> Carel Pco3. Неудачная смена языка
AndyMandy
сообщение 5.6.2015, 0:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844



Доброго дня. Проблема. Чиллер ClimaVeneta контролер Carel pCO3. На контролере смена языка выполняется копированием трех файлов из NAND - исполняемый, языковой и картинки. Естественно во время копирования доблестные электрики рубанули провода. Контролер ушел в No Link, был заново прописан в pLan, но теперь пишет "Application program corrupted or not found. Waiting for updating...". В Кареле ответили, что это чисто КлимаВенетовская мулька
Ну оно понятно, файлики то не докачались. Естественная идея заново копирнуть эти файлики через WinLoad или pCoManager a разбилась о лед невосприятия моего конвертера USB->RS 485 от "Болид".
WinLoad желает видеть только RS 232 в кaчестве модема, а pCoManager вааще его не видит. Родной покупать дорого и долго. Может кто достучался не Кареловским контролером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 5.6.2015, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Через Winload достучаться можно, принудительно прописывая com-port. Если не жалко, скиньте прошивку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyMandy
сообщение 5.6.2015, 10:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844



COM-порт выставлял. Походу дело в распиновке. Вот что нашел у братьев славян здесь Я то А ставил на +
Прошивочку скину как только достучусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.6.2015, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



AndyMandy купите конвертер с чипом FTDI и у вас все получится. Дрова у Карел заточены под данный чип.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyMandy
сообщение 6.6.2015, 23:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844



Судя по драйверу чип от Exar Прикрепленный файл  Clipboard01.ico ( 379,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

А то что родной Кареловский конвертер на чипе от FTDI, это опыт или где то описывалось?
PS. Не могу отредактировать первый пост. В последней строчке имелось ввиду не "контроллер", а "конвертер". Сори
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 7.6.2015, 9:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



1.Чип в преобразователе Carel действительно FTDI
2. Ниже связался с контроллером через RUS 9530 (Profilic 2303)


Прикрепленный файл  Winload.jpg ( 138,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 7.6.2015, 10:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Винлоаду по барабану конвертер. пСО манагер и всякие другие ништяки желают FTDI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.6.2015, 12:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



И откуда вы только эту инфу берете?)
Климавенета кастомизирована настолько что соснет с причмоком мышь, winload и pCOManager вместе взятые даже на чипе FTDI с бинарной прошивкой (которую никто никогда не даст) и файлом конфигурации DVI в кармане (хотя получить их от производителя анреал)...
Нужен 16 символьный универсальный пароль и спец софт лоадер, который есть только у одного спеца Ивана в дефолт сити. Восстановление контроллера - это деньги. Не такие большие. Бизнес и ничего личного.
Можете конечно залить стандартный аппликейшн и перебрать шкаф на свой страх и риск. Тогда раз и навсегда попрощаетесь с привязкой к климавенете. И еще придется поменять панель W3000 на pGD1

Сообщение отредактировал airwave - 7.6.2015, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyMandy
сообщение 7.6.2015, 14:15
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844



Цитата(svintus @ 7.6.2015, 10:21) *
1.Чип в преобразователе Carel действительно FTDI
2. Ниже связался с контроллером через RUS 9530 (Profilic 2303)


Ну как вижу по скрину, это USB->Serial, а я пытался через USB->RS485. В принципе мне пофиг, лишь бы можно было скопировать из NAND во Flash нужные файлы

Сообщение отредактировал AndyMandy - 7.6.2015, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.6.2015, 14:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Лиса на воротник.
Если еще этого не поняли
Походу о прогах winload и pcomanager слышали краем уха.
Это даунлоадеры в контроллер бинарных файлов скомпилипованных в вантуле.
Аплоада там нет и никогда не было.

Сообщение отредактировал airwave - 7.6.2015, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 7.6.2015, 15:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Прошивал PCOXS через winload и адаптер от Болида около 6 мес. Назад. Проблем не было никаких. Как говориться - "plug and play"😀
Про тип чипа даже не запаривал себе мозги, ибо времени на поиск полного соответствия не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 7.6.2015, 16:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(AndyMandy @ 7.6.2015, 14:15) *
Ну как вижу по скрину, это USB->Serial, а я пытался через USB->RS485. В принципе мне пофиг, лишь бы можно было скопировать из NAND во Flash нужные файлы



Прикрепленный файл  RUS_9530.jpg ( 24,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


Связывался по RS485 через pLan. А вообще коллега прав, у Climaveneta вполне может быть спецсофт и фишки, наподобие как прошивка для pRack не заработает на обычном pCO, даже используя pRack manager. В любом случае интересно подключиться, если удасться, и посмотреть содержимое NAND.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.6.2015, 18:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Блин. Вы читать то умеете?
Мышь саснула! И винлоад саснет аналогично.
climaveneta dog mail.ru
Вам сюда! Другого пути нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 7.6.2015, 22:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Да не убивайтесь вы так. Вы ж так не убьетесь. Может, кому нибудь дешевле выйдет в 1Tool перебрать ChillerCore под задачу и шкаф, даже с заменой пульта. Для ленивых pRack пойдет. Не знаю цен Климавенеты, но когда Daikin озвучил цену почившего pCO2 c прошивкой Tracer CH 532, поставил заказчику pCО3 с биосом fake pCO2 и уехал отдыхать на месяц на разницу.

Сообщение отредактировал svintus - 7.6.2015, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.6.2015, 22:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Да лааадно)) Dakin и Tracer CH532?)).
Ромсы попутали?
Во первых на Дайкин есть все проши в наличии.
В том числе и фейк биос на пико3.
во вторых Tracer CH532 это Trane. И там можно было купить б.у. пико2 через ебей и мышкой переписать софт.
А в третьих, восстановление софта Климавенеты на фоне переборки шкафа под стандартную прошу или коречиллер, стоит намного дешевле.
Но есть упертые мегаспецы, которые и за эти деньги воробья в поле загоняют до смерти в попытках сыкономить баблос заказчику.

