Цитата(Pavel100 @ 15.4.2022, 19:10)
Не могли бы подсказать, что ответить на такую похабную работу и данный проект?
У вас на последнем фото стык сварной справа от клапана очень скоро может отправиться туда, куда его тянет сила гравитации.
Перепад на клапане системы ГВС должен определяться по сути в зависимости от давления на вводе. Максимум после клапана -
СП 30 п.7.10 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м вод.ст. (0,45 МПа). Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление.
СП 30 п. 8.22 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора следует принимать согласно 7.10. При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод.ст. (0,45 МПа), следует предусматривать регуляторы давления, снижающие его как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы.
Минимальное -
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).
То есть максимум после клапана = 0,45 МПа+потери напора на трение+потери напора в местных сопротивлениях+геометрическая разница высоты
Минимум аналогично.
Если расход циркуляции ГВС надо выствавлять, проще смотреть по теплосчетчику, и настраивать "на глазок"