Как вы понимаете фразу из СП 51.13330.2011 Защита от шума.пп 11.20
"При этом эффективность одного глушителя длиной, например, 3 м не равна сумме эффективностей трех глушителей по 1 м, установленных на расстоянии 1-2 м друг от друга."
Применимо к реалиям жизни, цельный 2-х метровый не помещается, буду ставить 2 шт по метру. Вопрос, как учесть глушение в расчете?
Здравствуйте Shuly, эффективность 2-х по метру будет выше чем одного 2-х метрового, а в расчётах за неимением других данных брать сумму двух.
Тогда приведу аргументы. Потери в глушители происходят за счёт наличия звукопоглощающего материала (трение волокон и т.д.), а так же за счёт изменения сечения, фактическое сечения глушителя всегда больше входящего в него канала, исходя из этого, количество звукопоглощающего материала в обоих вариантах одинаково, а вот изменений сечения в два раза больше, соответственно и потери больше.
Загляните в книгохранилище.
Доброго всем утра!Хочу попросить о помощи в решении задачи на диплом. Для меня далекая тема о глушителях и их расчет. Так вот, дипломная работа по обустройству участка промывки деталей. При аттестации выявлено превышение уровня шума на 5 дБ (норма 80 факт 85). По проекту необходимо установить глушитель, для этого сделать расчет для выбора ДЛИНЫ. Комната промывки 22 кв.м.; ВУ циклон, длину и колен вент хода не знаю. Пытаюсь прояснить что-либо, читая Юдина Е.Я, но для меня, признаю, сложно все это понять, такие формулы объемные. Может проще расчеты на определение длины. Прошу, помощи. Заранее благодарна.