> Дымовая зона производственного помещения
Григорьева Екате...
сообщение 22.1.2024, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.10.2009
Пользователь №: 39693



Уважаемые коллеги, не могу разобраться, какую дымовую зону лучше взять для расчета дымоудаления из нестандартного помещения.
Дано: пристройка к производственному зданию лаборатории. Считаю дымоудаление из помещения на первом этаже, в объеме которого расположена не эвакуационная лестничная клетка. Чертеж прилагаю (101, помещение плавки, случайно прикрепила его дважды)
Не пойму, как лучше сделать:
1. Если не делать экран (для конструктивного отделения дымовой зоны производственного помещения от ЛК), то дым пойдет на лестницу, и дымоприемное устройство логично размещать там. Но не понятно тогда, какую высоту дымового слоя использовать в расчетах, ведь она переменна.
2. Если сделать экран (на разрезе обозначен зеленым), и считать только помещение, без лестницы – то правильно ли это будет? В этом случае дымоприемное устройство располагаю в подшивном потолке.
Склоняюсь ко второму варианту, но решила уточнить у более опытных коллег

Сообщение отредактировал Григорьева Екатерина Андре - 22.1.2024, 16:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  МР_2423_2.16_0069_АР_корр.dwg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  МР_2423_2.16_0069_АР_корр.dwg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.1.2024, 19:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12243
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Там нет лестничной клетки вообще - нет дверей из помещения в лестницу. Это открытая лестница из пом-я 101 на 2-ой этаж - потому она и неэвакуационная по нормам. Вероятно, лестница нужна для технологической связи этажей/помещений - нормам это не противоречит.
Экран никакой не нужен - даже при наличии экрана дым попадёт в верхнюю часть лестницы. Но это неважно, т.к. при пожаре лестница для эвакуации со 2-го этажа не используется.
Т.е., как обычно, назначаете высоту нижней слабозадымляемой зоны выше эв. дверей из помещения и размещаете дымоприёмное устройство в верхней части дымового резервуара. Можно и в верхней зоне этой лестницы, но, по-моему, необязательно. И обратите внимание на п. 7.9 СП 7:
Цитата
Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна быть определена расчетом

А почему требуется ДУ из пом-я кат. Г? Эта пристройка IV степени огнестойкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Григорьева Екате...
сообщение 29.1.2024, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.10.2009
Пользователь №: 39693



Спасибо за ответ.
Цитата(ИОВ @ 24.1.2024, 19:17) *
А почему требуется ДУ из пом-я кат. Г? Эта пристройка IV степени огнестойкости?

Да, это здание 4 степени огнестойкости, и помещение с постоянными рабочими местами.

Сообщение отредактировал Григорьева Екатерина Андре - 29.1.2024, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему