> Как классифицировать горелку на газовом воздухонагревателе
stager
сообщение 25.11.2023, 20:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Доброго вечера! Газовый воздухонагреватель(крышный кондиционер с газовым нагревом). Мощности разные. К какому классу можно отнести данный вид горелок? Возможна ли их настройка, помимо настроек по давлению газа на клапане по анализу дымовых газов? Модели разные с одноступенчатым, двухступенчатым и модулируемыми газовыми клапанами. Фото прилагаю от разных производителей крышных кондиционеров. Но конструкция и принцип у них общий.

Сообщение отредактировал stager - 25.11.2023, 21:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1700934089087.jpg ( 4,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1700934089038.jpg ( 4,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1700933822321.jpg ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1700933822363.jpg ( 2,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1700934089143.jpg ( 4,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.11.2023, 11:47
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Похоже, это подовые огневые трубы с инжекторами.

Цитата(stager @ 25.11.2023, 20:57) *
К какому классу можно отнести данный вид горелок?

Какие классы Вы рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 12:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Затрудняюсь ответить по ним. Мне известны классификации по методу сжигания газа, по способу подачи воздуха, по давлению газа. По давлению газа понятно низкого давления до 5 кПа. По способу подачи воздуха вот тут не совсем понятно вроде бездутьевые, вентилятор дымоудаления создает разрежение в теплообменнике. По сжиганию газа вроде как в форсунках смешивание происходит т.е либо неполное смешивание газа с воздухом происходит либо полное.


Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 12:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(stager @ 26.11.2023, 12:27) *
Затрудняюсь ответить по ним. Мне известны классификации по методу сжигания газа, по способу подачи воздуха, по давлению газа. По давлению газа понятно низкого давления до 5 кПа. По способу подачи воздуха вот тут не совсем понятно вроде бездутьевые, вентилятор дымоудаления создает разрежение в теплообменнике. По сжиганию газа вроде как в форсунках смешивание происходит т.е либо неполное смешивание газа с воздухом происходит либо полное.
горелка инжекционная газовая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 12:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(CNFHSQ @ 26.11.2023, 12:40) *
горелка инжекционная газовая

Но на ней нет возможности регулировки (шайбы и т.,п ) подаваемого воздуха?

Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 12:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(stager @ 26.11.2023, 12:53) *
Но на ней нет возможности регулировки (шайбы и т.,п ) подаваемого воздуха?

Значит не регулируемая. Инжекция присутствует. Классическая инжекционная горелка, как в плите на кухне.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.11.2023, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 12:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459




Цитата(tiptop @ 26.11.2023, 11:47) *
Похоже, это подовые огневые трубы с инжекторами.

Посмотрел термин поддовые трубы. Нет это не они. Теплообменник представляет собой замкнутый калач, в зависимости от мощности установки меняется диаметр, длина и количество калачей теплообменника. Нагревают проходящий через него воздух. Это не водогрейный кв классическом понимании теплообменник.

Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 13:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20231122_WA0051.jpg ( 118,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 13:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(stager @ 26.11.2023, 12:59) *
Посмотрел термин поддовые трубы. Нет это не они. Теплообменник представляет собой замкнутый калач, в зависимости от мощности установки меняется диаметр, длина и количество калачей теплообменника. Нагревают проходящий через него воздух. Это не водогрейный кв классическом понимании теплообменник.

Вы спрашивали о горелке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.11.2023, 13:10
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stager @ 26.11.2023, 12:59) *
Посмотрел термин поддовые трубы. Нет это не они.

Под - это нижняя горизонтальная поверхность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 13:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(CNFHSQ @ 26.11.2023, 12:58) *
Значит не регулируемая. Инжекция присутствует. Классическая инжекционная горелка, как в плите на кухне.

Да я понял это, соотвественно регулировка только по давлению газа после клапана, для одноступенчатого, для двухступенчатого регулировка давления на первой и второй ступени. Проблема. При поставке оборудования данных по регулировке не предоставлялось поставщиком. По умолчанию отрегулированы заводом. Теперь они с рынка ушли, а у нас на 5-6 год начались проблемы с этими установками. Установлено много по краю. Техподдержки от них и тогда не дождатся было. В одном районе края забиваются сажей, ездим внимаем чистим и до следующего года. В другом начали прогарать. Это касаемо этих установок. Видны подтеки с теплообменника, кондесат ксилотный на этих трубы калачей прогорают.

Цитата(tiptop @ 26.11.2023, 13:10) *
Под - это нижняя горизонтальная поверхность.

Ну я не спорю, в интернете посмотрел. Как их регулировать, на что ориентироваться непонятно. Прямых поставок нет и не будет видимо

Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 13:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1700934089038.jpg ( 4,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  1700934089087.jpg ( 4,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  IMG_20231118_WA0038.jpg ( 90,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20231118_WA0034.jpg ( 43,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.11.2023, 13:34
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stager @ 26.11.2023, 12:59) *
Теплообменник представляет собой замкнутый калач

"Калач" - это поворот трубы на 180 градусов.

