> Выбросные трубы на гальваническом производстве
Aspirinnum
сообщение 19.1.2023, 13:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2015
Из: Симбирск
Пользователь №: 268714



Господа специалисты, нужна помощь/совет в следующем вопросе.
На заводе имеется корпус гальванических и лакокрасочных покрытий. Куча вытяжных систем из разных помещений. От некоторых участков вытяжные системы собираются в общую выбросную трубу с целью рассеивания.
Планируется от местных бортовых отсосов небольшого травильного отделения вытяжку врезать в выбросную трубу. Расчет расхода от ванн производил по Елинскому.
Вопросы:
1. Какую литературу почитать именно про выбросные трубы?
2. Вентилятор подбирается исходя из сопротивления системы и общего расхода. Какое влияние окажет выбросная труба на работу вентилятора и на его подбор?

PS: В вентиляционной теме я новичок, можно сказать.
PSS: Если продублировал тему, заранее извиняюсь, но не нашел похожего

Сообщение отредактировал Aspirinnum - 19.1.2023, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.1.2023, 13:53
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Aspirinnum @ 19.1.2023, 14:05) *
2. Вентилятор подбирается исходя из сопротивления системы и общего расхода. Какое влияние окажет выбросная труба на работу вентилятора и на его подбор?

Напорная часть это такой же участок сети воздуховодов (вы её назвали "система"), как и вытяжная. Точно так же считается и учитывается (потери давления) при подборе вентилятора. Влияние - самое прямое. На обеспечение движения воздуха по этому участку + непосредственно выброс в атмосферу вентилятор расходует энергию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aspirinnum
сообщение 19.1.2023, 14:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2015
Из: Симбирск
Пользователь №: 268714



Цитата(Skaramush @ 19.1.2023, 14:53) *
Напорная часть это такой же участок сети воздуховодов (вы её назвали "система"), как и вытяжная. Точно так же считается и учитывается (потери давления) при подборе вентилятора. Влияние - самое прямое. На обеспечение движения воздуха по этому участку + непосредственно выброс в атмосферу вентилятор расходует энергию.

Спасибо за быструю реакцию!
Здесь тонкость то в том, что выбросная труба уже суммирует несколько систем. То есть в ней есть некий условный расход, предположим, 20 000 м3/ч. Сейчас добавляем еще 4800 м3/ч. Никак разные системы "конфликтовать" не будут?)
Корректно ли будет исключить существующие системы и добавить на сопротивление подключаемой системы потери напора в выбросной трубе исходя из расхода только 4800м3/ч?
И еще мысль была насчет какой-никакой естественной тяги. Высота трубы метров под 30 все-таки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.1.2023, 14:37
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Давайте дальше со схемой. В одну линию. С указанием элементов и оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aspirinnum
сообщение 20.1.2023, 12:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2015
Из: Симбирск
Пользователь №: 268714



Цитата(Skaramush @ 19.1.2023, 15:37) *
Давайте дальше со схемой. В одну линию. С указанием элементов и оборудования.

Здравствуйте. Быстро и по-колхозному,но тем не менее.
10 ванн. Они будут заводского изготовления. 9 из них пластиковые, 1( с самым большим расходом) из нержавейки. В суть тех.процесса не лезем.
Все они собираются общим воздуховодом— вентилятор - выбросная труба.

Этим занимается сторонняя организация (расчёт, подбор оборудования, монтаж).
На работе просят проверить правильно ли они подобрали вентилятор. В этом уравнении многовато неизвестных получается.
На существующих участках похожих у рабочих серьезные нарекания, хотя расчитывали и подбирали оборудование тоже ребята сторонние.
Вот начал рыть/копать. Вопросов много, но здесь хотел услышать совет насчёт влияния выбросной трубы.

С притоком в помещении,конечно, тоже проблема… Но будем последовательны

Сообщение отредактировал Aspirinnum - 20.1.2023, 12:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  8E00C221_A4CF_4E30_B297_AB86BA9B8920.jpeg ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.1.2023, 13:58
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Aspirinnum @ 19.1.2023, 15:30) *
Спасибо за быструю реакцию!
Здесь тонкость то в том, что выбросная труба уже суммирует несколько систем. То есть в ней есть некий условный расход, предположим, 20 000 м3/ч.


И где эти условные системы на Вашей схеме?

По текстовому описанию у Вас несколько параллельно работающих систем на один напорный участок. Взаимное влияние неизбежно, вопрос только насколько существенное.

