> Отвод конденсата из подогревателя
Гость_VITALIY._*
сообщение 27.1.2009, 19:21
Сообщение #1





Guest Forum






У меня есть подогреватель на насыщенном паре, нада отвести конденсат. Расчётный диаметр отвода конденсата - труба 57 мм. Отвод в канализацию (атмосферное давление). Знаю - не экономично... но что есть то есть. Вопрос - а что ставить на этот конденсатопровод (конденсатоотводчик - какой ? или может что то другое).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.1.2009, 19:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2375
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Этих данных недостаточно для выбора конденсатоотводчика.

Необходимо знать хотя бы это:

- расход пара на ТО или потребляемую мощность;
- давление пара перед ТО;
- как регулируется температура - паровым клапаном перед ТО, клапаном на конденсате или никак.
- в помещении ТО или на улице ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 27.1.2009, 19:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



поплавковый конденсатоотводчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VITALIY._*
сообщение 27.1.2009, 19:39
Сообщение #4





Guest Forum






расход пара на подогреватель - 3,3 т/час, температура пара 130 градусов (насыщенный), регулируется температура - паровым клапаном перед ТО, в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VITALIY._*
сообщение 27.1.2009, 19:50
Сообщение #5





Guest Forum






а какай производитель поплавковых конденсатоотводчиков надёжный, и при этом не самый дорогой ? может кто знает по опыту а не по инету, (по инету у всех всё самое лучшее....) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.1.2009, 20:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2375
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Чугунный поплавковый КО, расчитанный на расход ~ 6,6 т/ч при перепаде 1,8 бар.
Производителей куча нынче Armstrong, Spirax Sarco, Gestra, ADCA, ARI и пр. На Украине есть производство RIFOX (Германия).
Наши не рассматриваю даже.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения