Добрый день уважаемые проектировщики!
Возник вопрос - зона орошения 12 м2 (из сп 485) может иметь между эпюрами пробелы или всё должно быть закрыто как на скриншоте с 3 оросителями? Знаю пункт из сп485, что между четырьмя оросители пробел внутри допускается. А вот в случае узкого вытянутого помещения ? Эпюра по паспорту при давлении 0.1 МПа немного непонятна из-за одинаковых линий на условных обозначениях.
!) При расстановке оросителей берут радиус из паспорта или радиус по сп 485 (12 м2)?
2) Таблица со скрина вообще ввела в заблуждение. Будто не вариант такой ороситель, так как он не вывозит. Высота +3,380 потолка.
Группа помещения 1. При шаге, например, 2,5х3 метра 8 штук оросителей должно быть, но помещение имеет множество комнат и как такового ровного шага сделать не получается и размещаю согласно геометрическим особенностям помещений. Какой вариант из двух скринов ниже верный? Ороситель существующий ТУСО TY365 (роз вниз. к=80, т. 57). Думал такие тоже использовать новые для прибавки. Вся система существующая, но под новую планировку этажа управление БЦ просят добавить оросители.
Вы пытаетесь углубиться в проблему, для которой не существует решения.
Иностранные оросители не соответствуют российским требованиям по равномерности расхода и интенсивности. Условно, на площадь с радиусом 2 м российский ороситель подаст 70% своего расхода, в то время как иностранный - только 50%. Происходит это оттого, что иностранные нормы оценивают эффективность работы установки при вскрытии нескольких оросителей (средняя интенсивность по площади), в то время как российский ГОСТ предъявляет к установке требования при работе только одного оросителя (индивидуальная интенсивность).
Поэтому не ломайте себе голову и расставляйте оросители с нормативным шагом. Эффективность работы установки от этого хуже не будет.
Просто такой спор с самим собой возник из-за того, что я стабильно добавляю в каждое помещение 1-2 оросителя,т.к. эпюры сущ оросителей орошают 60-70% помещения, где-то 50. Старый проверяющий моих АУПТ (старый не всм возраст) требовал, чтобы эпюра орошения 12м2 покрывала каждую точку помещения. То есть в больших зонах был одинаковый шаг, а подсобках ставились доп оросители, чтобы перекрывать уголки слепых зон или из-за мешающих стен и прочего.
НУ я юы взял отечественные Бийск под проект такой же производительности и типа исполнения. Это не проблема. Мне главное не нарушить ничего из норм и чтобы потом "не подтянули". Скажите как по нормам верно, пожалуйста.
Получается поставить 8 оросителей в зону 60м2 и это значит норма выполнена ? Или всё же нужно учесть геометрию помещения и наставить их вместо 8, например 13. Ну по принципу зато перекрыто всё.
То есть из этого графика на Спецавтоматика СУУ-К80 я могу брать эпюру на площадь (рисовать круг в автокаде) 3.5 метра? (давление беру до 0.3, т.к. давление неизвестно)
"По нормам" - это СП485, табл.6.1 и п.6.2.21. Не нужно гоняться за кругами.
Для Бийских ориентируетесь на их график зависимости давление-интенсивность.
Не множьте сущности сверх необходимого, если ороситель защищает 12м2 то для помещения менее 12м2 (если оно более менее квадратное) достаточно одного оросителя и так далее.