Вы набросали обычную вытяжную систему с местными отсосами и одним вентилятором, под описание она не походит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.1.2023, 17:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Aspirinnum @ 19.1.2023, 14:30) *
... выбросная труба уже суммирует несколько систем. То есть в ней есть некий условный расход, предположим, 20 000 м3/ч. Сейчас добавляем еще 4800 м3/ч. Никак разные системы "конфликтовать" не будут?)
Корректно ли будет исключить существующие системы и добавить на сопротивление подключаемой системы потери напора в выбросной трубе исходя из расхода только 4800м3/ч?

Если давления от вентиляторов на входе в общий выброс не увязаны между собой, то будут конфликтовать - передавливать.
У Вас общий напорный участок с общим расходом воздуха - надо определять сопротивление этого участка при общем/суммарном расходе. Для всех вентиляторов, работающих на этот участок указанное сопротивление этого участка одинаково (= const)


Цитата(Aspirinnum @ 20.1.2023, 12:53) *
На работе просят проверить правильно ли они подобрали вентилятор. В этом уравнении многовато неизвестных получается.
На существующих участках похожих у рабочих серьезные нарекания, хотя расчитывали и подбирали оборудование тоже ребята сторонние.

С притоком в помещении,конечно, тоже проблема… Но будем последовательны

Если на этом и на существующих участках проблемы с притоком (его нет вообще, он мал), то бессмысленно озвучивать расходы вытяжки для вентиляторов - это желаемые расходы, они только на бумаге будут, если с притоком проблемы.
Приток и вытяжку решают единовременно. Без притока не будет и вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aspirinnum
сообщение 21.1.2023, 10:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2015
Из: Симбирск
Пользователь №: 268714



Цитата(ИОВ @ 20.1.2023, 18:00) *
Если давления от вентиляторов на входе в общий выброс не увязаны между собой, то будут конфликтовать - передавливать.
У Вас общий напорный участок с общим расходом воздуха - надо определять сопротивление этого участка при общем/суммарном расходе. Для всех вентиляторов, работающих на этот участок указанное сопротивление этого участка одинаково (= const)



Если на этом и на существующих участках проблемы с притоком (его нет вообще, он мал), то бессмысленно озвучивать расходы вытяжки для вентиляторов - это желаемые расходы, они только на бумаге будут, если с притоком проблемы.
Приток и вытяжку решают единовременно. Без притока не будет и вытяжки.


Учитывая все вышесказанное, для меня остается один способ.
Замерять расходы и ,наверное, давление существующих систем на входе в выбросную трубу. Замерять расход приточного воздуха на проектируемом участке. И как то пытаться смоделировать поведение систем... Задачка, однако

Немного отступлю от темы и спрошу еще:
Для гальванических ванн принял двухбортовые отсосы и рассчитал расходы от каждой ванны. По ТЗ от технологов несколько ванн предусматриваются с откидывающимися крышками. Бортовой отсос будет находиться под ней. В таком случае расчетный расход от закрытой ванны уменьшать? На сколько? По Елинскому расход уменьшается посредством создания пены или наличия поплавков на поверхности (коэффициенты 0,75 и 0,5, если не ошибаюсь),а про закрытие ванны ничего не сказано. А как быть в моем случае? Оставлять полный расход? По сути в момент открытия ванны расчетный расход не позволит попасть ВВ в раб. зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 22.1.2023, 15:16
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Замерьте давление в месте будущей врезки, это будет ваше дополнительное сопротивление, чтобы перестраховаться наклоните врезку по потоку, чтобы прямо со струями других систем не конфликтовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aspirinnum
сообщение 23.1.2023, 16:14
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2015
Из: Симбирск
Пользователь №: 268714



Цитата(alem @ 22.1.2023, 16:16) *
Замерьте давление в месте будущей врезки, это будет ваше дополнительное сопротивление, чтобы перестраховаться наклоните врезку по потоку, чтобы прямо со струями других систем не конфликтовать.

Совет хороший. Но из приборов имеется лишь термоанемометр. Насколько я понимаю, этого недостаточно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.1.2023, 8:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Aspirinnum @ 21.1.2023, 10:00) *
... а про закрытие ванны ничего не сказано. А как быть в моем случае? ...

стр.26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.1.2023, 16:07
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Aspirinnum @ 23.1.2023, 17:14) *
Совет хороший. Но из приборов имеется лишь термоанемометр. Насколько я понимаю, этого недостаточно)

Это совсем не то. Вам дифманометр нужен. А U-образный сделать из подручных средств сможете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aspirinnum
сообщение 26.1.2023, 11:57
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2015
Из: Симбирск
Пользователь №: 268714



Цитата(Skaramush @ 24.1.2023, 17:07) *
Это совсем не то. Вам дифманометр нужен. А U-образный сделать из подручных средств сможете?

