> Вентиляция склада оружия
legach
сообщение 29.6.2012, 15:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



Помогите найти нормы , по которым надо делать склад оружия.
Здание одноэтажное из двух секций-в одной аммуниция(4000кв.м) во второй склад (2000кв.м)
ВСН 35-95 ссылаются на наш СНиП, ну теперь уже СП...СП про это молчит, есть данные в МГСН 4.10-97-здания банковских учереждений-там есть комната для хранения оружия с однократной вытяжкой, но во-первых, там обьем оружия не тот, и я уже делала банки-заказчик просил изменить обьемы и вытяжки и дополнить притоком-оружие начинало ржаветь, есть Сп 12-95, там комната есть хранения оружия и чистки оружия-тоже делали , там и обьем не тот и при чистке оружия +8/-10 комната хранения проветривается хорошо, сейчас проблема в том, что и помещение большое по обьему, и там только хранение...
сделать только вытяжку в 1 крат не могу, чисто интуитивно кажется, что это не правильно, т.к большой обьем, даже один крат это 2000*6=12000кубов, а там нет окон и герметизация вообще на высоте, т.е притоку взяться негде, сделать +1/-1 тоже сомневаюсь, нечем обосновать, сделать +3/-3 вообще то очень хочется (нормы на хранение у почтавиков нашла), но тоже не обосновать ничем.
позвонила в МЧС и спросила-по какому документу будут обьект принимать-сказали, а вы сделайте мы потом посмотрим, скажем так или нет, я так понимаю, тоже интуитивно принимать будут...
может кто сталкивался-посоветуйте что-нибудь.
Склад аммуниции делаю вытяжку 0,5 крат, кладовая белья пособие-предприятия бытового обслуживания населения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей_29
сообщение 2.7.2012, 9:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 33523



Посмотрите СП по СИЗО, тема была чуть раньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legach
сообщение 2.7.2012, 9:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



посмотрела тему СИЗО
там ссылаются на " СП 12-95 Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России"-уж его то я в первую очередь проштудировала-не подойдет, ранее писала, почему...
неужто никто со складами оружия не сталкивался?...
помогите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 2.7.2012, 10:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



склады боеприпасов следует проектировать по нормам технологического проектирования складов для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродуктов)

еще тут обсуждалось

также посмотрите ВСН 34-94; ВСН 35-94
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legach
сообщение 2.7.2012, 11:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



посмотрела, спасибо
рекомендуется вытяжка -1крат(без компенсации), но из жизни(сама делала) приходилось увеличивать до -1/+1, а для банка вообще делали -2/+2..
но это по просьбе заказчика, сейчас технолога нету, заказчик говорит, что все по нормам делайте, но у него же все заржавеет через пару лет!
где более актуализированные нормы найти-я не знаю!
-1 крат было принято при проектировании в 90 годах еще!
и при таком объеме помещений разрежение же будет, если никак не комперсировать...

Сообщение отредактировал legach - 2.7.2012, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 2.7.2012, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Да сделайте нормальную вентиляцию, сделайте компенсацию. Если считаете, что одного крата мало сделайте два, все равно расходы то мизерные. А если кто ткнет носом в нормы, скажете, что перезаложились и так будет лучше, и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 2.7.2012, 12:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



а какую функцию будет выполнять вентиляция на таком складе? мне кажется там достаточно 0,5 крата естественной вытяжки через фонари или фрамуги (если написано -1 надо делать -1) в идеале с механизированным открытием/закрытием, которой будут пользоваться по потребности (скорее всего никогда). а механическую вентиляцию там городить, да еще с притоком... это только если надо средства освоить (для этого случая DanX идеально подходит)
а со ржавчиной можно и другими способами бороться... насколько я знаю оружие хранится в промасленной бумаге, патроны - в герметичных упаковках

проблема вентиляции такого склада, по-моему, отсутствует в принципе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 2.7.2012, 12:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 12:06) *
насколько я знаю оружие хранится в промасленной бумаге, патроны - в герметичных упаковках

Ну это вы, конечно, погорячились.. Из промасленной бумаги - да в кобуру smile.gif. И патроны тоже хранят таким образом, чтобы посчитать можно было.

