Цитата(Polopolar @ 14.10.2019, 16:53)
Доброго времени суток!
Новую тему плодить не буду.
Стоит контроллер PXC00-U с модулями расширения PXA30-N и PXA30-RS2 со статическим IP.
Горит постоянно RUN, мигает SERVICE COM1, остальные индикаторы не активны.
Изначальный IP не пингуется, XWorks этот контроллер через node не видит, IP 172.16.87.12 также не пингуется.
Может быть кто-нибудь подскажет как сбросить на заводские настройки и подключиться, чтобы перепрошить.
Заранее благодарю за помощь.
зы. Есть мысль подключиться через HMI/TOOL порт, надо его использовать как RS-232 иль там приблуда какая нужна?
Отчасти проблема решилась след образом:
1. Был плохой контакт между РХС и РХА.
2. Через виртуальный СОМ-порт (например МОХА) не подключается к НМI.
3. IP поменян через НМI.
Никто не подскажет логин/пароль от Web заводской прошивки?