Цитата(peseg @ 2.11.2020, 13:56)
Всем здравствуйте! Интересует такой вопрос. У заказчика проходит циркуляционный трубопровод под потолком из сан.узла под потолком коридора его квартиры и далее в общий коридор. Квартира располагается на 13 этаже 25 этажного дома. Разводка состоит из двух зон.
Согласно СП 30.13330.2016 " 5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. В случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа."
Получается, что так прокладывать нельзя. У нас не верхний этаж и не тех. помещение, а жилая квартира. Но многие сейчас так строят, так что хочу узнать, почему технадзоры это пропускают. Или есть где-то пункт, что можно прокладывать так трубы т.к. помещение коридора не является жилой зоной? Трубы металлические, не полимерные.
Буду благодарна за ответы!
Получается что можно. Коридор квартиры, кухня, санузел - нежилые помещения. А то ведь сосед снизу может потребовать убрать из своей квартиры стояк к Вам.
У Вас верхний этаж нижней зоны.