Вентиляция склада оружия |
|
|
|
29.6.2012, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927
|
Помогите найти нормы , по которым надо делать склад оружия. Здание одноэтажное из двух секций-в одной аммуниция(4000кв.м) во второй склад (2000кв.м) ВСН 35-95 ссылаются на наш СНиП, ну теперь уже СП...СП про это молчит, есть данные в МГСН 4.10-97-здания банковских учереждений-там есть комната для хранения оружия с однократной вытяжкой, но во-первых, там обьем оружия не тот, и я уже делала банки-заказчик просил изменить обьемы и вытяжки и дополнить притоком-оружие начинало ржаветь, есть Сп 12-95, там комната есть хранения оружия и чистки оружия-тоже делали , там и обьем не тот и при чистке оружия +8/-10 комната хранения проветривается хорошо, сейчас проблема в том, что и помещение большое по обьему, и там только хранение... сделать только вытяжку в 1 крат не могу, чисто интуитивно кажется, что это не правильно, т.к большой обьем, даже один крат это 2000*6=12000кубов, а там нет окон и герметизация вообще на высоте, т.е притоку взяться негде, сделать +1/-1 тоже сомневаюсь, нечем обосновать, сделать +3/-3 вообще то очень хочется (нормы на хранение у почтавиков нашла), но тоже не обосновать ничем. позвонила в МЧС и спросила-по какому документу будут обьект принимать-сказали, а вы сделайте мы потом посмотрим, скажем так или нет, я так понимаю, тоже интуитивно принимать будут... может кто сталкивался-посоветуйте что-нибудь. Склад аммуниции делаю вытяжку 0,5 крат, кладовая белья пособие-предприятия бытового обслуживания населения
|
|
|
|
|
2.7.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 33523
|
Посмотрите СП по СИЗО, тема была чуть раньше
|
|
|
|
|
2.7.2012, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927
|
посмотрела тему СИЗО там ссылаются на " СП 12-95 Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России"-уж его то я в первую очередь проштудировала-не подойдет, ранее писала, почему... неужто никто со складами оружия не сталкивался?... помогите, пожалуйста
|
|
|
|
|
2.7.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
склады боеприпасов следует проектировать по нормам технологического проектирования складов для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродуктов) еще тут обсуждалось также посмотрите ВСН 34-94; ВСН 35-94
|
|
|
|
|
2.7.2012, 11:03
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927
|
посмотрела, спасибо рекомендуется вытяжка -1крат(без компенсации), но из жизни(сама делала) приходилось увеличивать до -1/+1, а для банка вообще делали -2/+2.. но это по просьбе заказчика, сейчас технолога нету, заказчик говорит, что все по нормам делайте, но у него же все заржавеет через пару лет! где более актуализированные нормы найти-я не знаю! -1 крат было принято при проектировании в 90 годах еще! и при таком объеме помещений разрежение же будет, если никак не комперсировать...
Сообщение отредактировал legach - 2.7.2012, 11:04
|
|
|
|
|
2.7.2012, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756
|
Да сделайте нормальную вентиляцию, сделайте компенсацию. Если считаете, что одного крата мало сделайте два, все равно расходы то мизерные. А если кто ткнет носом в нормы, скажете, что перезаложились и так будет лучше, и все.
|
|
|
|
|
2.7.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
а какую функцию будет выполнять вентиляция на таком складе? мне кажется там достаточно 0,5 крата естественной вытяжки через фонари или фрамуги (если написано -1 надо делать -1) в идеале с механизированным открытием/закрытием, которой будут пользоваться по потребности (скорее всего никогда). а механическую вентиляцию там городить, да еще с притоком... это только если надо средства освоить (для этого случая DanX идеально подходит) а со ржавчиной можно и другими способами бороться... насколько я знаю оружие хранится в промасленной бумаге, патроны - в герметичных упаковках проблема вентиляции такого склада, по-моему, отсутствует в принципе
|
|
|
|
|
2.7.2012, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459
|
Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 12:06) насколько я знаю оружие хранится в промасленной бумаге, патроны - в герметичных упаковках Ну это вы, конечно, погорячились.. Из промасленной бумаги - да в кобуру . И патроны тоже хранят таким образом, чтобы посчитать можно было. По логике вижу одну основную причину для усиленного "ржавления"- если летом подается воздух с высокой температурой и влажностью, а помещение- холодное.. Тогда будет выпадать конденсат на оружии.. PS. ОВК, Хотя, если хранение -длительное, то да, может храниться в бумаге и в смазке. Но тогда действительно проблем с хранением никаких быть не должно.