По логике вижу одну основную причину для усиленного "ржавления"- если летом подается воздух с высокой температурой и влажностью, а помещение- холодное.. Тогда будет выпадать конденсат на оружии..

PS.
ОВК, Хотя, если хранение -длительное, то да, может храниться в бумаге и в смазке.
Но тогда действительно проблем с хранением никаких быть не должно.

Сообщение отредактировал Ратман - 2.7.2012, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 2.7.2012, 12:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



я именно длительное хранение имел ввиду. даже знаю что есть понятие "расконсервации". а если хранение табельного оружия (явно не на складе оно лежит), то там есть кому за ним следить чтобы не ржавело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.7.2012, 13:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА (ТИРОВ И СТРЕЛЬБИЩ)
ВСН 6-71
Помещения Расчетная температура воздуха, град Кратность обмена воздуха, ч
приток ¦ вытяжка
-----------------------------------+----------+------------+---------------
3. Склад оружия ¦ 16 ¦ - ¦ 1

-----------------------------------+----------+------------+---------------

4. Склад боеприпасов ¦ 10 ¦ - ¦ 1

-----------------------------------+----------+------------+---------------
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 2.7.2012, 15:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Упс, ну да протустил фразу про то, что помещение большое. Думал коморка 2х2, тогда конечно -1 естественная и досвидос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legach
сообщение 2.7.2012, 15:18
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



ВСН 6-71-уже давно не действующее и ссылаться на него нельзя.
оружие будет храниться длительное время, но не в промасленной бумаге...
там чисто герметичные помещения, обьем от 250 до 500куб.м каждого помещения, всего помещений 11, если сделать только одну вытяжку-разряжение будет, при этом естественную не сделать-воздуху взяться негде... поэтому буду делать -1/+1, просто пытаюсь под это теоретическую базу подвести...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 2.7.2012, 15:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:18) *
оружие будет храниться длительное время, но не в промасленной бумаге...

так пусть завернут
"При сдаче оружия на склад на длительное хранение необходимо очень тщательно прочистить все части и механизмы оружия, смазать их жидкой ружейной смазкой, а после этого оружие сначала завернуть в один слой ингибитированной, а затем в один слой парафинированной бумаги."

Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:18) *
поэтому буду делать -1/+1

а почему не +3/-3? хотели же в начале...
так и получается - одни экономят энергию, другие ею разбрасываются

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legach
сообщение 2.7.2012, 15:42
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



на -3/+3 энергии не хватает, зато на 3/3 есть норма- и почта (ВНТП 311-98) и банки (ВНП 001-01) на них ссылаются...
решила -сделаю -1/+1 и отдам на согласование-если не правильно-пусть старшие товарищи меня подправят!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 2.7.2012, 15:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:42) *
на -3/+3 энергии не хватает

т.е. если бы хватало, то сделали бы?! 36тыс кубов греть... dont.gif
Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:42) *
зато на 3/3 есть норма- и почта (ВНТП 311-98) и банки (ВНП 001-01) на них ссылаются...

а ваши склады имеют отношение к почте или к банку? просто ведомственные нормы относятся к конкретному ведомству и на другие не распространяются
Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:42) *
решила -сделаю -1/+1 и отдам на согласование-если не правильно-пусть старшие товарищи меня подправят!

не правильно. не подправят. 12000м3/ч греть тоже мощно. до +20? вдруг кладовщик зайдет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legach
сообщение 2.7.2012, 16:14
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



почему до +20?
оружие до +16, обмундирование до +18.
а на счет подправит-если бы я была стопроцентно уверенно, что да, действительно подправят-эту бы тему вообще не создавала! А то ведь махнут рукой, ну сделали и ладно.. А хочется, чтоб еще и пользу приносило...
от +3/-3 отказываюсь, правы-нужны другие нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 2.7.2012, 16:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(legach @ 2.7.2012, 16:14) *
оружие до +16, обмундирование до +18.

это Вы серьезно?

Цитата(legach @ 2.7.2012, 16:14) *
А хочется, чтоб еще и пользу приносило...

Noli nocere

Сообщение отредактировал ОВК - 2.7.2012, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legach
сообщение 4.7.2012, 15:04
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 17:20) *
это Вы серьезно?


Noli nocere

а почему нет?
конечно серьезно
в СНиПе же написано до +16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 4:50