> Modbus RTU терминал ввода данных для бензоколонки
duser
сообщение 25.10.2023, 18:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Посоветуйте проверенное надёжное решение для ввода и отображения данных терминала топливозаправочного хаба (большой бензоколонки).

Сценарий следующий:

Бензовоз может подъехать к любому из четырёх топливозаправочных терминалов.
Водитель бензовоза вводит с внешней клавиатуры (антивандальный NUMPAD с RS232/RS485/USB, как на банкомате с несколькими функциональными кнопками: START, STOP, CANCEL) терминала номер накладной/наряда, номер топливозаправочного терминала и литры, разделяя каждый ввод клавишей ENTER/OK, после чего нажимает клавишу START и начинается процесс заправки топливом, при этом на экране отображается статус транзакции и нарастающий счётчик литров, вплоть до срабатывания закрывающего клапана. В рамках конкретного идентификатора транзакции (накладной/наряда) таких процедур может быть несколько для каждой секции конкретного бензовоза (до 10). Счётчик литров заправки каждой следующей секции бензовоза может учитываться как отдельно, так и нарастающим итогом, суммируя все ранее полученные литры предыдущих сессий. Процесс заправки каждой секции может быть завершён досрочно при нажатии на клавишу STOP.

Все указанные входные и расчётные данные (дата, время, номер накладной/наряда, номер топливозаправочного терминала, текущий статус процесса заправки и литры) сохраняются в Modbus RTU и в режиме реального времени передаются по двунаправленному интерфейсу RS485 между терминалом ввода/отображения данных и сервером (SCADA, OPC и т.п.).

Требования к монитору отображения данных:

-- Рабочая температура: -20 ℃ ~ +50 ℃
-- Влагозащитный высококонтрастный промышленный графический дисплей со встроенным ПО по разработке проекта (EasyBuilderPro, CodeSys и т.п.), типа Weintek MT8071iER
-- Поддержка нескольких внешних клавиатур (NUMPAD с RS232/RS485/USB)
-- Поддержка Modbus RTU (RS485)

----- DWIN не предлагать (по нескольким причинам) !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.10.2023, 20:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Стесняюсь спросить, каким образом тема относится к разделу АВОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 26.10.2023, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



только предметом обсуждения удалённого мониторинга по Modbus RTU, уж извиняйте, привык к этому форуму.

PS. посоветуйте профильный форум.

Сообщение отредактировал duser - 26.10.2023, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o_v2
сообщение 26.10.2023, 16:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248



Если б речь шла о шнайдеровских панелях, то там можно как мастер, так и одновременно слейв организовать и пулять туда-сюда регистры. За Вейнтек не скажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 27.10.2023, 10:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Скорее всего окажутся дороговаты, но вдруг: https://www.cospa.ru/catalog/control-system...ronica-ew100aa/

Цитата(duser @ 25.10.2023, 18:23) *
-- Рабочая температура: -20 ℃ ~ +50 ℃

У EW штатно от -10 до +50, расширение диапазона на 10 градусов снижает срок службы в 2 раза.

Цитата(duser @ 25.10.2023, 18:23) *
-- Влагозащитный высококонтрастный промышленный графический дисплей со встроенным ПО по разработке проекта (EasyBuilderPro, CodeSys и т.п.), типа Weintek MT8071iER

ПО для EW бесплатное, защита по передней панели IP66, из бонуса панели идут с Atex Group II-cat.3 G/D

Цитата(duser @ 25.10.2023, 18:23) *
-- Поддержка нескольких внешних клавиатур (NUMPAD с RS232/RS485/USB)

у EW на USB можно подключать клавиатуры и другие устройства передающие данные в формате Windows.
Получаемые данные будут в системных переменных проекта.
Скриптами можно обрабатывать символьные протоколы для RS232/RS485.

Цитата(duser @ 25.10.2023, 18:23) *
-- Поддержка Modbus RTU (RS485)

Есть, так же есть и Ethernet c Modbus TCP, а так же можно напрямую гнать данные в базы данных SQL Server, PostgreSQL, Oracle и Oracle XE, MySQL, Ad-Hoc
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 31.10.2023, 17:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Коллеги,
накидайте кучку моделей графических панелей оператора HMI любых брэндов (даже дорогих) с рабочей температурой от -20 ℃

Сообщение отредактировал duser - 31.10.2023, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 31.10.2023, 19:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(duser @ 31.10.2023, 20:39) *
Коллеги,
накидайте кучку моделей графических панелей оператора HMI любых брэндов (даже дорогих) с рабочей температурой от -20 ℃


Flexem FE9121M
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 1.11.2023, 19:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Да-а-а, прикольная вещица, только стоит в РФ 72182 руб. ($777).

