Колебания температуры в точке водоразбора ГВС |
|
|
|
1.3.2021, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212
|
Возможно это 100500-я тема, но ответа не нашел: Проблема: в МКД (5 этажей, 6 подъездов) перешли на закрытую ГВС. Поставили теплообменник, кинули тр-од циркуляции (лежак) по подвалу с цирк. насосом. На обратку (Т2) теплообменника поставили электронный привод-клапан ВЭП-225М-1600.
на мои плечи легла только автоматика, которую я настроил, в часы пик температура держится равной уставке +/- 1град.
НО - продолжаются жалобы жильцов на колебания температуры, купаться невозможно, постоянно надо подстраивать на смесителе температуру, потому что то холодная, то горячая.
Я с такими проблемами сталкиваюсь впервые, да и кажется мне, что не в автоматике это дело, а вот с гидравлическими режимами не знаком. Подскажите, куда копать, какие-вообще могут быть причины такому явлению?
Сообщение отредактировал Leshij - 1.3.2021, 18:58
|
|
|
|
|
1.3.2021, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
|
Цитата(Leshij @ 1.3.2021, 18:57) Возможно это 100500-я тема, но ответа не нашел: Проблема: в МКД (5 этажей, 6 подъездов) перешли на закрытую ГВС. Поставили теплообменник, кинули тр-од циркуляции (лежак) по подвалу с цирк. насосом. На обратку (Т2) теплообменника поставили электронный привод-клапан ВЭП-225М-1600.
на мои плечи легла только автоматика, которую я настроил, в часы пик температура держится равной уставке +/- 1град.
НО - продолжаются жалобы жильцов на колебания температуры, купаться невозможно, постоянно надо подстраивать на смесителе температуру, потому что то холодная, то горячая.
Я с такими проблемами сталкиваюсь впервые, да и кажется мне, что не в автоматике это дело, а вот с гидравлическими режимами не знаком. Подскажите, куда копать, какие-вообще могут быть причины такому явлению? смотрите какое давление по стоякам и после теплообменника и до нагрева. Должно быть одинаковое с холодной водой а иначе так и будет "плавать"
|
|
|
|
|
2.3.2021, 9:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9209
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Leshij @ 1.3.2021, 19:57) Возможно это 100500-я тема, но ответа не нашел: Проблема: в МКД (5 этажей, 6 подъездов) перешли на закрытую ГВС. Поставили теплообменник, кинули тр-од циркуляции (лежак) по подвалу с цирк. насосом. На обратку (Т2) теплообменника поставили электронный привод-клапан ВЭП-225М-1600.
на мои плечи легла только автоматика, которую я настроил, в часы пик температура держится равной уставке +/- 1град.
НО - продолжаются жалобы жильцов на колебания температуры, купаться невозможно, постоянно надо подстраивать на смесителе температуру, потому что то холодная, то горячая.
Я с такими проблемами сталкиваюсь впервые, да и кажется мне, что не в автоматике это дело, а вот с гидравлическими режимами не знаком. Подскажите, куда копать, какие-вообще могут быть причины такому явлению? Возможно занижены диаметры стояков. В квартирах надо ставить регуляторы давления на холодную и горячую.
|
|
|
|
|
2.3.2021, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
а может и разводки и фильтр на них тоже грязные. Вот и избыточные потери в них и падение давления излишние при изменение расхода и потому смешение дает другую Т при смыве бачка.
|
|
|
|
|
2.3.2021, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212
|
про потери давления понятно, но! до того, как перешли на закрытую ГВС - все было хорошо. ГВС по сути отбиралась из подающего трубопровода напрямую (регулятор давления был типа РТ-ТС, который разумеется не работал). И никто не жаловался. Да, вода была завышенной температуры (могла быть и 80 град), но настроив на смесителе душ, никаких колебаний нет. Сейчас же по сути давление Pгвс = Pхвс. Может, в таком случае, требуется просто чтоб хотя бы на 1бар давление в ГВС было выше?
|
|
|
|
|
2.3.2021, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Leshij @ 2.3.2021, 12:03) про потери давления понятно, но! до того, как перешли на закрытую ГВС - все было хорошо. ГВС по сути отбиралась из подающего трубопровода напрямую (регулятор давления был типа РТ-ТС, который разумеется не работал). И никто не жаловался. Да, вода была завышенной температуры (могла быть и 80 град), но настроив на смесителе душ, никаких колебаний нет. Сейчас же по сути давление Pгвс = Pхвс. Может, в таком случае, требуется просто чтоб хотя бы на 1бар давление в ГВС было выше? Проблема может случиться в один момент- например при аварии где то там и потом останов и запуск и поднятие ржавчины и прочих осадков в воду и вот вам полные сетки фильтров на подводках квартир и подбитые узкие проходы в разводке более крупным мусором и забитые аэраторы на смесителях. А у вас было переключение с открытой схемы теплоснабжение на закрытую, вот вам и возможные вариации от поднятого мусора с старых труб. Хватает порой просто задвижки поприкрывать что б мусор приподняло с дна труб. и по этому вашему сообщению скорее как раз именно мусором подбило разводки у жителей , может и при переключении на ГВС от ТО. Фильтры то ныне у всех перед счетчиками стоят, вот и высокий КМС в разводке.А фильтр под пломбой счетчика- просто так жилец сам не почистит. и подбило у вас в массе своей- холодную воду и фильтры эти у жителей в квартирах.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.3.2021, 12:37
|
|
|
|
|
2.3.2021, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Некоторое время жил на 8-м этаже МКД с централизованным ГВС, от большого квартального ЦТП. И всякий раз громко матерился, когда температура воды после смесителя мотыляла градусов около пяти. А происходит это в связи с колебаниями давления в стояках ГВС и ХВС при открытии/закрытии водоразборных кранов по стоякам на этажах. И предложить, что-либо кроме регуляторов давления после себя на каждый стояк и холодной и горячей воды мне в голову не приходит. Щас пользуюсь старинной двухрожковой газовой колонкой с работающей автоматикой и радуюсь жизни.
|
|
|
|
|
2.3.2021, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
Цитата на мои плечи легла только автоматика, которую я настроил 1)какое давление на хвс/гвс, есть 3,5 бар? 2)хорошо ли работает циркуляция, какой температуры уходит и возвращается гвс? еще у нас встречалась такая проблема, как "дырявые" смесители, и вследствие переток хвс в гвс..
Сообщение отредактировал Altelega - 2.3.2021, 17:16
|
|
|
|
|
|