Цитата(Skripun @ 14.12.2021, 9:18)
Так я и не спорю что это гравитационная составляющая. Но в ней есть в том числе разность плотностей о которых и есть мой вопрос. Что это за плотности?
По идее - числитель формулы 48 - это разность давлений в шахте лифта и в здании в зависимости от отметки. И эта разность давлений и определяет величину утечек через двери лифтовой шахты.
Я считаю, что плотности соответствуют индексам. Т.е. для
Тl -
ρl, для
Тr -
ρr.
В ф-ле 48 оперируют только
избыточным давлением
Рl по отношению к давлению в здании - именно изб. давление обеспечивает эксфильтрацию из ЛШ.
Рl (см. ф-лу 43) - это только минимально нормируемое изб. давление в ЛШ на уровне центра дверей основного посадочного этажа. Собственно давление в здании в этом расчёте не участвует.
Расход эксфильтрации является функцией разности плотностей в ЛШ и в здании, а также изб. давления в ЛШ на рассчитываемом этаже - это и описывает ф-ла 48.