Приточная противодымная вентиляция |
|
|
|
5.12.2014, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата остается наружная стена коридора. Ну и хорошо. Делайте компенсацию согласно п. 8.8 соблюдая требования п. 7.17-7.22
|
|
|
|
|
5.12.2014, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Вот план второго этажа. Без механической никак не обойтись?
|
|
|
|
|
5.12.2014, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(РЕГ @ 5.12.2014, 16:26) Вот план второго этажа. Без механической никак не обойтись? 1. А сколько всего таких этажей в здании? Если 1-2, то: В этом коридоре есть окна. Можно предусмотреть в нижней части окон открывающиеся фрамуги с механизированными приводами. Если этажей много, надо, конечно, приточную шахту с клапанами на каждом этаже. 2. По Вашему чертежу у Вас всего 1 дымоприёмное устройство (на шахте ДУ). Учитывая длину и конфигурацию коридора (более 45 м и не прямолинейный), это не соответствует п. 7.8 СП 7
|
|
|
|
|
6.12.2014, 7:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
1. Всего 2 этажа. К сожалению, у нас тут сложности, окна заказаны уже давно. Объект на стадии строительства. 2. Спасибо, обязательно посмотрю. Замечания не было, а я пытаюсь устранить те, что нам выдали. 3. Я тут все время про КИДы спрашивала. На первом этаже пождепо, там дымоудаление предусмотрено через шахту, а по низу предусмотрены два клапаны КИД, боюсь, что вылезет еще одно замечание.
|
|
|
|
|
6.12.2014, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата 3. Я тут все время про КИДы спрашивала. На первом этаже пождепо, там дымоудаление предусмотрено через шахту, а по низу предусмотрены два клапаны КИД, боюсь, что вылезет еще одно замечание. КИДы здесь не к месту. Они открываются/закрываются только по разнице давлений, а должны открываться одновременно с запуском системы ДУ и оставаться открытыми. Нужны обычные ОЗК с притворами снабженными средствами предотвращения примерзания в холодное время года и с термоизоляцией, ну и привода соответствующие.
|
|
|
|
|
6.12.2014, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Спасибо за КИДы. Что же со вторым этажом делать?
|
|
|
|
|
6.12.2014, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Если "дырку" под окном никак, то тащите с любого места фасада канал из оцинковки с хорошим утеплением до пола коридора. У пола решетку. ОЗК можно влепить в сэндвиче за какой-нить декор решеткой.
|
|
|
|
|
6.12.2014, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Спасибо, надо подумать, может лучше дыркой под окном обойтись. Жалко, конечно, что окна уже заказаны, было бы красивее.
|
|
|
|
|
6.12.2014, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Полагаю, под окнами установлены радиаторы системы отопления - посмотрите чертежи отопления
|
|
|
|
|
7.12.2014, 12:18
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
В одном месте как раз нет радиаторов, поставлю туда КПУ-2Н
|
|
|
|
|
7.12.2014, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Зачем EI 120 для "дырки" в наружной стене?
|
|
|
|
|
7.12.2014, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
утепленный, 1200х600, большой проем, Север
|
|
|
|
|
7.12.2014, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Так КПУ-1Н тоже имеют морозостойкое исполнение
|
|
|
|
|
7.12.2014, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Стеновые-нет.
|
|
|
|
|
7.12.2014, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
У меня каталог клапанов "Везы" 2013 г. Абсолютно одинаковая фраза для КПУ-1Н (стр. 56) и КПУ-2Н (стр. 60): Морозостойкое исполнение (МС) (кроме стенового типа)
|
|
|
|
|
7.12.2014, 18:53
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Да что такое, вижу то, что хочу видеть. Когда в Везу звонила, узнавала про клапаны, они мне рекомендовали утепленный клапан КПУ-2Н, еще посмотрела на конструкцию, там какая-то термостойкая вставка. Опять тупик.
|
|
|
|
|
7.12.2014, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Я не вижу в нормах требования устанавливать на компенсирующий приток в наружной стене именно противопожарные клапаны. Я в этом случае предусматриваю воздушные клапаны общепромышленного назначения. Посмотрите Везовский "Гермик-Т"
Сообщение отредактировал ИОВ - 7.12.2014, 19:12
|
|
|
|
|
7.12.2014, 19:24
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232527
|
Спасибо. Действительно. Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Притворы клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания в холодное время года. А я послушалась Wiz, обрадовалась и не досужилась проверить. Нельзя быть такой доверчивой, а самое главное, мягко сказать, недалекой. Меня тут расчеты по МР просто убивают, пока в eхсеl загоняла, весь ум потеряла. Специальность все-таки не совсем моя.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Здравствуйте. Имеется система приточной противодымной вентиляции с подачей воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки. Вентилятор и обратный клапан стоят в отдельной венткамере. Согласно СП 7.13130.2013. п. 7.17 б) огнестойкость воздуховодов EI 60. Согласно СП 7.13130.2013. п.6.18 огнестойкость воздуховодов в венткамере не нормируется. Согласно Пособию 6.91 к СНиП 2.04.05-91 п. 2 все воздуховоды систем противодымной вентиляции должны быть огнестойкими. Согласно схемам в ТО-06-17640 воздуховоды в венткамерах, например систем дымоудаления, огнестойкие. И всё же, необходимо ли предусматривать воздуховоды приточной противодымной вентиляции внутри венткамеры огнестойкими? До этого делал огнестойкими и проходил экспертизу, но попался объект, где заказчику необходимо доказать, почему. Ведь согласно п. 6.18 ... Буду очень признателен за аргументированные рекомендации.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 28.4.2015, 15:22
|
|
|
|
|
28.4.2015, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Максим00777 @ 28.4.2015, 16:15) Здравствуйте. Имеется система приточной противодымной вентиляции с подачей воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки. Вентилятор и обратный клапан стоят в отдельной венткамере. Согласно СП 7.13130.2013. п. 7.17 б) огнестойкость воздуховодов EI 60. Согласно СП 7.13130.2013. п.6.18 огнестойкость воздуховодов в венткамере не нормируется. Согласно Пособию 6.91 к СНиП 2.04.05-91 п. 2 все воздуховоды систем противодымной вентиляции должны быть огнестойкими. Согласно схемам в ТО-06-17640 воздуховоды в венткамерах, например систем дымоудаления, огнестойкие. И всё же, необходимо ли предусматривать воздуховоды приточной противодымной вентиляции внутри венткамеры огнестойкими? До этого делал огнестойкими и проходил экспертизу, но попался объект, где заказчику необходимо доказать, почему. Ведь согласно п. 6.18 ... Буду очень признателен за аргументированные рекомендации. Я полагаю, для приточной противодымной в пределах венткамеры - по п. 6.18 не надо Не стоит говорить о воздуховодах дымоудаления в венткамерах, там речь о том, чтобы воздуховод с перемещаемой горячей дымовоздушной смесью не потерял своей целостности.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Спасибо, ИОВ. Про воздуховоды дымоудаления в венткамерах я указал ввиду того, что они, на мой взгляд, тоже попадают под действие п. 6.18 (так как не указано обратное), равно как и воздуховоды подпора. Что касается целостности воздуховода дымоудаления, не могу понять, как физически изоляция снаружи, может защитить от разрушающего действия внутри? Как только разрушится каркас (воздуховод), вся конструкция (остатки воздуховода и огнезащиты) рухнет, на мой взгляд. На самом деле, сейчас думаю, что до этого делал не правильно и что в рекомендациях допущена не точность. Даже логически, огнезащита воздуховодов в венткамере ни от чего не спасет. Для вентиляторов дымоудаления разрешается предусматривать гибкие вставки, без нормируемого предела огнестойкости. В системах подпора разрешается устанавливать вентиляторы без нормируемого предела огнестойкости. Следовательно по одному слабому месту уже есть. С этим вопросом, думаю, сталкивается каждый проектировщик. Было бы интересно узнать ещё мнения на этот счет.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Максим00777 @ 28.4.2015, 18:20) Для вентиляторов дымоудаления разрешается предусматривать гибкие вставки, без нормируемого предела огнестойкости. Не совсем так по СП 7: 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: а)... Допускается применять мягкие вставки из негорючих материалов.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Верно, не горючих. Но это не устанавливает предел огнестойкости, насколько я понимаю. Оцинкованная сталь тоже не горючая.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата И всё же, необходимо ли предусматривать воздуховоды приточной противодымной вентиляции внутри венткамеры огнестойкими? Зачем, вы предполагаете работу систем ПД в венткамере охваченной пожаром ? Цитата Что касается целостности воздуховода дымоудаления, не могу понять, как физически изоляция снаружи, может защитить от разрушающего действия внутри? Ну ее хотя бы хватит на время работы системы ДУ и спасет от разрушающего воздействия из вне, при условии прокладки воздуховодов ДУ в обслуживающем помещении.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Цитата(Wiz @ 29.4.2015, 13:30) Зачем, вы предполагаете работу систем ПД в венткамере охваченной пожаром ? Вот именно, делать воздуховоды огнестойкими в венткамере ПД смысла я не вижу, о чём и гласит п. 6.18. Но самое интересное то, что при не официальном обращении в местную госэкспертизу, эксперты по ОВ и ПБ ответили, что этот вопрос и в частности п. 6.18 (последний абзац) достаточно спорны и в связи с этим, они просто занимают более жесткую позицию (перестраховываются) и обязывают всех делать воздуховоды систем ПД и ДУ огнестойкими в венткамерах. Но обещали всё-таки написать письмо авторам СП с просьбой о разъяснении данного вопроса. Цитата(Wiz @ 29.4.2015, 13:30) Ну ее хотя бы хватит на время работы системы ДУ и спасет от разрушающего воздействия из вне, при условии прокладки воздуховодов ДУ в обслуживающем помещении. Про защиту от разрушающего воздействия из вне вопрос не стоит, иначе зачем огнезащита вообще нужна. Её ведь и испытывают согласно ГОСТ Р 53299-2009 только на защиту воздуховода снаружи, а не изнутри. Соответственно если и предусматривать огнезащиту воздуховодов в венткамере ДУ, то только для того, чтобы система оставалась целой при пожаре в этой самой венткамере. А если будет пожар, то мягкие вставки без нормируемого предела огнестойкости очень быстро перестанут обеспечивать целостность системы. Да и вентилятор ДУ я полагаю рассчитан только на перемещение горячих газов, а не на работу в охваченном пламенем помещении, как и вся проводка и автоматика в венткамере. Соответственно и в венткамере ДУ огнезащита воздуховодов ни от чего не спасает и по сути не нужна.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 29.4.2015, 18:26
|
|
|
|
|
16.7.2019, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553
|
Добрый день! Как на сегодняшний день эксперты относятся к установке в наружной стене клапана в общепромышленном исполнении на компенсирующий приток? Были ли у кого-нибудь замечания? Если да, то чем руководствовался эксперт? Цитата(ИОВ @ 7.12.2014, 19:10) Я не вижу в нормах требования устанавливать на компенсирующий приток в наружной стене именно противопожарные клапаны. Я в этом случае предусматриваю воздушные клапаны общепромышленного назначения. Посмотрите Везовский "Гермик-Т"
|
|
|
|
|
16.7.2019, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142
|
Вроде всё без изменений - в наружной стене можно ставить клапаны общепромышленного назначения.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553
|
Спасибо!
|
|
|
|
|
2.8.2019, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320629
|
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой степени огнестойкости устанавливать нормально закрытые "обратные" клапаны, при подаче воздуха во время пожара в шахту лифта без функции перевозки пож. подразделений, но в здании с ЛК Н2 и, соответственно, в ЛК Н2? Для подпунктов "а" и "в" п.7.14 СП7.13130.2013 четких требований по степени огнестойкости клапанов в п. 7.17 "д" я не нашёл. Спасибо.
|
|
|
|
|
3.8.2019, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Если в № 123-ФЗ смотреть последовательно таблицы 21, 23, 24, то получается, что максимум это будет EI 60. И это соответствует минимальной огнестойкости выпускаемых пп-клапанов по каталогам производителей.
|
|
|
|
|
|