Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как составить таблицу настройки балансировочных клапанов.
Согласно проекта составляете проект балансировки и данные настроек заносите в таблицу . Как правило она типовая. Адрес.Проект серии .... или
или иной код .Чтобы в случае необходимости ваш объект легко было найти в реестре зданий или ещё где то , где у вас эти проекты хранятся в России
Тепловая нагрузка на отоплене и расход. Температурный график . Указание , чьи вентили , какой фирмы или производителя используете (это чтобы в столбец не писать фирму -производителя)
Далее столбцы самой таблицы
Порядковый номер . Номер вентиля на участок, ответвление или или стояк Расчётный расход через вентиль. Расчётное падение давления через вентиль. Расчётный Kv вентиля . DN регулирующего вентиля. Настройка вентиля, -позиция значения на маховике по расчёту . Три пустых столбца для занесения туда фактических значений настройки - реальный расход , реальный Kv , реальное положение настроечного маховика.
Внизу прибор , которым производили настройку. Лицо или лтца производившее её и дата проведения работ.
Дата и подпись представителя эксплуатационной организации
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)