Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
|
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 10.12.2010 Из: Rivne Пользователь №: 85352 ![]() |
Расчет водоснабжения и канализации
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ по формулам, приведенным в Таблицах А.А.Лукиных и Р.А.Лукиных
Прикрепленные файлы
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ по формулам, приведенным в СП 40-102-2000
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы асбестоцементные напорные
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА из стальных труб
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Гидравлический расчет водопровода
Трубы чугунные любого сортамента и класса
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 5147 Регистрация: 9.3.2011 Из: Липецк Пользователь №: 97477 ![]() |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ по формулам, приведенным в СП 40-102-2000 Отличная табличка! Есть предложение, если вручную лень перебирать значения наполнения, чтоб приблизиться к требуемому уклону, можно воспользоваться надстройкой "Поиск решения" ![]() В ячейке О32 формула =ABS(B32-N32), оптимизируя ее, Excel подбирает значение наполнения (С32). Времени уходит 1мин 45сек. Необходимо предварительно загрузить надстройку "Поиск решения", см. справку. |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
А почему Вы выложили скриншот? Что Вам мешает выложить э/т? Сам я в сущность Вашего предложения не врубаюсь - впервые встречаюсь с надстройкой "Поиск решения", это от недостатка навыков в Excel
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 5147 Регистрация: 9.3.2011 Из: Липецк Пользователь №: 97477 ![]() |
А почему Вы выложили скриншот? Что Вам мешает выложить э/т? Сам я в сущность Вашего предложения не врубаюсь - впервые встречаюсь с надстройкой "Поиск решения", это от недостатка навыков в Excel Потому что в скриншоте видно, что и как оптимизировать. Выкладываю Excel с комментариями. По-хорошему это дело записывается в макрос и запускается с кнопки. Вроде все сделал, но от недостатка навыков работы в Excel не могу устранить ошибку в макросе. Если есть специалисты, подправьте ![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 26810 ![]() |
есть у кого-нибудь расчёт расходов в EXCEL по новому СП? Спасибо!
есть у кого-нибудь расчёт расходов в EXCEL по новому СП? Спасибо! |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Гидравлический расход трубопроводов из пластмассовых труб
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Группа: New Сообщений: 18 Регистрация: 5.1.2013 Пользователь №: 176363 ![]() |
Спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Нижеследующие таблицы позволяют производить расчеты водопроводных сетей как внутренних, так и наружных (тупиковых) из пластмассовых (полиэтиленовых, полипропиленовых, металлопластиковых, ПВХ) труб. Сюда не входит расчет расчетных расходов воды. Они должны быть заранее подсчитаны по другим программам или по нормам и введены в данные таблицы как исходные данные.
Результатом расчета по данным таблицам явл. потери напора, потребный напор в точке подключения, (напр., потребный напор на вводе в здание, напор насоса и т.д.). Приведено два примера расчета. Если эта "программа" будет востребована - дайте об этом знать - выложу такую же таблицу для расчета сетей из стальных труб, над которой пока еще я не работал. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 12.12.2011 Пользователь №: 132921 ![]() |
Гидравлический расход трубопроводов из пластмассовых труб ![]() Подскажите пожалуйста, что за графа "Наполнение трубопровода" что в ней нужно писать? и откуда брать? |
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Нижеследующие таблицы позволяют производить расчеты водопроводных сетей как внутренних, так и наружных (тупиковых) из стальных труб. Сюда не входит расчет расчетных расходов воды. Они должны быть заранее подсчитаны по другим программам или по нормам и введены в данные таблицы как исходные данные.
Результатом расчета по данным таблицам явл. потери напора, потребный напор в точке подключения, (напр., потребный напор на вводе в здание, напор насоса и т.д.). Приведен пример расчета. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
С выходом постов # 13 и # 16 потеряли актуальность таблицы в постах #5 и #11.
Просьба к модераторам удалить посты 5 и 11, а после этого и данный пост. |
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 68 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 139738 ![]() |
Нижеследующие таблицы позволяют производить расчеты водопроводных сетей как внутренних, так и наружных (тупиковых) из стальных труб. Сюда не входит расчет расчетных расходов воды. Они должны быть заранее подсчитаны по другим программам или по нормам и введены в данные таблицы как исходные данные. Результатом расчета по данным таблицам явл. потери напора, потребный напор в точке подключения, (напр., потребный напор на вводе в здание, напор насоса и т.д.). Приведен пример расчета. ![]() Уважаемый коллега SKORPION! Позвольте небольшой «косметический совет». Наличие нулей и “Н/Д“ в неактивных ячейках портит внешний вид расчетной таблицы. Я делаю обычно так: =ЕСЛИ(F6=””;””;и далее все остальное. Неактивные ячейки остаются просто пустыми. Попробуйте, может быть, понравится. Здесь (F6) – ячейка с исходным показателем, напр. расход |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Уважаемый P.Karlo! Я сделаю так, как Вы советуете. Но хочу дождаться других замечаний. Сейчас есть дефицит времени
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Выкладываю расчетные таблицы для пластмассовых труб (вместо # 13) и стальных труб (вместо #16) версии 02/2013г.
(Наведен косметический марафет. Добавлены важные примечания в таблицы для расчета стальных труб. Приведены новые таблицы - для расчета усиленных и легких водогазопроводных труб и др.)
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 52708 ![]() |
Собственно, и я внесу свои две копейки.
Таблицы лукиных по вормуле Павловского. Зеленым выделены вбиваемые данные, синим полученные!!! ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Для чего создана таблица? Предполагаю, что для пользования таблицами вместо книжной таблицы Лукиных?
Как отобразить скрытые столбцы? |
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 21.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27982 ![]() |
Выкладываю расчетные таблицы для пластмассовых труб (вместо # 13) и стальных труб (вместо #16) версии 02/2013г. (Наведен косметический марафет. Добавлены важные примечания в таблицы для расчета стальных труб. Приведены новые таблицы - для расчета усиленных и легких водогазопроводных труб и др.) Здравствуйте, сначала хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Облегчили жизнь очень очень сильно ![]() Я еще в студенческие годы пыталась делать подобные таблицы, но из-за нехватки времени и, честно говоря, плохого знания excel у меня не получились что-то достаточно хорошее. Теперь по делу ![]() В табл для "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91" толщина стенки не ставится автоматически. Я так поняла, что проблема в названиях ячеек. Для себя исправила простым переносом ячеек со справочными данными чуть дальше по листу (например толщ.стенки со столбца N на P). Надеюсь описала понятно. Исправьте пожалуйста формулу в столбце "толщина стенок" для данной таблицы. С остальными таблицами такая же проблема, все, что дальше второй вкладки. Ну и в идеале добавить для PN20. И еще раз спасибо! Сообщение отредактировал Илона - 26.9.2013, 13:55 |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Илона, я в недоумении. Скачал свою таблицу с поста #16. Толщина стенки появляется автоматически после ввода диаметра, никаких проблем.
И не понял: Цитата С остальными таблицами такая же проблема, все, что дальше второй вкладки. Ну и в идеале добавить для PN20.
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 21.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27982 ![]() |
Илона, я в недоумении. Скачал свою таблицу с поста #16. Толщина стенки появляется автоматически после ввода диаметра, никаких проблем. Я скачала таблицы из поста #20, т.к. "Выкладываю расчетные таблицы для пластмассовых труб (вместо # 13) и стальных труб (вместо #16) версии 02/2013г.". Вот в них и есть ошибка о которой я говорю. |
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 ![]() |
Я скачала таблицы из поста #20, т.к. "Выкладываю расчетные таблицы для пластмассовых труб (вместо # 13) и стальных труб (вместо #16) версии 02/2013г.". Вот в них и есть ошибка о которой я говорю. Не могу объяснить, как могли появиться такие ошибки в посте 20. Попробуйте поработать вот в этом: ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 21.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27982 ![]() |
Не могу объяснить, как могли появиться такие ошибки в посте 20. Попробуйте поработать вот в этом: ![]() Спасибо, ошибки больше нет ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2014 Пользователь №: 230880 ![]() |
Выкладываю файл с гидравлическим расчетом безнапорных трубопроводов круглого сечения из полимерных материалов по формулам СП 40-102-2000 и СНиП 2.04.03-85. Расчет по СП выполнен как для случая с известным расходом, так и при известном уклоне с подбором скорости. Реализован расчет гидравлического радиуса при любых значениях наполнения, без использования таблиц и интерполяции. Отмечено различие в формулах для расчета эмпирического показателя степени а в СП и таблицах Добромыслова. В каждом листе под таблицами присутствует примечание. На первом листе в строке 85 присутствует описание расчета и инструкция по его использованию, убедительная просьба её прочитать.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 64 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 210115 ![]() |
В продолжение темы: гидравлические таблицы Добромыслова. В канализации можно найти все расчетные уколны трубопровода согласно данного расхода и выбранного диаметра.
![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |