Программа расчета теплопритоков, Для примерного составления таблицы теплопритоков |
|
|
|
22.9.2011, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
поправьте значение в таблице AQ19 листа данные, после значения стоит запятая!!!
|
|
|
|
|
11.11.2011, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 128720
|
Подскажите пожалуйста что значит расстояние от ребра до ближайшего откоса и от козырька до верха окна?
|
|
|
|
|
16.11.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(xxmaximusxx @ 11.11.2011, 15:52) Подскажите пожалуйста что значит расстояние от ребра до ближайшего откоса и от козырька до верха окна? посмотрите здесь http://www.bioair.ru/file/program/a_heat_sun_snip.php s и r
|
|
|
|
|
16.11.2011, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 128720
|
Спасибо очень помогло!)
|
|
|
|
|
23.11.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387
|
Программа понравилась, попробую в след. проекте воспользоваться. Развивайте программу дальше! Спасибо.
|
|
|
|
|
5.1.2012, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 5.1.2012
Из: Kyiv
Пользователь №: 135069
|
программа скачивается в архиве и не открывается (((((((
|
|
|
|
|
11.1.2012, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
Когда устанавливаю в программе город Тула (и еще некоторые города), программа не расчитывает теплопоступления. Когда другой город все нормально считает.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 11.1.2012, 9:13
|
|
|
|
|
11.1.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867
|
Не хочет считать для Брянска.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Исправил
Прикрепленные файлы
___1.6.zip ( 367,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 520
|
|
|
|
|
11.1.2012, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
Цитата(rek1817 @ 11.1.2012, 14:28) Исправил Здравствуйте, подскажите алгоритм расчета высоты стояния солнца и азимуты солнца, можете код кинуть? Если не трудно, могли бы открыть макросы?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 11.1.2012, 13:53
|
|
|
|
|
11.1.2012, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
Не считает города о. Беринга, Октябрьский, Усть-Кабырза, Вятка, Канск и возможно еще другие. Успел пролистать половину списка.
По моему следует добавить строчку с выбором области, а в другой строчке выбор города из этой области. Так как области идут в алфавитном порядке будет легче найти нужный город. Например чтобы найти Москву приходится прокрутить половину списка городов, которые к тому же идут не в алфавитном порядке. Например в строке область идут области в алфавитном порядке например выбираем Московская область, в строке город выбираем нужный нам город Дмитров, Кашира, Москва (и они тоже пойдут в алфавитном порядке)
И еще мне кажется нужно поменять ширину некоторых колонок, для того что бы выводить на печать в более смотрибельном виде. Например когда нажимаю разметка страницы и ставлю А4 альбомная часть информации (таблицы и текст) не попадает в область печати.
А вообще это по моему лучшая программа для расчета теплопоступлений которую я встречал в реализации Exel
Сообщение отредактировал AleksejCher - 11.1.2012, 15:57
|
|
|
|
|
11.1.2012, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
to alexius_sev Эти значения указаны в ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91, таблица 3. В программе макросов нет ( к сожалению не умею пользоваться ). Все значения находятся с помощью стандартных формул для массивов из таблиц указанных на листе "Данные". Таблицы указанные на этом листе брал из "ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91" и "СНиП 23-01-99х Строительная климатология".
Сообщение отредактировал rek1817 - 11.1.2012, 16:21
|
|
|
|
|
11.1.2012, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(AleksejCher @ 11.1.2012, 16:55) По моему следует добавить строчку с выбором области, а в другой строчке выбор города из этой области. Так как области идут в алфавитном порядке будет легче найти нужный город. Например чтобы найти Москву приходится прокрутить половину списка городов, которые к тому же идут не в алфавитном порядке..... Попробую реализовать, когда будет свободное время.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 17:29
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1478
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
|
Цитата(rek1817 @ 11.1.2012, 17:31) Попробую реализовать, когда будет свободное время. Если получится научишь потом широкую общественность. В свое время я для другой эксельки сделал универсальную заготовку с климатологией из СНиПа "Строительная климатология" и тоже хотел реализовать логику выбора как во всех нормальных "взрослых" программах: 3 выпадающих списка - первый "Страна", второй "Административная единица/Регион", третий "Населенный пункт". Хотелось сделать чтобы работало так - при выборе страны из списка №1 в списке №2 формируются только административные единицы для этой страны, при выборе региона в списке №2 в списке №3 остаются только города данного региона. Какое-то решение вроде было начал находить на форумах где эксель профессионалы обсуждают, но так до конца и не разобрался с этим делом, как обычно все уперлось в свободное время. Если разобраться, то конечно интересные вещи можно будет в экселе заворачивать, потому что взаимовлияющие расчеты разных уровней вложенности где подобные списки могли бы пригодиться иногда встречаются.
|
|
|
|
|
14.1.2012, 15:03
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
экселевский файлик конечно не плох, однако, с наклоном стекла все не очень гладко, к сожалению похоже, что неверное считается t нар. условное. Попробуйте сами. При изменении градусов наклона - появляются какие-то бешенные теплопоступления.
|
|
|
|
|
14.1.2012, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012
|
Список городов по какому принципу отсортирован? лично я плюнул не найдя свой населенный пункт, хотя живу в краевом центре
|
|
|
|
|
14.1.2012, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
По вертикальному остеклению расчет примерно сходится с программой из этой темыНо расчеты в обеих программах не сходятся с этим расчетом онлайн. Я так понял это из за того что вы приняли коэффициент поглощения - а=1 и соответственно теплопоступления в вашей программе получились больше чем в приведенном выше онлайн расчете. По факту солнечная радиация за счет излучения сначало поглощается предметами, а затем уже предметы нагревают воздух помещения. Коэффициент теплоусвоения ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения в приведенном там примере расчета получился меньше 1
|
|
|
|
|
18.2.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(AleksejCher @ 11.1.2012, 16:55) По моему следует добавить строчку с выбором области, а в другой строчке выбор города из этой области. Так как области идут в алфавитном порядке будет легче найти нужный город. Например чтобы найти Москву приходится прокрутить половину списка городов, которые к тому же идут не в алфавитном порядке. Например в строке область идут области в алфавитном порядке например выбираем Московская область, в строке город выбираем нужный нам город Дмитров, Кашира, Москва (и они тоже пойдут в алфавитном порядке) Цитата(Dede @ 14.1.2012, 18:57) Список городов по какому принципу отсортирован? лично я плюнул не найдя свой населенный пункт, хотя живу в краевом центре Цитата(glam @ 11.1.2012, 18:29) Если получится научишь потом широкую общественность. . Вроде получилось. О том как это сделал, можете узнать здесь http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=64
Сообщение отредактировал rek1817 - 18.2.2012, 15:45
Прикрепленные файлы
___1.7.rar ( 326,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 494
|
|
|
|
|
22.2.2012, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36170
|
Хотел приспособить для республики Беларусь да код не позволяет. Скажите а у вас есть в планах развивать программу для др. стран ?
|
|
|
|
|
22.2.2012, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
Цитата(rek1817 @ 18.2.2012, 15:41) Вроде получилось. О том как это сделал, можете узнать здесь http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=64Отлично получилось. Только наверное разблокируйте ячейку с коэффициентом поголощения ап который сейчас равен 1, для того чтобы его можно было ввести вручную.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(Skif @ 22.2.2012, 19:14) Хотел приспособить для республики Беларусь да код не позволяет. Скажите а у вас есть в планах развивать программу для др. стран ? В ближайшее время нет. Еще эту не доделал. Как вариант можете вносить данные по городам и климату в существующие таблицы по верх имеющихся (код действует только на странице "Расчет").
|
|
|
|
|
22.2.2012, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(AleksejCher @ 22.2.2012, 19:37) Отлично получилось. Только наверное разблокируйте ячейку с коэффициентом поголощения ап который сейчас равен 1, для того чтобы его можно было ввести вручную. Разблокировал. Я с трудом представляю как рассчитать этот коэф. на практике ( уж больно много факторов надо учесть), поэтому принимаю его максимальным.
Сообщение отредактировал rek1817 - 22.2.2012, 18:55
Прикрепленные файлы
___1.7.rar ( 324,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 876
|
|
|
|
|
22.2.2012, 19:00
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
супер, супер, не понял, только, как вы без макросов обошлись в расчетах
|
|
|
|
|
22.2.2012, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
В принципе все расчеты сводятся к тому, чтобы подставить нужное значение из таблиц в расчетную формулу. С помощью списков определяем критерии для нахождения нужного значения, а значения находятся функциями для массивов из таблиц данных (типа ПОИСКПОЗ, ВПР, ЕСЛИ). И все.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
Цитата(rek1817 @ 22.2.2012, 18:53) Разблокировал. Я с трудом представляю как рассчитать этот коэф. на практике ( уж больно много факторов надо учесть), поэтому принимаю его максимальным. Согласен расчет муторный. Поэтому и предложил ввести ручной ввод этого коэффициента. Кому надо тот его расчитает, а кому не надо примет равным 1. Табличка получилась очень хорошая. Может имеет смысл добавить сюда почасовые теплопоступления от людей, освещения и оборудования. Я думаю сильно не перегрузится от этого файл.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(AleksejCher @ 22.2.2012, 20:32) Может имеет смысл добавить сюда почасовые теплопоступления от людей, освещения и оборудования. Я думаю сильно не перегрузится от этого файл. Я это и планировал. Будет время сделаю.
|
|
|
|
|
23.4.2012, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691
|
Уважаемый. Подскажи пожалуйста, что-то не воткну, по твоей таблице стоит 159-пРЯМАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. сМОТРЮ В ПРИЛОЖЕНИЕ там 103/56. Подскажи будь добр,я в этой кухне первый раз пытаюсь разобраться. Извеняюсь. Совсем забыл. Спасибо за табличку очень помогает изучать новую для меня тему!!!
|
|
|
|
|
1.6.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(Alex10 @ 23.4.2012, 18:04) Уважаемый. Подскажи пожалуйста, что-то не воткну, по твоей таблице стоит 159-пРЯМАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. сМОТРЮ В ПРИЛОЖЕНИЕ там 103/56. Подскажи будь добр,я в этой кухне первый раз пытаюсь разобраться. Извеняюсь. Совсем забыл. Спасибо за табличку очень помогает изучать новую для меня тему!!! У меня другие данные СНиП 23-01-99_Строительная климатология_справочное пособие_01
|
|
|
|
|
13.6.2012, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116481
|
Подскажите, а правильно я понимаю, что после версии 1.2 прога стала другой и считает только солнечную радиацию через проем? А до этого считала все поступления?
|
|
|
|
|
18.6.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
|
Цитата(oleg-l @ 13.6.2012, 15:17) Подскажите, а правильно я понимаю, что после версии 1.2 прога стала другой и считает только солнечную радиацию через проем? А до этого считала все поступления? Да, все верно. После 1.2 решил сделать более точный расчет теплопритоков через остекление, а затем уже сделаю расчетку всех теплопритоков.
|
|
|
|
|
|