Gefest
сообщение 3.3.2014, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Здравствуйте, уважаемые форумчане. Рассчитываю сейчас приточно-вытяжную вентиляцию в реанимационной палаты, у заказчика возник вопрос по поводу решеток. Я заложил туда Арктосовские решетки ВБД 495х495, расчетная скорость воздуха из решетки 0,5м/с. Заказчик переживает, что летом охлажденный воздух (+18) будет дуть на больных, которые иногда лежат ничем не прикрытые, и просит заменить решетки на стеновые, чтобы создать настилающую струю на потолке. По моему, мой вариант более правильный, но как его обосновать - не знаю. Рассудите, пожалуйста, кто прав.
И если он, то у какого производителя есть стеновые решетки с фильтром Н11?
Примерный план прилагаю.Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 61,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aixys
сообщение 22.4.2014, 6:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2011
Пользователь №: 89569



По СанПин 2.1.3.2630-10 скорость движения воздуха в палатах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек
"Миасский завод медицинского оборудования"
http://www.laminar.ru/product/series/vent/ventil_31.html


Модули забора воздуха пристенные


Назначение

Модули забора воздуха предназначены для удаления воздуха из чистых помещений вытяжными системами и автономными системами очистки и обеззараживания внутреннего воздуха.

Модули забора воздуха используются в операционных, родовых и реанимационных залах, палатах интенсивной терапии, послеоперационных палатах, гематологических палатах в лечебных учреждениях, производственных помещениях фармацевтической, радиоэлектронной и других отраслей промышленности.

Модули забора воздуха размещаются на стенах, в углах чистых помещений.

Используются с подвесным потолком для обеспечения скрытого соединения с воздуховодами.

Обеспечивают забор воздуха из верхней и нижней зоны или из средней зоны.

Предусматривают смену загрязненных предварительных фильтров класс G4 из чистого помещения.

С модулями забора воздуха поставляются элементы крепления к стене (анкерные болты).

Исполнение

Герметичный корпус модуля забора воздуха изготовлен из листовой стали и покрыт слоем порошковой краской.
Сетка на входе фильтра предотвращает попадание посторонних предметов.
Фильтр G4 обеспечивает предварительную очистку воздуха.
Патрубок для подсоединения воздуховодов.
Элементы крепления к стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2024, 7:19