> Водоподготовка питательной воды котла
ofrenda
сообщение 30.1.2011, 19:24
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(Наида @ 27.12.2010, 15:19) *
Доброго времени суток! Подскажите, можно ли в системе водоподготовки использовать фильтры ФИПА они бывают 1 и 2 ступени в моем случаи и те и другие, и АСДР Комплексон одновременно..????

нежелательно. потому как фильтры фильтры умягчают воду, удаляя соли жёсткости, а комплесон их только растворяет они находятся во взвешенном состоянии и осаждаются в котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.1.2011, 13:28
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 5980
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Наида @ 27.12.2010, 15:19) *
Доброго времени суток! Подскажите, можно ли в системе водоподготовки использовать фильтры ФИПА они бывают 1 и 2 ступени в моем случаи и те и другие, и АСДР Комплексон одновременно..????

Единственное для чего, в вашем случае, дозатор комплексона - пудрить мозги при экспертизе проекта. Якобы вы связываете комплексоном кислород. Так делают проектировщики наших котельных.
Больше от него пользы нет. Есть проблемы с его эксплуатацией и выполнением анализа на содержание комплексона в теплоносителе. dry.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.1.2011, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 4.4.2011, 9:47
Сообщение #33





Guest Forum






CNFHSQ, то есть Вы не советуете использовать комплексон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.4.2011, 14:02
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 5980
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(PLMN @ 4.4.2011, 10:47) *
CNFHSQ, то есть Вы не советуете использовать комплексон?

Не советую!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_marinaxxxia_*
сообщение 13.4.2011, 18:30
Сообщение #35





Guest Forum






Здраствуйте!!!! Подскажите пожалуйста! Вот у нас существует следующая водоподготовка: артезианская вода (щелочность-3,2 ммоль/л; жесткость - 4,2 ммоль/л) поступает на теплообменники, нагреваясь до 20-40 С подается параллельно на Na-катионитовые (после этой группы вода: щелочность - 3,2 ммоль/л: жесткость- 0,15 мкмоль/л ) и Н-катионитовые фильтры (вода: кислотность - 1,4 ммоль/л, жесткость - 15 мкмоль/л). Затем вода подается в декарбонизатор, собирается в баке и насосами через 2 ступень Na-катионитовых фильтров, через деаэратор поступает в котлы. Нормы по питательной воде- щелочность - 0,9-1,1 ммоль/л; жесткость - 15 мкмоль/л. По экологическим аспектам от нас требуют отказаться от Н-катионитовых фильтров, т.к. регенерацию проводим серной кислотой, а это опасный производственный фактор. Можно ли отказаться от них, сохраняя водно-химический режим? И если есть подобные схемы на предприятиях, напишите города.
И еще вопрос: у нас котлы ГМ-50-14, почему для них необходимо держать щелочность - 0,9-1,1 ммоль/л??? Что будет если мы будем работать только на Na-катионитовых фильтрах,т.е. щелочность будет 3,2ммоль/л??? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aleksu38_*
сообщение 26.5.2011, 14:25
Сообщение #36





Guest Forum






Для нео!
А если нет химанализа, то нужно его сделать, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Или поставить комплексонный дозатор и найти оптимальную дозу опять же по химанализу, но уже
одного компонента - фосфонатов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 2.6.2011, 21:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Посмотрите в инете сорбент ECOMIX. Многое прояснится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 22.7.2011, 12:09
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



А не хотите ли применить для борьбы с карбонатной жесткостью магнитный полиградиентный активатор воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 8.11.2011, 14:32
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Цитата(vl1 @ 22.7.2011, 13:09) *
А не хотите ли применить для борьбы с карбонатной жесткостью магнитный полиградиентный активатор воды?


