Цитата(tiptop @ 17.4.2024, 18:13)
Да, у того же Ростехнадзора так и есть. Но сначала должно быть предписание.
Исключения конечноесть , но процедурно все одно почти всегда с предписанием.
Только вот тут столько всего замешано, что без длиннот написать не знаю как, а с длиннотами .. канительно.
Ситуация- сам котел и всё к нему подключенное в нормальной эксплуатации и сервисом нормальным и всё соответствует просто УЖЕ устаревшим нормам. И как тут дать предписание? И не получить ответ , согласно плана текущих и плановых ремонтов указанные недостатки не влияющие на значимые факторы(безопасность и надежность) будут устранены в период капремонта запланированного на 2042 год. И все спят спокойно- мы откукарекали, нам ответили, мол усё пучком, все на стреме.
Если система тяпляп сделана и косой слесарь там чего порой крутит как умеет и техсостояние не ахти, то картинка иная. И тут можнодать предписание мол устраните и заодно приведите к соответствию нынешним нормам. и отпиской собственник не отделается и предписание выполнит и год реконструкции укажет иной совсем, весьма ближе к "сегодня".
А без подобной инфы и многих иных деталей по ситуации говорить то и не о чем- гадание одно.
Сообщение отредактировал инж323 - 17.4.2024, 18:55