Сообщение отредактировал airwave - 7.6.2015, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 7.6.2015, 22:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



[quote name='airwave' date='7.6.2015, 22:42' post='112
Ромсы попутали?
[/quote]

Спасибо за внимание. Бесконечно приятно было читать ваш пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 7.6.2015, 23:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Лол.
Трасер 532 прошиву от трейна ждать, что инопланетян.
Исходники Core имеются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.6.2015, 9:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



AndyMandy это говорят представители Carel на обучении.
Насколько помню из pCO нельзя считать именно программу, саму память вроде можно. Но если рубанули свет то и памяти там нет, ну или данные покорежены.

Сообщение отредактировал manjey73 - 8.6.2015, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.6.2015, 9:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Скажу больше, ее нет и не будет анжанеров московского офиса трейн.
Бельгия продает pCO3 с фейк биосом в сборе.

Считать память можно, толку то.
Залить обратно нельзя.
Или мышью слить образ памяти, а достать только биос и конфиг.
аппликейшн и меню - до свидания!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 8.6.2015, 15:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Коля, да там эта прошива срам да и только.Проще свою бодягу залить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 8.6.2015, 22:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Исходники ChillerCore имеются, кому не лень, и на KSA найдет, прошивка Tracer 532 для pCO2 и для pCO3 имеется. Ну, не хвастовства ради, бизнес, ничего личного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 10.6.2015, 0:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



На кса найдет тот у кого допуск есть. Просто если зарегаться только 3 позиции есть без стандартных приложений и ништяков для 1тул
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 10.6.2015, 22:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



ну, вы же на Холод-Консультанте давно, уже сделали бы себе допуск на KSA через Carelrussia.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyMandy
сообщение 11.6.2015, 14:12
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269844



Цитата
Нужен 16 символьный универсальный пароль и спец софт лоадер, который есть только у одного спеца Ивана в дефолт сити. Восстановление контроллера - это деньги. Не такие большие. Бизнес и ничего личного.

Походу наш уважаемый airwave и есть тот самый Иван. Уж больно сильно совпадают и стиль и смысл того, что мне он ответил Иван (его телефон мне дали в Климавенете) по телефону и постами от airwave.
Перепрошивка стоит всего 30 рублей (наличными само собой, вот такой семейный Климавенетовский бизнес), но возня с отправкой контроллеров в Мск. Да к тому же объект на Красной поляне, а это километров 70 от Сочи. Это тому, что некоторые мегаспецы загоняют воробья в чистом поле.

Цитата(svintus @ 7.6.2015, 17:08) *
Связывался по RS485 через pLan.


Какая замечательная цацка, по ходу Made in Ukraine. На российских ресурсах не нашел. И скока это чудо стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.6.2015, 20:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(AndyMandy @ 11.6.2015, 14:12) *
Какая замечательная цацка, по ходу Made in Ukraine. На российских ресурсах не нашел. И скока это чудо стоит?


Не, цацка буржуинская. 100 евро.

https://www.alloy.com.au/products/RUS-9530/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.6.2015, 21:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Не) airwave - это Николай.
Для нас прайс был чуть меньше. Мы у Ивана заказывали восстановление 2-х контроллеров для винтов. Вышло все равно дешевле замены на новые и переборку шкафа.
Дело в том что Климавенета так кастомизировала Carel, pCO Manager ее ниасилит и даже биос не потрет и не заменит....так как тупо софт не видит контроллер...

Сообщение отредактировал airwave - 11.6.2015, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 16.6.2015, 23:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Да все руки не доходят. Да и кливет на ней шикарно пашет 12 компрессоров 4 контура 2 испара 6 насосов. Хотелось доработать просто под него. Есть кой какие мелочи которые меня не устраивают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronsko
сообщение 20.9.2018, 14:03
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 308036



Хоть три года прошло после последнего сообщения...
Хочу спросить у знающих людей. Есть W3000 климавенетовский под два винта битзера и фрикулинг, после ремонта в нем заменяется убитый 32мегабитный флэш с программой. Что делать? К кому обратиться? Сколько может стоить восстановление, нахожусь в Москве.
Можно сюда dronsko@rambler.ru

Было так:
(W3000) CAREL cPO 3XL
Код программы: GA12.04 RU (замочек)
Мануал: С0240002-07-12
Hardware: РСО3ХL NAND 32 MB
Flash: 2+2 Mb
RAM: 512 Kb
Boot: 4.03
Bios: 9.06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mypr
сообщение 3.1.2024, 12:59
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136930



Господа кому требуется ремонт или рапароливание контроллеров W3000 climaveneta, GEA и прочие Carel pCO, danfoss можете смело писать на tgtu@bk.ru
Есть большой опыт, база прошивок и пр.




Цитата(dronsko @ 20.9.2018, 14:03) *
Хоть три года прошло после последнего сообщения...
Хочу спросить у знающих людей. Есть W3000 климавенетовский под два винта битзера и фрикулинг, после ремонта в нем заменяется убитый 32мегабитный флэш с программой. Что делать? К кому обратиться? Сколько может стоить восстановление, нахожусь в Москве.
Можно сюда dronsko@rambler.ru

Было так:
(W3000) CAREL cPO 3XL
Код программы: GA12.04 RU (замочек)
Мануал: С0240002-07-12
Hardware: РСО3ХL NAND 32 MB
Flash: 2+2 Mb
RAM: 512 Kb
Boot: 4.03
Bios: 9.06

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 7.1.2024, 17:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А рекомендации от кого-нибудь можете предоставить? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 4:05