Вы представитель производителя я так понимаю? На Вашем сайте не обнаружил сертификатов на Вашу продукцию, актов испытаний, которые подтверждали бы что они действительно снижают жесткость, или что там они делают. Единственные сертификаты это ГОСТ и СанПиН на соответствие качеству питьевой воды, типа они ничего в воду не выделяют. Понравилось выражение из статьи про "МПАВ" - ...можно получить сертификат на устройство под названием «Волшебная палочка», подтверждающий, что «палочка» соответствует стандартам качества по заявленным параметрам цвета, качеству материала и соответствует заданным производителем геометрическим размерам. А исполняет ли она желания — никого не волнует....)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 21.11.2011, 12:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



На вопрос о ВОДОПОДГОТОВКЕ:

Производим с 2000г. оборудование для удаления взвеси и для безреагентной защиты(и очистки) от накипи(карбонатной жесткости) для расходных и замкнутых систем водо/тепло снабжения,нагревательной,охладительной и прочей водоиспользующей техники.
СНиПы,требования к составу воды, тех. параметры,схемы монтажа,отчеты и фото есть на сайте в каталоге -кто захочет узнать, направлю по запросу .
Магнитная обработка воды разрешена для водоснабжения жилых домов Роспотребнадзором, сертификат и гос. регистрация есть,новые,от августа 2011 года.
Поставки по РФ с 2000 г. предприятиям энергетики и промышленности,монтажным,торговым,а также ИП разной деятельности. Модели и бытовые и промышленные. ГМПНУ запатентована с 2005г.

gloom11-только что обнаружил Ваше сообщение-
Вы не увидели приведенных в каталоге отчетов, пишите"снижают жесткость... "(а состав воды не меняется!! smile.gif
-значит в лучшем случае не поняли или невнимательны, а сколько пафоса, сказок и, извиняюсь,"глумления"!
И как всегда у подобных Вам оппонентов -без конкретного отчета в неудачном применении нашего оборудования.
А тем временем МагнитныеПолиградиентныеАктиваторыВоды(пожалуйста,не путайте с похожими аббревиатурами!) применяют каждый месяц десятки предприятий(не говоря о бытовых моделях). При этом возвратов брака ничтожно мало!
Литература по магнитной обработке воды( если захотите ознакомиться с теорией), тоже приведена в каталоге.
Единственное, в чем Вы правы- сайт действительно старый и его надо бы подновить как-нибудь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________.________________.jpg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 21.11.2011, 13:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



P.S. Старый сертификат и СЭЗ (установленного образца и действовашие до этого года) тоже приведены в каталоге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 21.11.2011, 15:08
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Мы не пользуемся МПАВ, соответственно нет опыта неудачного применения... Вот если мы увидим действительный, настоящий опыт положительного применения МПАВ, тогда и подумаем...

И кстати, никакого пафоса...........

Сообщение отредактировал gloom11 - 21.11.2011, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 22.11.2011, 11:58
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



gloom11 : 3 отчета о применении МПАВ и ГМПНУ направил в Вашу личную почту. Было бы интересно почитать упомянутую Вами "статью(или все же сказку?) про МПАВ..."и "сертифицированную волшебную палочку".

Для консультации по конкретному применению присылайте анализ воды и схему основного оборудования(в т.ч. насосы) с указанием потоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 22.11.2011, 15:53
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



почитайте.....http://twt.mpei.ru/ochkov/MO/art_EV/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 23.11.2011, 13:48
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Gloom11,спасибо за наводку,наконец-то прочитал лично эту статью,о которой так много слышал.

Хотя и не увидел в ней сертификата волшебной палочки, стало понятно
едино/душие-и-образие цитат и взглядов противников магнитной обработки - но есть НО!
1.Какому из В.Ф.Очков больше верить(ученому конца 70-х или автору статьи в 2006)? Обычно приводят в пример предпоследнее предложение статьи и про музыку в коровниках, а последнее предложение(явно от имени автора своих же работ,приведенных в приложениях) и приложения замалчивают или не читают. Да и в начале можно увидеть ссылку в неоднозначность,если смотреть непредвзято. И подобных двойственных за/против в статье немало!
2. Магнитные активаторы(по крайней мере,сделанные по науке) сейчас нового поколения и уже обеспечивают повторяемость результатов,которой не было тогда.А также учтены некоторые недостатки и требования к работе, о которых говорится в приложениях к статье.
3. Кто сейчас реально может провести и напечатать для разных отраслей применения научные и достоверные исследования- потребитель,производитель,конкурент, НИИЧАВО-нибудь? За сколько денег будет нужный отзыв?
4.Если бы ВЫ,специалисты-тепловики, делали свою работу с плохим результатом-сколько смогли бы продержаться ?
Наша продукция держится с 2000года,в подтверждение именно последней строки статьи.
5.В одном из приложений 110 работ по магнитной обработке,у нас в каталоге только 20(включая и работы самого В.Ф.)
Если все это необъективно-перечитайте более внимательно и по возможности объективно!
Мне лично стало обидно за "...апологета метода В.И. Классена..."-ну не знал он тогда,что аспирант в ЦК КПСС попадет!! Но сейчас за это ругать модно, а литературу из списка читать очень далеко не все будут .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 23.11.2011, 15:52
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Да не за что... Очень жаль что в Наше время некому провести НАУЧНЫЕ и ДОСТОВЕРНЫЕ исследования магнитной обработки. Мы бы с удовольствием ставили бы магнитные полиградиентные активаторы воды а все системы дозирования реагентов, натрий-катионитовые фильтры, установки обезжелезивания выкидывали бы. И в котельных бы становилось пусто и просторно)))) Кррасота
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 24.11.2011, 10:59
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Зачем же выкидывать все и сразу?-в зависимости от условий можно(а иногда и нужно) использовать и вместе для экономии реагентов и + использовать катализаторы/ингибиторы. Иногда- выкидывают и хим.очистку, а иногда нельзя применять и магнитную обработку. Но,повторюсь- статья неоднозначная, В.Ф.(занимавшийся в МЭИ в основном магнитной обработкой воды) кроме коровника,который увидели и приводят в пример все кому не лень, описывает(например в диссертации) и процессы с положительными результатами противодействия накипеобразованию омагничиванием воды.А появившиеся для широко применения около 2000г. неодим-железо-бор магнитные устройства соответствуют этим требованиям(по градиентности и силе магнитного (постоянного, а не от электромагнита) поля,соответствию потокам воды и прочим условиям для получения эффекта). Естественно сделанные правильно- два ферритовых магнита в пластиковой коробочке(есть в продаже), к которым с трудом липнет скрепка, а также кольцевые магниты от мигалок на трубе,предложенные одним форумчанином(но ведь придумал!!!), конечно не дадут результата несмотря на низкую цену-Очков именно про такие и написал в предпоследнем предложении статьи.
Прилагаю материалы для сопоставления, размышления и применения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________e_mail_.pdf ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 19.1.2012, 9:27
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Цитата(marinaxxxia @ 13.4.2011, 22:30) *
Здраствуйте!!!! Подскажите пожалуйста! Вот у нас существует следующая водоподготовка: артезианская вода (щелочность-3,2 ммоль/л; жесткость - 4,2 ммоль/л) поступает на теплообменники, нагреваясь до 20-40 С подается параллельно на Na-катионитовые (после этой группы вода: щелочность - 3,2 ммоль/л: жесткость- 0,15 мкмоль/л ) и Н-катионитовые фильтры (вода: кислотность - 1,4 ммоль/л, жесткость - 15 мкмоль/л). Затем вода подается в декарбонизатор, собирается в баке и насосами через 2 ступень Na-катионитовых фильтров, через деаэратор поступает в котлы. Нормы по питательной воде- щелочность - 0,9-1,1 ммоль/л; жесткость - 15 мкмоль/л. По экологическим аспектам от нас требуют отказаться от Н-катионитовых фильтров, т.к. регенерацию проводим серной кислотой, а это опасный производственный фактор. Можно ли отказаться от них, сохраняя водно-химический режим? И если есть подобные схемы на предприятиях, напишите города.
И еще вопрос: у нас котлы ГМ-50-14, почему для них необходимо держать щелочность - 0,9-1,1 ммоль/л??? Что будет если мы будем работать только на Na-катионитовых фильтрах,т.е. щелочность будет 3,2ммоль/л??? Спасибо!

Будет повышенный процент продувки. Проведите сами исследования, начиная с какой щелочности котловой воды начинает увеличиваться капельный унос (по щелочности пара), рассчитайте продувку, её экономическую эффективность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slimus
сообщение 1.2.2012, 6:11
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 136695



Доброго времени суток уважаемые специалисты.
Волею судеб выпало мне заниматься водоподготовкой. Старый химик уволился, нового не нашли и временно мне отошли его обязанности. Это временно продолжается уже несколько лет. Так что до всего приходилось доходить самому, (это я к тому чтобы вы не кидали в меня тапками с криком нуб smile.gif. )
Наладка ХВО производилась мной по нашим методикам, которые я нарыл у нашего химика (которые как я в последствии узнал были сдёрнуты им у какого-то аналогичного предприятия).
Так вот суть вопроса.
Недавно от нового инспектора я узнал, что при наладке натрий-катонитового фильтра нужно:
Цитата
"специальным устройством произвести из середины фильтра отбор катионита и на стационарном проливном устройстве проверить работу (тут я чутка недопонял) или свойства катионита"

В наших методиках этого ничего нет да и устройства такого у нас отродясь не было.
Может кто подскажет из специалистов, так ли это на самом деле? Можно ли об этом где то посмотреть?

Сообщение отредактировал Slimus - 1.2.2012, 6:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 1.2.2012, 21:07
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



это лишь даст возможность определить фактическую емкость катионита и сравнить ее с полученными результатами при наладке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 2.2.2012, 20:56
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(Alexandrr @ 1.2.2012, 22:07) *
это лишь даст возможность определить фактическую емкость катионита и сравнить ее с полученными результатами при наладке.

просто вскрывается фильтр и берётся катинит из него. Катионит отдаётся в химическую лабораторию на анализ обменной способности. Если обменая способность маленькая, то обычно досыпают катионит, если уж совсем плохая-меняют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raf1
сообщение 16.2.2012, 18:00
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226



Цитата(Slimus @ 1.2.2012, 1:11) *
Цитата
"специальным устройством произвести из середины фильтра отбор катионита и на стационарном проливном устройстве проверить работу (тут я чутка недопонял) или свойства катионита"

В наших методиках этого ничего нет да и устройства такого у нас отродясь не было.
Может кто подскажет из специалистов, так ли это на самом деле? Можно ли об этом где то посмотреть?


Посмотреть можно: Ю.М.Кострикин, Н.А.Мещерский, О.В.Коровина "Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления. Справочник. Энергоатомиздат, М., 1990 г.

Не заморачивайтесь на "специальном устройстве", цель операции - извлечь из слоя катионита представительную для определения динамической обменной емкости пробы ионообменной смолы. Главное не взять пробу из самого верхнего фильтрующего слоя, т.к. в нем много всякого дерьма.
Вы лучше озадачьтесь выяснением главных параметров регенерации (определение динамической обменной емкости, концентрация пропускаемого раствора поваренной соли, скорость пропускания и общее количество соли на регенерацию).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 17.2.2012, 13:57
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Появилась возможность выложить книгу Классена о применении магнитной активации воды - полагаю,что и химикам-водоподготовщикам и котельщикам должно быть интересно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________.djvu ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestroke
сообщение 13.9.2012, 17:30
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90222



Добрый вечер всем! Прошу прощения что может мой вопрос не в тему, но хочу спросить как определить производительность Na (Н) - катионитового фильтра, если на него нет паспорта и они самодельные? Где искать информацию, чтобы потом произвести наладку ВПУ? Литературу что в инете в свободном доступе перелапатил и гугл на поиск формулы тоже... Если проморгал, буду рад принять замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.9.2012, 18:56
Сообщение #55


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5022
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



производительность максимальная равна: площадь фильтра (м2) умножить на 40 (м/час)
рабочую примите при скорости 25 м/час.

