Carel Pco3. Неудачная смена языка |
|
|
|
5.6.2015, 0:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844
|
Доброго дня. Проблема. Чиллер ClimaVeneta контролер Carel pCO3. На контролере смена языка выполняется копированием трех файлов из NAND - исполняемый, языковой и картинки. Естественно во время копирования доблестные электрики рубанули провода. Контролер ушел в No Link, был заново прописан в pLan, но теперь пишет "Application program corrupted or not found. Waiting for updating...". В Кареле ответили, что это чисто КлимаВенетовская мулька Ну оно понятно, файлики то не докачались. Естественная идея заново копирнуть эти файлики через WinLoad или pCoManager a разбилась о лед невосприятия моего конвертера USB->RS 485 от "Болид". WinLoad желает видеть только RS 232 в кaчестве модема, а pCoManager вааще его не видит. Родной покупать дорого и долго. Может кто достучался не Кареловским контролером?
|
|
|
|
|
5.6.2015, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Через Winload достучаться можно, принудительно прописывая com-port. Если не жалко, скиньте прошивку.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844
|
COM-порт выставлял. Походу дело в распиновке. Вот что нашел у братьев славян здесь Я то А ставил на + Прошивочку скину как только достучусь
|
|
|
|
|
5.6.2015, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
AndyMandy купите конвертер с чипом FTDI и у вас все получится. Дрова у Карел заточены под данный чип.
|
|
|
|
|
6.6.2015, 23:16
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844
|
Судя по драйверу чип от Exar
Clipboard01.ico ( 379,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43А то что родной Кареловский конвертер на чипе от FTDI, это опыт или где то описывалось? PS. Не могу отредактировать первый пост. В последней строчке имелось ввиду не "контроллер", а "конвертер". Сори
|
|
|
|
|
7.6.2015, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
1.Чип в преобразователе Carel действительно FTDI 2. Ниже связался с контроллером через RUS 9530 (Profilic 2303)
Winload.jpg ( 138,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
|
|
|
|
|
7.6.2015, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Винлоаду по барабану конвертер. пСО манагер и всякие другие ништяки желают FTDI
|
|
|
|
|
7.6.2015, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
И откуда вы только эту инфу берете?) Климавенета кастомизирована настолько что соснет с причмоком мышь, winload и pCOManager вместе взятые даже на чипе FTDI с бинарной прошивкой (которую никто никогда не даст) и файлом конфигурации DVI в кармане (хотя получить их от производителя анреал)... Нужен 16 символьный универсальный пароль и спец софт лоадер, который есть только у одного спеца Ивана в дефолт сити. Восстановление контроллера - это деньги. Не такие большие. Бизнес и ничего личного. Можете конечно залить стандартный аппликейшн и перебрать шкаф на свой страх и риск. Тогда раз и навсегда попрощаетесь с привязкой к климавенете. И еще придется поменять панель W3000 на pGD1
Сообщение отредактировал airwave - 7.6.2015, 12:10
|
|
|
|
|
7.6.2015, 14:15
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844
|
Цитата(svintus @ 7.6.2015, 10:21) 1.Чип в преобразователе Carel действительно FTDI 2. Ниже связался с контроллером через RUS 9530 (Profilic 2303) Ну как вижу по скрину, это USB->Serial, а я пытался через USB->RS485. В принципе мне пофиг, лишь бы можно было скопировать из NAND во Flash нужные файлы
Сообщение отредактировал AndyMandy - 7.6.2015, 14:16
|
|
|
|
|
7.6.2015, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Лиса на воротник. Если еще этого не поняли Походу о прогах winload и pcomanager слышали краем уха. Это даунлоадеры в контроллер бинарных файлов скомпилипованных в вантуле. Аплоада там нет и никогда не было.
