> TAC Vista и Loytec LIP-1ECTB
Rapid
сообщение 2.3.2011, 18:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Имеем 3 роутера Loytec LS-13333C которые связаны между собой по TP-1250. Для подключения TP-1250 к TAC Vista установлен роутер Loytec LIP-1ECTB.

Упёрлись в то, что TAC Vista видимо не понимает EIA-852, которую выдаёт LIP.
В чём ошибка? Вместо LIP надо было заложить Loytec NIC709-IP1E100?

Можно ли как-то без доп.затрат прикрутить сеть через LIP-1ECTB к нашей СКАДЕ?
Или какой самый простой выход из положения - покупать ключ NIC-852 или всё-таки NIC709?
Если что - LM 3.2 у нас есть.

Форум просмотрел - не увидел ответа, если что ткните плиз в ветку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 2.3.2011, 20:22
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Rapid @ 2.3.2011, 17:39) *
...
Упёрлись в то, что TAC Vista видимо не понимает EIA-852, которую выдаёт LIP.
В чём ошибка?
...
Как вариант, попробуйте построить EIA-852 таким образом:

1. компу с TAC Vista и LIP для простоты назначьте статические IP адреса
2. на LIP активируйте EIA-852 Configuration Server
3. добавьте в Configuration Server IP адрес компа с TAC Vista
4. протестируйте интерфейс EIA-852 с компа (в процессе можете жмакнуть Service PIN на одном из устройств)
5. запустите в Web интерфейсе LIP Enhanced Communications Test (должны увидеть свой комп с TAC Vista)
6. в TAC Vista выберите в качестве интерфейса EIA-852

Как-то так.

Коллеги поправят, если что пропустил.

--
Успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 3.3.2011, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Цитата(Scribe @ 2.3.2011, 20:22) *
6. в TAC Vista выберите в качестве интерфейса EIA-852

--
Успехов!


Так EIA-852 требует покупки железного ключа NIC-852. Его у нас нет.
Предполагалось, что LIP это всё что нужно чтобы сделать TP-1250 доступным для висты через локалку.

Честно, никак не врублюсь в чём разница между LIP и NIC-IP.
Точнее, пока понимается так, что NIC-IP это как раз для связи ПК с сетью LON - а LIP делает некую бакбон сеть поверх Ethernet (EIA-852). И чтобы теперь к EIA-852 подцепиться нужен ещё один интерфейс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 3.3.2011, 13:48
Сообщение #4





Guest Forum






Что было сделано не так, ясно видно на картинке на сайте Loytec.

Я же пытаюсь ответить на Ваш вопрос:
Цитата
Можно ли как-то без доп.затрат прикрутить сеть через LIP-1ECTB к нашей СКАДЕ?
перечитайте мой Пост выше.

Еще могу добавить следующее: если у Вас проинсталлирован LonMaker, то Echelon OpenLDV ставится автоматом или берете с сайта.
В Control Panel находите LonWorks Interfaces, далее все, как на картинке внизу.
Вводите IP адрес компьютера.

--
Успехов!

Сообщение отредактировал Scribe - 3.3.2011, 13:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EIA_852.jpg ( 33,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 3.3.2011, 15:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Scribe

Огромное спасибо за ответы.
Если всё получится - с меня виртуальный ящик коньяка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 3.3.2011, 18:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



хмм...
Что-то опять не туда. Где же закладка IP-852 как у вас?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 3.3.2011, 22:31
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Rapid @ 3.3.2011, 17:01) *
хмм...
Что-то опять не туда. Где же закладка IP-852 как у вас?
Пока не идей sad.gif

Может Коллеги прокомментируют.

Единственное, что обнаружил:
- на всех машинах проинсталлирован LNS Server и в LonWorks Interfaces Help фраза "If LNS is installed on your PC, you can use the IP-852 tab to create IP-852 interface definitions on your PC."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 4.3.2011, 8:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Ага, а вот что из Лойтека ответили:
"The Loytec Lconfig tool is being automatically installed when installing the latest NIC drivers.
The NIC drivers are needed when using any Loytec Network Interface (NIC-USB-100, NIC-852 etc.)
If you don’t have a Loytec Network Interface, then the NIC drivers/LConfig tool can not be used."

Вобщем или эти самые драйвера NIC нужны, или LNS. Ну вот, другое дело, сейчас что-нибудь найдём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 4.3.2011, 9:41
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Rapid @ 4.3.2011, 7:04) *
"...If you don’t have a Loytec Network Interface, then the NIC drivers/LConfig tool can not be used."
Вместо того, чтобы просто написать - нужен инсталляционный ключ.

Цитата
Вобщем или эти самые драйвера NIC нужны, или LNS. Ну вот, другое дело, сейчас что-нибудь найдём.
У Вас же был где-то LonMaker?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 4.3.2011, 9:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Есть LonMaker, да. LNS ставим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 4.3.2011, 17:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Вобщем интерфейс после установки LNS сервера добавили.

Но в висте его выбрать нельзя. (Картинки прилагаю).
Вобщем всех обмануть не получается пока.

Есть там у нас в сетке пара 731 контроллеров для других целей, решили пока через них и диспетчеризоваться.
А там видно будет, может так и оставим.

Scribe спасибо за участие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 10.4.2021, 9:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Удалось решить проблему?
у нас сейчас такая же проблема, только скада стоит на виртуальной машине ....
уперлись . и не можем пройти дальше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения