Цитата(kdu @ 19.10.2012, 12:37)
Не совсем понятно в каком ключе вы ведёте расчёт - это будет такая приточка или всё же тепловая завеса на ворота? Если последнее (как я подозреваю), то вент установка обычно ставиться тут-же неподалёку. Тогда всё просто - расчитываете необходимый для завесы расход и берёте воздуховод такого сечения чтобы скорость потока в нём была не больше 2м/с, тогда с аэродинамикой можно не париться. Если же вы сильно ограничены с местом для размещения оборудования, тут уже в 2-х словах не скажешь... Да, по-хорошему, необходимо предусмотреть регулировочные клапаны для каждого сопла, - иначе расходы будут в соплах весьма различаться...
Это установка для сушки, дано:
скорость потока на выходе из сопел 5-7 м/с,
количество сопел, диаметр
Требуется подобрать вентилятор,
Подскажите, Ваш совет (не более 2 м/с) можно использовать в свете вышеуказанных условий?