Сообщение отредактировал airwave - 7.6.2015, 14:35
|
|
|
|
|
7.6.2015, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161
|
Прошивал PCOXS через winload и адаптер от Болида около 6 мес. Назад. Проблем не было никаких. Как говориться - "plug and play"😀 Про тип чипа даже не запаривал себе мозги, ибо времени на поиск полного соответствия не было.
|
|
|
|
|
7.6.2015, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Цитата(AndyMandy @ 7.6.2015, 14:15) Ну как вижу по скрину, это USB->Serial, а я пытался через USB->RS485. В принципе мне пофиг, лишь бы можно было скопировать из NAND во Flash нужные файлы
RUS_9530.jpg ( 24,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Связывался по RS485 через pLan. А вообще коллега прав, у Climaveneta вполне может быть спецсофт и фишки, наподобие как прошивка для pRack не заработает на обычном pCO, даже используя pRack manager. В любом случае интересно подключиться, если удасться, и посмотреть содержимое NAND.
|
|
|
|
|
7.6.2015, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Блин. Вы читать то умеете? Мышь саснула! И винлоад саснет аналогично. climaveneta dog mail.ru Вам сюда! Другого пути нет.
|
|
|
|
|
7.6.2015, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Да не убивайтесь вы так. Вы ж так не убьетесь. Может, кому нибудь дешевле выйдет в 1Tool перебрать ChillerCore под задачу и шкаф, даже с заменой пульта. Для ленивых pRack пойдет. Не знаю цен Климавенеты, но когда Daikin озвучил цену почившего pCO2 c прошивкой Tracer CH 532, поставил заказчику pCО3 с биосом fake pCO2 и уехал отдыхать на месяц на разницу.
Сообщение отредактировал svintus - 7.6.2015, 22:14
|
|
|
|
|
7.6.2015, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Да лааадно)) Dakin и Tracer CH532?)). Ромсы попутали? Во первых на Дайкин есть все проши в наличии. В том числе и фейк биос на пико3. во вторых Tracer CH532 это Trane. И там можно было купить б.у. пико2 через ебей и мышкой переписать софт. А в третьих, восстановление софта Климавенеты на фоне переборки шкафа под стандартную прошу или коречиллер, стоит намного дешевле. Но есть упертые мегаспецы, которые и за эти деньги воробья в поле загоняют до смерти в попытках сыкономить баблос заказчику.
Сообщение отредактировал airwave - 7.6.2015, 22:55
|
|
|
|
|
7.6.2015, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
[quote name='airwave' date='7.6.2015, 22:42' post='112 Ромсы попутали? [/quote]
Спасибо за внимание. Бесконечно приятно было читать ваш пост.
|
|
|
|
|
7.6.2015, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Лол. Трасер 532 прошиву от трейна ждать, что инопланетян. Исходники Core имеются?
|
|
|
|
|
8.6.2015, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
AndyMandy это говорят представители Carel на обучении. Насколько помню из pCO нельзя считать именно программу, саму память вроде можно. Но если рубанули свет то и памяти там нет, ну или данные покорежены.
Сообщение отредактировал manjey73 - 8.6.2015, 9:27
|
|
|
|
|
8.6.2015, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Скажу больше, ее нет и не будет анжанеров московского офиса трейн. Бельгия продает pCO3 с фейк биосом в сборе.
Считать память можно, толку то. Залить обратно нельзя. Или мышью слить образ памяти, а достать только биос и конфиг. аппликейшн и меню - до свидания!
|
|
|
|
|
8.6.2015, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Коля, да там эта прошива срам да и только.Проще свою бодягу залить.
|
|
|
|
|
8.6.2015, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Исходники ChillerCore имеются, кому не лень, и на KSA найдет, прошивка Tracer 532 для pCO2 и для pCO3 имеется. Ну, не хвастовства ради, бизнес, ничего личного.
|
|
|
|
|
10.6.2015, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
На кса найдет тот у кого допуск есть. Просто если зарегаться только 3 позиции есть без стандартных приложений и ништяков для 1тул
|
|
|
|
|
10.6.2015, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
ну, вы же на Холод-Консультанте давно, уже сделали бы себе допуск на KSA через Carelrussia.
|
|
|
|
|
11.6.2015, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844
|
Цитата Нужен 16 символьный универсальный пароль и спец софт лоадер, который есть только у одного спеца Ивана в дефолт сити. Восстановление контроллера - это деньги. Не такие большие. Бизнес и ничего личного. Походу наш уважаемый airwave и есть тот самый Иван. Уж больно сильно совпадают и стиль и смысл того, что мне он ответил Иван (его телефон мне дали в Климавенете) по телефону и постами от airwave. Перепрошивка стоит всего 30 рублей (наличными само собой, вот такой семейный Климавенетовский бизнес), но возня с отправкой контроллеров в Мск. Да к тому же объект на Красной поляне, а это километров 70 от Сочи. Это тому, что некоторые мегаспецы загоняют воробья в чистом поле. Цитата(svintus @ 7.6.2015, 17:08) Связывался по RS485 через pLan. Какая замечательная цацка, по ходу Made in Ukraine. На российских ресурсах не нашел. И скока это чудо стоит?
|
|
|
|
|
11.6.2015, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Цитата(AndyMandy @ 11.6.2015, 14:12) Какая замечательная цацка, по ходу Made in Ukraine. На российских ресурсах не нашел. И скока это чудо стоит? Не, цацка буржуинская. 100 евро. https://www.alloy.com.au/products/RUS-9530/
|
|
|
|
|
11.6.2015, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Не) airwave - это Николай. Для нас прайс был чуть меньше. Мы у Ивана заказывали восстановление 2-х контроллеров для винтов. Вышло все равно дешевле замены на новые и переборку шкафа. Дело в том что Климавенета так кастомизировала Carel, pCO Manager ее ниасилит и даже биос не потрет и не заменит....так как тупо софт не видит контроллер...
Сообщение отредактировал airwave - 11.6.2015, 21:14
|
|
|
|
|
16.6.2015, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Да все руки не доходят. Да и кливет на ней шикарно пашет 12 компрессоров 4 контура 2 испара 6 насосов. Хотелось доработать просто под него. Есть кой какие мелочи которые меня не устраивают.
|
|
|
|
|
20.9.2018, 14:03
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 308036
|
Хоть три года прошло после последнего сообщения... Хочу спросить у знающих людей. Есть W3000 климавенетовский под два винта битзера и фрикулинг, после ремонта в нем заменяется убитый 32мегабитный флэш с программой. Что делать? К кому обратиться? Сколько может стоить восстановление, нахожусь в Москве. Можно сюда dronsko@rambler.ru
Было так: (W3000) CAREL cPO 3XL Код программы: GA12.04 RU (замочек) Мануал: С0240002-07-12 Hardware: РСО3ХL NAND 32 MB Flash: 2+2 Mb RAM: 512 Kb Boot: 4.03 Bios: 9.06
|
|
|
|
|
3.1.2024, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136930
|
Господа кому требуется ремонт или рапароливание контроллеров W3000 climaveneta, GEA и прочие Carel pCO, danfoss можете смело писать на tgtu@bk.ru Есть большой опыт, база прошивок и пр. Цитата(dronsko @ 20.9.2018, 14:03) Хоть три года прошло после последнего сообщения... Хочу спросить у знающих людей. Есть W3000 климавенетовский под два винта битзера и фрикулинг, после ремонта в нем заменяется убитый 32мегабитный флэш с программой. Что делать? К кому обратиться? Сколько может стоить восстановление, нахожусь в Москве. Можно сюда dronsko@rambler.ru
Было так: (W3000) CAREL cPO 3XL Код программы: GA12.04 RU (замочек) Мануал: С0240002-07-12 Hardware: РСО3ХL NAND 32 MB Flash: 2+2 Mb RAM: 512 Kb Boot: 4.03 Bios: 9.06
|
|
|
|
|
7.1.2024, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
А рекомендации от кого-нибудь можете предоставить?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама