Вопрос такой, есть помещение, размеры: Д=6 м, Ш=3 м, В=3 м. На трехметровой стенке расположил 2 решетки, приточную и вытяжную. По расчету, для изотермической приточной струи получается: скорость воздуха на выходе из решетки 1,5 м/с, у противоположной стены 0,67 м/с, что даже слишком. То есть выходит, что струя дойдет до конца помещения. Но этот расчет не учитывает наличие рядом вытяжной решетки. Так что же получится в итоге? Влияют ли как-то приточные и вытяжные воздухораспределители друг на друга? И если да, то как? Заранее всем спасибо.
|