Прикрепленный файл  i.jpg ( 7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


Цитата(stager @ 26.11.2023, 13:26) *
При поставке оборудования данных по регулировке не предоставлялось поставщиком. По умолчанию отрегулированы заводом. Теперь они с рынка ушли

Указаний по эксплуатации не было? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 13:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Смотря что подразумеваете под указаниями по эксплуатации. Касаемо газовой части то общие формулировки.

Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.11.2023, 14:00
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stager @ 26.11.2023, 13:58) *
Смотря что подразумеваете под указаниями по эксплуатации. Касаемо газовой части то общие формулировки.

Я подразумеваю "Руководство по эксплуатации".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 14:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(stager @ 26.11.2023, 13:58) *
Смотря что подразумеваете под указаниями по эксплуатации. Касаемо газовой части то общие формулировки.
таких котлов полно и наших и импортных. Никаких регулировок. думайте на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 14:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(tiptop @ 26.11.2023, 14:00) *
Я подразумеваю "Руководство по эксплуатации".

Посмотрел конкретно руководства по эксплуатации отсутствует. Техническое описание и руководство по установке.

Цитата(CNFHSQ @ 26.11.2023, 14:17) *
таких котлов полно и наших и импортных. Никаких регулировок. думайте на месте.

Пример отечественных установок с такими горелками приведите если не затруднит, может там что нарою
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.11.2023, 14:34
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stager @ 26.11.2023, 14:23) *
Техническое описание и руководство по установке.

Там есть какие-нибудь требования к условиям эксплуатации? "Не более", "не менее" и т.п.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 16:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(tiptop @ 26.11.2023, 14:34) *
Там есть какие-нибудь требования к условиям эксплуатации? "Не более", "не менее" и т.п.?

Только по давлению газа на входе в газовый клапан не менее и не более. Все что есть касаемо газовой части надергал с разных мануалов к ним.

Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 16:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 423,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  2.png ( 310,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  3.png ( 403,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  4.png ( 445,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  5.png ( 310,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  6.png ( 341,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  7.png ( 246,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  8.png ( 311,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  9.png ( 266,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 16:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



При сезонном обслуживании проверяем давления на входе в газовый клапан(ы) На объектах где давление скачет ставим редукторы но они отсекают высокое. При низком редуктор не поможет. Вот тогда, при низком, горелка начинает коптить и теплообменник забивает сажей. В данной ситуации бессильны что либо сделать. Установки на общей районной сети. На объектах где свой ГРП, большие площади от 3 до 20 ти установок там проще. Других потребителей кроме наших установок нет, поднимаем давления в сети до 4-4,5 кПа и с настройкой редукторов с выходным 2кПа +- . Проблема с коррозией, прогоранием и забитыми сажей теплообменниками исчезла.

Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 16:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Сажа_1.jpg ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Сажа_3.jpg ( 3,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  Сажа_2_.jpg ( 4,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 17:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(stager @ 26.11.2023, 14:23) *
Пример отечественных установок с такими горелками приведите если не затруднит, может там что нарою
ХОПЕР-100А ,Lamborghini EXA 40

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.11.2023, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 17:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(CNFHSQ @ 26.11.2023, 17:12) *
ХОПЕР-100А ,Lamborghini EXA 40

Принял. Спасибо. Посмотрю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 17:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(stager @ 26.11.2023, 17:23) *
Принял. Спасибо. Посмотрю

налаживали уже давно, отчеты остались. Но регулировать было нечем. А еще в дымоходе прерывание тяги- дыра. чтоб наладить , взяли залепили. Утром пришли конденсат чуть не по щиколотку.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.11.2023, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 26.11.2023, 19:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Цитата(CNFHSQ @ 26.11.2023, 17:12) *
ХОПЕР-100А ,Lamborghini EXA 40

По Хопер понятно, что не понятно как регулировать соотнощение воздух газ, как и в моем случае , клапаны разные от энергонезависимых РГУ2-М1 и САБК-М, и энергозависимых ситовская, КСУБ 20.05 и КСУБ 20.10 .
С Ламборджини толком инструкций не нашел, но ситуация поинтереснее, на рисунках как бы горелка дутьевая, а на дутьевой перспективы настройки больше . Буду искать дальше, только что мне это даст у меня инжекционная горелка с вентилятором для удаления отработанных газов, насколько полностью сгорел газ не понятно только на глаз. Управлять его оборотами я не могу. Отсутствует контроллер с доступом к параметрам, просто плата с вшитой логикой которую не изменить и только регулировка давления газа для одной или двух ступеней. Проблема с регулировкой возникла с установками сидящими на общей районной сети, установка редукторов ничего не дала, конденсатообразование , кислота жрет натурально металл теплообменника. Но оно не настолько низкое чтобы образовывалась сажа как на других установках в других районах и регионах ЮФО.

Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 19:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2023_11_26_190344.png ( 236,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 19:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



про конденсат это вопрос второй. Если ниже точки росы, будет конденсат. На картинке другая ламборжини. у меня типа универсала маленького. А может Феролли rolleyes.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.11.2023, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 7:05