Автор: ididuz 17.8.2023, 15:21

Добрый день.
Имеется задание на замену трубопроводов, регистров и калориферов в одноэтажном производственном здании. Принципиальная схема систем отопления (теплоснабжения) приведена во вложении. Замена материалов и оборудования на новое проходит в рамках технического перевооружения, но хочется не просто произвести замену, а исправить какие-то ошибки и недочеты в существующей схеме. Например, сразу бросается в глаза применение водяного теплообменника КФБ-10 с направленными вверх патрубками на системах П-1 и П-1а. Также очевидна необходимость узлов отвода конденсата для калориферов систем П-1 и П-1а, а также индивидуальной запорной и сливной арматуры. Запорная арматура на вводе в здание и выходе из него тоже не помешала бы, кажется. У меня есть сомнения в необходимости перемычки между трубопроводом пара и конденсата и соответственно задвижки на ней. Также у меня пока нет понимания, по какой схеме подключить регистры к линии отвода конденсата. Я первый раз сталкиваюсь с системами парового отопления (теплоснабжения), поэтому прошу помощи у более опытных коллег.  Принципиальная_схема.pdf ( 6,33 килобайт ) : 8