> Регулировка температуры водяного тёплого пола, управление клапаном
Mitya78
сообщение 2.11.2023, 12:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



В здании имеются тёплые водяные полы.
На каждый контур стоит на гребёнке регулирующий клапан. Клапан термостатический, очень небыстрый.

Необходимо в каждом помещении поддерживать заданную температуру пола.

По какому алгоритму это делать?
Использование ПИД-регулятора мне кажется чрезмерным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 2.11.2023, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Зональный регулятор

Вот на такой штуке можно построить автоматизацию управления теплым полом. К ней необходимы сервоприводы, датчики температуры пола и комнатные терморегуляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 2.11.2023, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Не, у нас свой ПЛК, вопрос в том как регулировать, по какому алгоритму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 2.11.2023, 13:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата(Mitya78 @ 2.11.2023, 13:38) *
Не, у нас свой ПЛК, вопрос в том как регулировать, по какому алгоритму.

Принимая во внимание большую инерционность теплого пола, чем обычный вкл/выкл по уставке температуры пола не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 2.11.2023, 13:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Вот как раз и думаю, что тогда постоянные качели будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 26.3.2024, 23:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Скорее всего, клапаны на теплом поле будут с приводами с трехточечным управлением. Потому в ПЛК нужно использовать ПИД соответствующий (у Сименса такой назывался PID_CONT_S FB42). ПИД-ом держать температуру в контуре, и менять ее в зависимости от температуры снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения