Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Защита от шума _ Длина глушителя

Автор: Shuly 19.10.2014, 20:55

Как вы понимаете фразу из СП 51.13330.2011 Защита от шума.пп 11.20
"При этом эффективность одного глушителя длиной, например, 3 м не равна сумме эффективностей трех глушителей по 1 м, установленных на расстоянии 1-2 м друг от друга."
Применимо к реалиям жизни, цельный 2-х метровый не помещается, буду ставить 2 шт по метру. Вопрос, как учесть глушение в расчете?

Автор: s_sam 21.10.2014, 17:56

Здравствуйте Shuly, эффективность 2-х по метру будет выше чем одного 2-х метрового, а в расчётах за неимением других данных брать сумму двух.

Автор: Shuly 22.10.2014, 11:51

Цитата(s_sam @ 21.10.2014, 18:56) *
Здравствуйте Shuly, эффективность 2-х по метру будет выше чем одного 2-х метрового, а в расчётах за неимением других данных брать сумму двух.

Спасибо за ответ!
Я услышала недавно диаметрально противоположное мнение.
До сего момента считала что независимо от того ставлю ли я 2-х метровый или 2 по метру в итоге имею потерю эффективности в районе 15 % на втором метре глушителя.
В поисках истины не нашла ничего интересного((

Автор: s_sam 22.10.2014, 13:08

Тогда приведу аргументы. Потери в глушители происходят за счёт наличия звукопоглощающего материала (трение волокон и т.д.), а так же за счёт изменения сечения, фактическое сечения глушителя всегда больше входящего в него канала, исходя из этого, количество звукопоглощающего материала в обоих вариантах одинаково, а вот изменений сечения в два раза больше, соответственно и потери больше.

Автор: Shuly 22.10.2014, 19:58

Цитата(s_sam @ 22.10.2014, 14:08) *
Тогда приведу аргументы. Потери в глушители происходят за счёт наличия звукопоглощающего материала (трение волокон и т.д.), а так же за счёт изменения сечения, фактическое сечения глушителя всегда больше входящего в него канала, исходя из этого, количество звукопоглощающего материала в обоих вариантах одинаково, а вот изменений сечения в два раза больше, соответственно и потери больше.

Вооот и я себе так представляла, допустим в трубчатом глушителе конструкция подразумевает резкое расширение и сужение. И что-то подобное я услышала на лекции по акустике, что эффективнее было бы не просто увеличивать длину глушителя, а заложить в конструкцию что-то типа диафрагмы с отверстием по диаметру воздуховода. Но давно было может чего и путаю и слова к делу не пришьешь.
Вот хотела обратиться к умам современности, может кто порекомендует литературу по этой теме.

Автор: Ernestas 22.10.2014, 20:06

Загляните в книгохранилище.

Автор: Oksana354@ 7.12.2014, 9:02

Доброго всем утра!Хочу попросить о помощи в решении задачи на диплом. Для меня далекая тема о глушителях и их расчет. Так вот, дипломная работа по обустройству участка промывки деталей. При аттестации выявлено превышение уровня шума на 5 дБ (норма 80 факт 85). По проекту необходимо установить глушитель, для этого сделать расчет для выбора ДЛИНЫ. Комната промывки 22 кв.м.; ВУ циклон, длину и колен вент хода не знаю. Пытаюсь прояснить что-либо, читая Юдина Е.Я, но для меня, признаю, сложно все это понять, такие формулы объемные. bang.gif Может проще расчеты на определение длины. Прошу, помощи. Заранее благодарна.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)