U-образный, чтобы по столбу воды определить? В теории можно конечно...
Просто сейчас понимаю, что, чем дальше в лес, тем больше дров. Один вопрос тянет за собой другой.

Поизучал в целом информацию про замер аэродинамических характеристик вентсистем и выяснил, что в моем случае даже примерное соответствие реальным показателям вряд ли получится достичь. U-образным манометром я смогу измерить статическое давление на стенке (трубки Пито нет), а по значению скорости найти динамическое и, соответственно, полное. Так? поправьте, если ход мыслей неверный.
Просто измерять параметры в точке врезки - напрочь отойти от методики ГОСТа, в которой требуется равномерность потока и несколько измерений по сечению выбросной трубы (а она диаметром больше 1м и стенка миллиметров 20). А у меня 3 вентилятора в одну выбросную трубу врезаются примерно в одном месте, только с разных сторон (ну и по вертикали разбег около метра между врезками)
Философские рассуждения пошли какие то уже.

По логике замер правильно будет сделать на расстоянии хотя бы 2-3 метра выше врезок.

Сообщение отредактировал Aspirinnum - 26.1.2023, 12:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  87BEF9FE_5454_42FF_84C9_0C0B51FE79DE.jpeg ( 2,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.1.2023, 13:42
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стоооооооп!!!! biggrin.gif

Не нужна Вам трубка. Вам нужно СТАТИЧЕСКОЕ давление в точке врезки. Ни о каком потоке речь не идёт, измерить шлангом можно. И, для оценки величины, U-образника хватит.

На взгляд, по соотношению диаметров и с учётом ещё одного, получите Вы взаимное влияние у всех четырёх. Коллега правильный совет дал, врезайте дополнительный выполнив отвод вверх внутри общего воздуховода. По крайней мере избавитесь в зоне общих врезок от дополнительной динамической составляющей.

И это не философия, это аэродинамика. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.1.2023, 21:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Система несбалансированная. Нужны клапаны на каждую ванну, лучше постоянного расхода CAV. При этом можно отключать неиспользуемуе ванны. Вентилятор лучше с ЕС мотором и CAV регулированием. Если с запасом, то ничего замерять ненадо будет: выставляется на клапанах необходимый расход и подбирается режим вентилятора - и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.1.2023, 22:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(jota @ 26.1.2023, 21:17) *
Система несбалансированная. Нужны клапаны на каждую ванну, лучше постоянного расхода CAV. При этом можно отключать неиспользуемуе ванны. Вентилятор лучше с ЕС мотором и CAV регулированием. Если с запасом, то ничего замерять ненадо будет: выставляется на клапанах необходимый расход и подбирается режим вентилятора - и всё.

В агрессивной (возможно, очень) среде?
Подробностей нет, но 200 кубов от гальванической ванны - удивительно/подозрительно (для меня).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2023, 2:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zaharov63 @ 26.1.2023, 21:08) *
В агрессивной (возможно, очень) среде?

Да, системы из PPRs: воздуховодов, клапанов, вентиляторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aspirinnum
сообщение 27.1.2023, 7:22
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2015
Из: Симбирск
Пользователь №: 268714



Цитата(zaharov63 @ 26.1.2023, 23:08) *
В агрессивной (возможно, очень) среде?
Подробностей нет, но 200 кубов от гальванической ванны - удивительно/подозрительно (для меня).


200 м3/ч - это от промывочной ванны с температурой воды 60-70 C. Размер небольшой - 500х500 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.1.2023, 10:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(jota @ 27.1.2023, 2:25) *
Да, системы из PPRs: воздуховодов, клапанов, вентиляторов

Можно ссылку на коррозийностойкий вентилятор с ес мотором?

Цитата(Aspirinnum @ 27.1.2023, 7:22) *
200 м3/ч - это от промывочной ванны с температурой воды 60-70 C. Размер небольшой - 500х500 мм

По-моему, если только с крышкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2023, 11:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zaharov63 @ 27.1.2023, 9:34) *
Можно ссылку на коррозийностойкий вентилятор с ес мотором?

https://www.axair-fans.co.uk/wp-content/upl...istant-Fans.pdf
Я использовал немецкие, где-то в архиве от старого компа. В гугле наберите: EC Corrosion Resistant Polypropylene Fans

Сообщение отредактировал jota - 27.1.2023, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему