Галиев
сообщение 23.6.2022, 19:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте.
Возник спор, ставить ли взрывные клапаны на газоход за котлом или нет. Оппонент ссылается на Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия), где в п. 2.12 есть разрешение их не ставить, но нужно делать расчет топки на прочность. Вот ссылка: http://crim.gosnadzor.ru/activity/control/...D1%81%D1%82.pdf
Мне попались эти же Правила, только в такой редакции, с изменениями 1,2,3: https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294817/4294817546.htm где в п. 2.12 нет даже намеков, что клапаны можно не ставить.
Причем, и в Гаранте, и в Консультанте только старые версии, с разрешением на отсутствие клапанов.
Какая версия Правил рабочая, и нет ли еще какой НТД, где взрывные клапаны обязательны?

Сообщение отредактировал Галиев - 23.6.2022, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 17.8.2022, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



читайте ФНП ОРД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 17.8.2022, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



ФНиП ОРПД распространяется на котлы до 0,7/115?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.8.2022, 17:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов за котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 22.8.2022, 20:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Посмотрите СП 346.1325800. Там написано что на котле должен быть взрывной клапан или на самом котле или сразу за ним, до шибера.
Мы сейчас по нему делаем из-за экспертизы. Зато вроде как не требуется на самом газоходе их лепить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.8.2022, 22:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Большое спасибо за участие. Нашел несколько документов, где безоговорочно требуется установка взрывных клапанов. Было большое бодание с изготовителем котельной/монтажником/подрядчиком, который как-то, где-то получил сертификат на свои ТКУ, БМК, ХЗЧ, а для удешевления клапаны не поставил, типа "недолжно" и "приемкаужебыла". Но, убедили. sport_boxing.gif

Цитата(Иркутск @ 17.8.2022, 10:21) *
читайте ФНП ОРД

Не просто читаю, а каждые пять лет прохожу по ним аттестацию. Ежели, что-то дельное хочите сказать, то либо ссылку на параграф, либо сам параграф правил выкладывайте, дабы глас ваш был услышан, а не просто "Пуф-ф-ф".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения