> Помогите рассчитать тепловую нагрузку ангара
Андрей231
сообщение 10.9.2023, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359



Добрый день! Помогите с расчетом тепловой нагрузки Ангара(только отопление). размер 72х21, высота по стенам 9м, в коньке 11м. Стены сендвич 100мм, крыша 150мм, пол бетонная плита 150мм. Площадь однокамерных окон 167м2, двери и ворота 24м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 10.9.2023, 20:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Здравствуйте, все это вы можете самостоятельно посчитать, если нужно прям примерно. В интернете ищете "теплотехнический расчет онлайн" и выбираете максимально понятный вам вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 11.9.2023, 9:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Андрей231 @ 10.9.2023, 12:01) *
Добрый день! Помогите с расчетом тепловой нагрузки Ангара(только отопление). размер 72х21, высота по стенам 9м, в коньке 11м. Стены сендвич 100мм, крыша 150мм, пол бетонная плита 150мм. Площадь однокамерных окон 167м2, двери и ворота 24м2

Город хоть какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.9.2023, 9:50
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Андрей231 @ 10.9.2023, 12:01) *
тепловой нагрузки Ангара

"Ангара" - это, кажется, где-то в Сибири...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 11.9.2023, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(tiptop @ 11.9.2023, 9:50) *
"Ангара" - это, кажется, где-то в Сибири...

АнгАр - он где угодно может быть... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей231
сообщение 12.9.2023, 11:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359



Подмосковье

По калькулятору онлайн получается в районе 0,3 Гкал/час, а нам предоставляют расчет на 0,116гкал. Вот и пытаемся понять где правда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 12.9.2023, 11:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



вы с кем то работаете? и им почему-то не доверяете? а зачем тогда работаете?)))
а так - 0,116 разумно, а вот 0,3 многовато, очень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 12.9.2023, 12:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Андрей231 @ 12.9.2023, 11:06) *
Подмосковье

По калькулятору онлайн получается в районе 0,3 Гкал/час, а нам предоставляют расчет на 0,116гкал. Вот и пытаемся понять где правда.

А расчет можно глянуть? Ну чтобы не "тянуть" данные о составе пирога ограждающих конструкций, температуре внутри склада и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей231
сообщение 12.9.2023, 13:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359



Вот расчёт

Долгая история... Но перепроверить все равно надо) просто имеется аналогичное в размерах и конструкции здание и по расчетам Работников тепловых сетей, его нагрузка составляет 0,32гкал/ч.. Вот и пытаемся разобраться. Какая-либо вентиляция в здании отсутствует. Но что будет в дальнейшем, просто склад, какое-нибудь сварочное производство или еще что-то мы не знаем. Они строятся под продажу.

При том звоню опять же в эту же Теплосеть, прошу их рассчитать нагрузку, в итоге по их программе получается 0,28гкал/ч. Пытаемся понять где правда. Так как таких цехов у нас три, и под них сейчас запроектировали теплосеть. Соответственно от нагрузки здания и будет зависеть диаметр трубопроводов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20230912_133750_272.jpg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 15.9.2023, 9:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Вроде особых косяков нету...
Разница, на мой взгляд, может быть в связи с тем, что программы считают по нормативам типа МДС 41-4.2000, в которых заложены затраты тепла и на вентиляцию, и даже при минимальной кратности воздухообмена для склада в 2 потери тепла будут значительно больше потерь на отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:14