> Доступ в ИТП в подвале через люк
alexsmln
сообщение 22.5.2024, 17:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.8.2020
Пользователь №: 380306



Реконструкция 5 этажного жилого здания.

ИТП планируется в подвале дома, помещение по длине менее 12м. Согласно п 14.25. из СП 124 "при длине помещения теплового пункта 12 м и менее - один выход в соседнее помещение, коридор или лестничную клетку". Архитектор предлагает сделать один выход из ИТП через люк 1м х 1м в МОП 1-го этажа рядом с выходом на улицу. Можно ли трактовать этот люк как выход удовлетворяющий п14.25? Или необходимо делать отдельный выход в подвале наружу через ИТП или соседнее помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.5.2024, 23:17
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49688
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexsmln @ 22.5.2024, 17:53) *
Реконструкция 5 этажного жилого здания.

ИТП планируется в подвале дома, помещение по длине менее 12м. Согласно п 14.25. из СП 124 "при длине помещения теплового пункта 12 м и менее - один выход в соседнее помещение, коридор или лестничную клетку". Архитектор предлагает сделать один выход из ИТП через люк 1м х 1м в МОП 1-го этажа рядом с выходом на улицу. Можно ли трактовать этот люк как выход удовлетворяющий п14.25? Или необходимо делать отдельный выход в подвале наружу через ИТП или соседнее помещение?

Вот этого архитектора потом через этот люк с полновесной габаритной моделью итп и погоняйте, чтобы дурь лишняя повышла из излишне творческой натуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.5.2024, 6:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12294
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(alexsmln @ 22.5.2024, 17:53) *
Реконструкция 5 этажного жилого здания.

ИТП планируется в подвале дома, помещение по длине менее 12м. Согласно п 14.25. из СП 124 "при длине помещения теплового пункта 12 м и менее - один выход в соседнее помещение, коридор или лестничную клетку". Архитектор предлагает сделать один выход из ИТП через люк 1м х 1м в МОП 1-го этажа рядом с выходом на улицу. Можно ли трактовать этот люк как выход удовлетворяющий п14.25? Или необходимо делать отдельный выход в подвале наружу через ИТП или соседнее помещение?

Что за архитектор, совсем не знакомый с СП 1.13130.2020? newconfus.gif
Ещё есть раздел 7 в СП 510.1325800.2022 - его указания тоже следует выполнять. И там есть п. 7.10, касающийся размеров дверей/ворот в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsmln
сообщение 31.5.2024, 11:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.8.2020
Пользователь №: 380306



Спасибо за ответы, очень благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

АО «Центргазсервис» ИНН 7107018050 / ЕРИД 2VtzquZu8mV


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2024, 13:04