|
|
|
15.8.2023, 12:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(iniikida @ 15.8.2023, 9:46) он так же подтвердил, что причиной эррозии на уровнемерных стеклах является высокая щелочность котловой воды. В Атласе приведен пример разъедания стекла рН воды 11, а у нас 12. "Щёлочность" и "pH" -это вовсе не одно и то же.
|
|
|
|
|
15.8.2023, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Цитата(iniikida @ 15.8.2023, 9:46) ... причиной эррозии на уровнемерных стеклах является ... 1/ эррози коррозии 2/ причиной симпотомом - нарушение водно-химического режима котла это симптом проблемы, причины могут быть разные - ошибка в выборе марки стекла (не?преднамеренная?), неправильная подготовка воды, загрязнение конденсата, недостаточная продувка, некорректный выбор реагентов или их дозировки и т.д.
Сообщение отредактировал shvet - 15.8.2023, 14:14
|
|
|
|
|
|