И сколько-же такой Flexem FE9121M стоит у производителя ?

Сообщение отредактировал duser - 1.11.2023, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 2.11.2023, 0:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Коллеги из Flexem говорят, что можно использовать при -20 более дешевые 10 дюймовые модели в алюминевых корпусах FE9100M, FE6100M. Но в документации на них от -10 эксплуатация заявлена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 2.11.2023, 12:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Цитата(Se_Sib @ 2.11.2023, 0:04) *
Коллеги из Flexem говорят, что можно использовать при -20 более дешевые 10 дюймовые модели в алюминевых корпусах FE9100M, FE6100M. Но в документации на них от -10 эксплуатация заявлена.

Скорее всего ситуация такая же: использовать можно, но срок службы снижается в 2 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 2.11.2023, 17:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Цитата(duser @ 1.11.2023, 19:20) *
Да-а-а, прикольная вещица, только стоит в РФ 72182 руб. ($777).

И сколько-же такой Flexem FE9121M стоит у производителя ?

Получил цену от продавца HMI-PLC Store с AliExpress: $620 .

В итоге склоняемся к покупке 7" Weintek (Weinview) cMT3072XHTL ($390 + VAT у румынского дистрибьютора, другие предлагали цену в 1.4-1.6 раза выше (РФ: $550, Латвия: $630 и т.д.).

Сообщение отредактировал duser - 2.11.2023, 18:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cMT3072XHTL_Datasheet_ENG.pdf ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 7.11.2023, 19:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Коллеги,
посоветуйте, где можно заказать (желательно не очень дорогой и не в РФ и Беларуси) взрывобезопасный шкаф для такого дисплея .

Сообщение отредактировал duser - 7.11.2023, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 9.11.2023, 20:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Коллеги, что притихли ? Нет идей ?

Ну, тогда подскажите, допускается-ли эксплуатация графических панелей оператора HMI (Weintek cMT3072XHTL и моделей др. производителей) в изолированных пространствах (типа висит на кабеле в герметичной 12 литровой пластиковой бочке от питьвой воды) с высокой температурой окружающего воздуха снаружи (у нас летом температура окружающего воздуха может доходить до +50 ℃) ?
Предпологаю, что она будет перегреваться . . .
В таком случае подскажите, пожалуйста, как обеспечить охлаждение cMT3072XHT при его размещении в герметичном взрывобезопасном боксе со взрывобезопасным стеклянным окном ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 10.11.2023, 9:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Если мы говорим об установки таких панелей в во взрывозащищенный бокс (EXd ?), то такой опыт есть. Как пример -установка панели управления газовым хроматографом - ссылка
Температурный режим эксплуатации определяется документами на HMI панель. Чтобы понять перегрется или нет, нужно рассчитать равновесную температуру исходя из данных о конструкции бокса, количества выделяемого тепла за счет установленного электрооборудования внутри бокса и температуры наружного (для бокса) воздуха. Как я считаю - такие панели не должны располагаться на открытом воздухе, даже будучи установленными во взрывозащищенном боксе. Солнечная инсоляция в летний период разогреет металлическую конструкцию бокса до значительных температур, если это не крайний север конечно.
Имею опыт эксплуатации системы ОПС размещенной в таком EXd боксе, но установленном внутри охлаждаемого контейнера. При поддержании внутренней температуры в помещении блок-бокса около +20, с эксплуатацией проблем не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 10.11.2023, 19:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Цитата(juzzi @ 10.11.2023, 9:19) *
Если мы говорим об установки таких панелей в во взрывозащищенный бокс (EXd ?), то такой опыт есть. Как пример -установка панели управления газовым хроматографом - ссылка
Температурный режим эксплуатации определяется документами на HMI панель. Чтобы понять перегрется или нет, нужно рассчитать равновесную температуру исходя из данных о конструкции бокса, количества выделяемого тепла за счет установленного электрооборудования внутри бокса и температуры наружного (для бокса) воздуха. Как я считаю - такие панели не должны располагаться на открытом воздухе, даже будучи установленными во взрывозащищенном боксе. Солнечная инсоляция в летний период разогреет металлическую конструкцию бокса до значительных температур, если это не крайний север конечно.
Имею опыт эксплуатации системы ОПС размещенной в таком EXd боксе, но установленном внутри охлаждаемого контейнера. При поддержании внутренней температуры в помещении блок-бокса около +20, с эксплуатацией проблем не было.


По вашему мнению, в каком боксе (Exe, Exd IIB, Exd IIC и т.д.) и как (врезанный в дверцу/крышку или за стеклянным окном) следует устанавливать дисплей вблизи (1-2 метра) топливозаправочных терминалов (в причерноморье РФ) ?

Сообщение отредактировал duser - 10.11.2023, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения