> Увлажнение производственного помещения
duacan
сообщение 6.12.2022, 18:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2022
Пользователь №: 407266



В помещении 500м3 нужно поддерживать относительную влажность воздуха 60-70% при помощи приточной системы вентиляции. Как определить расход воздуха, которого будет достаточно для поддержания заданной влажности? Тепловыделений в помещении нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 6.12.2022, 20:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(duacan @ 6.12.2022, 18:29) *
В помещении 500м3 нужно поддерживать относительную влажность воздуха 60-70% при помощи приточной системы вентиляции. Как определить расход воздуха, которого будет достаточно для поддержания заданной влажности? Тепловыделений в помещении нет

Расчетные температуры в помещении и снаружи какие? Какая наружная влажность?
Какой состав приточной установки? (фильтр, нагреватель, вентилятор..., что еще?)

Ответ на Ваш вопрос: "по i-d диаграмме". Но судя по формулировке вопроса, это же для Вас не ответ?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.12.2022, 20:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duacan
сообщение 6.12.2022, 21:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2022
Пользователь №: 407266



Цитата(vsklokoch @ 6.12.2022, 22:50) *
Расчетные температуры в помещении и снаружи какие? Какая наружная влажность?
Какой состав приточной установки? (фильтр, нагреватель, вентилятор..., что еще?)

Ответ на Ваш вопрос: "по i-d диаграмме". Но судя по формулировке вопроса, это же для Вас не ответ?

В помещении 18 град, наружная в холодный -32, влажность 70%, после нагревателя сотовый увлажнитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.12.2022, 23:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Думаю сначала нужно определиться зачем вам вентиляция, а потом решать задачу поддержания влажности.
Ещё. Сотовый вам даст нагрузку на калорифер. Это тоже надо учитывать при выборе типа увлажнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duacan
сообщение 7.12.2022, 5:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2022
Пользователь №: 407266



Цитата(327 @ 7.12.2022, 1:01) *
Думаю сначала нужно определиться зачем вам вентиляция, а потом решать задачу поддержания влажности.
Ещё. Сотовый вам даст нагрузку на калорифер. Это тоже надо учитывать при выборе типа увлажнения.

Мне нужна теория, а не философские размышления. Есть такие параметры. Как посчитать? В каком учебнике посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 7.12.2022, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



ну вот - не нужно сердиться)))
общий вопрос - общий ответ
I-D диаграмма наше все и по ней посчитать не сложно
а если углубляться то
что в помещении происходит? тепловыделений точно нет? а освещение или отопление? влаговыделения?
вентиляцию определяется по влаге или по технологии или...? влажность поддерживать зимой? летом? круглый год?
и это только во первых)))

Сообщение отредактировал AGAG - 7.12.2022, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.12.2022, 10:41
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(duacan @ 7.12.2022, 6:57) *
Мне нужна теория, а не философские размышления. Есть такие параметры. Как посчитать? В каком учебнике посмотреть?

Нестеренко. "Основы термодинамических расчётов....." Есть в книгохранилище форума.

Встречный вопрос. По запрашиваемой Вами информации можно предположить что вентиляция и кондиционирование - не Ваша специальность. Переучиваетесь? С какой специальности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 7.12.2022, 12:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(duacan @ 6.12.2022, 21:18) *
В помещении 18 град, наружная в холодный -32, влажность 70%, после нагревателя сотовый увлажнитель

Теперь нужна мощность нагревателя (или температура воздуха на его выходе) и дальше - дело за диаграммой Молье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.12.2022, 12:18
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vsklokoch @ 7.12.2022, 13:14) *
диаграммой Молье.

А вот это похоже на изощрённый садизм. biggrin.gif
Если (пусть и хреново) обучение шло по "обычной" I-d диаграмме, то отсыл к диаграмме Молье и попытка, не особо умея работать, но (возможно) что-то помня, разобраться на ней "А где тут, собственно, что" вызовет заворот извилин. А ещё и луч процесса "не так и не туда". cool.gif

Опа... Моя ошибка. Давно дело было, "перевёрнутая и отзеркаленная" это диаграмма Мюллера.
Просто вспомнил собственный короткий шок, когда в "оплоте капитализьму" нам на "повышении квалификации" подсунули это чудо. Какое-то время ушло на "приспособиться". А увезённую в качестве сувенира я потом коллегам подсовывал в процессе обсуждения. Именно с изощрённым садизмом. Почти как надеть "очки" с призмой, которая всё вверх ногами переворачивает.

Сообщение отредактировал Skaramush - 7.12.2022, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 7.12.2022, 14:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 7.12.2022, 12:18) *
А вот это похоже на изощрённый садизм. biggrin.gif

rolleyes.gif ну, чуть-чуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 7.12.2022, 19:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



to duacan
Эдуард совершенно прав:
Цитата(Skaramush @ 7.12.2022, 12:18) *
А вот это похоже на изощрённый садизм. biggrin.gif ....отсыл к диаграмме Молье...

Когда я увидел, как Вы ответили ув. 327, простите, я просто не смог удержаться.
Вот Вам i-d диаграмма. Попробуйте разобраться (посмотрите вкладку Help, Ваше увлажнение адиабатическое) Не получится, спрашивайте.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 7.12.2022, 19:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagram.xls ( 219,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 9:57