емкость (ресурс) загрузки фильтра (межрегенерационный интервал) в м.куб. с 30%-ым запасом
примите (ориентировочно) как объем смолы в фильтре (можете посчитать как 60-70% объема корпуса фильтра) в литрах, делённый на жесткость исходной воды в мг экв/л.
данный расчет подходит для большинства катионитов.
например: 100 л смолы : 5 мг экв/л = 20 м3
т.е. 100 литров смолы может очистить около 20 м3 воды с жесткостью 5 мг экв/л, при этом на регенерацию потребуется примерно 10 кг соли, запас ресурса составит около 6 м3 до полного истощения емкости катионита. запас необходим на случай задержки регенерации.

Сообщение отредактировал nick2 - 13.9.2012, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestroke
сообщение 15.9.2012, 8:01
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90222



Цитата(nick2 @ 13.9.2012, 19:56) *
производительность максимальная равна: площадь фильтра (м2) умножить на 40 (м/час)
рабочую примите при скорости 25 м/час.

Уважаемый nick2 25 и 40 м/ч так понимаю справочные, а на месте определяем скорость фильтрования расходомером переносным, чтобы потом посчитать производительность самодельного фильтра? или 25 и 40 м/ч это скорость пропуска воды через вентили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Babushka
сообщение 1.3.2013, 8:02
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2011
Пользователь №: 92587



Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста нубу...
В нашей автоматизированной котельной при подготовке воды используется насос-дозатор, впрыскивающий в подпиточную воду HidroChem140 с целью обезкислораживания как я понимаю..
Все б ничего, но металлический патрубок(Dy15 L150), по которому эта жидкость поступает непосредственно в систему, постоянно разъедается... Металл - за полгода, оцинковка - за пару месяцев...
Это простое совпадение? Или таки жидкость HidroChem140 виновата? И какой материал для патрубка тогда применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 2.3.2013, 19:42
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(Babushka @ 1.3.2013, 9:02) *
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста нубу...
В нашей автоматизированной котельной при подготовке воды используется насос-дозатор, впрыскивающий в подпиточную воду HidroChem140 с целью обезкислораживания как я понимаю..
Все б ничего, но металлический патрубок(Dy15 L150), по которому эта жидкость поступает непосредственно в систему, постоянно разъедается... Металл - за полгода, оцинковка - за пару месяцев...
Это простое совпадение? Или таки жидкость HidroChem140 виновата? И какой материал для патрубка тогда применить?

Выточите из шпильки М30 или М36. Отверстие сделайте 6-10 мм в диаметре. На пару лет хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sell07
сообщение 6.3.2013, 10:24
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.1.2008
Из: Брянск
Пользователь №: 14349



Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Читаю эту тему и вижу только одну выдержку из СНиП "Тепловые сети" о размере подпитки систем теплоснабжения и выборе водоподготовки. А как насчет п.10.27. СНиП "Котельные установки" :
"10.27. Расчетная производительность водоподготовительной установки определяется:
для питания паровых котлов - суммой максимальных потерь пара и конденсата технологическими потребителями, потерь воды с непрерывной продувкой и потерь пара и конденсата в котельной;
для подпитки тепловых сетей - в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей;
для автономных котельных - из расчета первоначального или аварийного заполнения всех объемов циркуляции в течение не более чем за 8 часов."
На данный момент у нас в проекте котельной на 2 МВт (одноконтурная схема, т.к. нагрузка только на отопление - нет ГВС) по СНиП "Тепловые сети" расход подпиточной воды получается 0,55 м3/ч, а по СНиП "Котельные установки" расход подпиточной воды получается 5,9 м3/ч. Каким значением расхода оперировать при выборе подпиточных насосов и ХВО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arzik
сообщение 9.4.2013, 12:59
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.12.2010
Пользователь №: 86751



Доброго времени суток!

Кто встречался с таким клапаном управления?
Подскажите, где можно на него инструкцию найти ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  433.jpg ( 73,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

8 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 6:02