Сообщение отредактировал Ратман - 2.7.2012, 12:26
|
|
|
|
|
2.7.2012, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
я именно длительное хранение имел ввиду. даже знаю что есть понятие "расконсервации". а если хранение табельного оружия (явно не на складе оно лежит), то там есть кому за ним следить чтобы не ржавело
|
|
|
|
|
2.7.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА (ТИРОВ И СТРЕЛЬБИЩ) ВСН 6-71 Помещения Расчетная температура воздуха, град Кратность обмена воздуха, ч приток ¦ вытяжка -----------------------------------+----------+------------+--------------- 3. Склад оружия ¦ 16 ¦ - ¦ 1
-----------------------------------+----------+------------+---------------
4. Склад боеприпасов ¦ 10 ¦ - ¦ 1
-----------------------------------+----------+------------+---------------
|
|
|
|
|
2.7.2012, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756
|
Упс, ну да протустил фразу про то, что помещение большое. Думал коморка 2х2, тогда конечно -1 естественная и досвидос.
|
|
|
|
|
2.7.2012, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927
|
ВСН 6-71-уже давно не действующее и ссылаться на него нельзя. оружие будет храниться длительное время, но не в промасленной бумаге... там чисто герметичные помещения, обьем от 250 до 500куб.м каждого помещения, всего помещений 11, если сделать только одну вытяжку-разряжение будет, при этом естественную не сделать-воздуху взяться негде... поэтому буду делать -1/+1, просто пытаюсь под это теоретическую базу подвести...
|
|
|
|
|
2.7.2012, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:18) оружие будет храниться длительное время, но не в промасленной бумаге... так пусть завернут "При сдаче оружия на склад на длительное хранение необходимо очень тщательно прочистить все части и механизмы оружия, смазать их жидкой ружейной смазкой, а после этого оружие сначала завернуть в один слой ингибитированной, а затем в один слой парафинированной бумаги." Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:18) поэтому буду делать -1/+1 а почему не +3/-3? хотели же в начале... так и получается - одни экономят энергию, другие ею разбрасываются
|
|
|
|
|
2.7.2012, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927
|
на -3/+3 энергии не хватает, зато на 3/3 есть норма- и почта (ВНТП 311-98) и банки (ВНП 001-01) на них ссылаются... решила -сделаю -1/+1 и отдам на согласование-если не правильно-пусть старшие товарищи меня подправят!
|
|
|
|
|
2.7.2012, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:42) на -3/+3 энергии не хватает т.е. если бы хватало, то сделали бы?! 36тыс кубов греть... Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:42) зато на 3/3 есть норма- и почта (ВНТП 311-98) и банки (ВНП 001-01) на них ссылаются... а ваши склады имеют отношение к почте или к банку? просто ведомственные нормы относятся к конкретному ведомству и на другие не распространяются Цитата(legach @ 2.7.2012, 15:42) решила -сделаю -1/+1 и отдам на согласование-если не правильно-пусть старшие товарищи меня подправят! не правильно. не подправят. 12000м3/ч греть тоже мощно. до +20? вдруг кладовщик зайдет...
|
|
|
|
|
2.7.2012, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927
|
почему до +20? оружие до +16, обмундирование до +18. а на счет подправит-если бы я была стопроцентно уверенно, что да, действительно подправят-эту бы тему вообще не создавала! А то ведь махнут рукой, ну сделали и ладно.. А хочется, чтоб еще и пользу приносило... от +3/-3 отказываюсь, правы-нужны другие нормы
|
|
|
|
|
2.7.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
|
Цитата(legach @ 2.7.2012, 16:14) оружие до +16, обмундирование до +18. это Вы серьезно? Цитата(legach @ 2.7.2012, 16:14) А хочется, чтоб еще и пользу приносило... Noli nocere
Сообщение отредактировал ОВК - 2.7.2012, 16:33
|
|
|
|
|
4.7.2012, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927
|
Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 17:20) это Вы серьезно?
Noli nocere а почему нет? конечно серьезно в СНиПе же написано до +16
|
|
|
|
|
|