Посоветуйте проверенное надёжное решение для ввода и отображения данных терминала топливозаправочного хаба (большой бензоколонки). Сценарий следующий: Бензовоз может подъехать к любому из четырёх топливозаправочных терминалов. Водитель бензовоза вводит с внешней клавиатуры (антивандальный NUMPAD с RS232/RS485/USB, как на банкомате с несколькими функциональными кнопками: START, STOP, CANCEL) терминала номер накладной/наряда, номер топливозаправочного терминала и литры, разделяя каждый ввод клавишей ENTER/OK, после чего нажимает клавишу START и начинается процесс заправки топливом, при этом на экране отображается статус транзакции и нарастающий счётчик литров, вплоть до срабатывания закрывающего клапана. В рамках конкретного идентификатора транзакции (накладной/наряда) таких процедур может быть несколько для каждой секции конкретного бензовоза (до 10). Счётчик литров заправки каждой следующей секции бензовоза может учитываться как отдельно, так и нарастающим итогом, суммируя все ранее полученные литры предыдущих сессий. Процесс заправки каждой секции может быть завершён досрочно при нажатии на клавишу STOP. Все указанные входные и расчётные данные (дата, время, номер накладной/наряда, номер топливозаправочного терминала, текущий статус процесса заправки и литры) сохраняются в Modbus RTU и в режиме реального времени передаются по двунаправленному интерфейсу RS485 между терминалом ввода/отображения данных и сервером (SCADA, OPC и т.п.). Требования к монитору отображения данных: -- Рабочая температура: -20 ℃ ~ +50 ℃ -- Влагозащитный высококонтрастный промышленный графический дисплей со встроенным ПО по разработке проекта (EasyBuilderPro, CodeSys и т.п.), типа Weintek MT8071iER-- Поддержка нескольких внешних клавиатур (NUMPAD с RS232/RS485/USB) -- Поддержка Modbus RTU (RS485) ----- DWIN не предлагать (по нескольким причинам) !
|
|
|
|
|
25.10.2023, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Стесняюсь спросить, каким образом тема относится к разделу АВОК.
|
|
|
|
|
26.10.2023, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949
|
только предметом обсуждения удалённого мониторинга по Modbus RTU, уж извиняйте, привык к этому форуму.
PS. посоветуйте профильный форум.
Сообщение отредактировал duser - 26.10.2023, 15:55
|
|
|
|
|
26.10.2023, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248
|
Если б речь шла о шнайдеровских панелях, то там можно как мастер, так и одновременно слейв организовать и пулять туда-сюда регистры. За Вейнтек не скажу.
|
|
|
|
|
27.10.2023, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858
|
Скорее всего окажутся дороговаты, но вдруг: https://www.cospa.ru/catalog/control-system...ronica-ew100aa/Цитата(duser @ 25.10.2023, 18:23) -- Рабочая температура: -20 ℃ ~ +50 ℃ У EW штатно от -10 до +50, расширение диапазона на 10 градусов снижает срок службы в 2 раза. Цитата(duser @ 25.10.2023, 18:23) -- Влагозащитный высококонтрастный промышленный графический дисплей со встроенным ПО по разработке проекта (EasyBuilderPro, CodeSys и т.п.), типа Weintek MT8071iERПО для EW бесплатное, защита по передней панели IP66, из бонуса панели идут с Atex Group II-cat.3 G/D Цитата(duser @ 25.10.2023, 18:23) -- Поддержка нескольких внешних клавиатур (NUMPAD с RS232/RS485/USB) у EW на USB можно подключать клавиатуры и другие устройства передающие данные в формате Windows. Получаемые данные будут в системных переменных проекта. Скриптами можно обрабатывать символьные протоколы для RS232/RS485. Цитата(duser @ 25.10.2023, 18:23) -- Поддержка Modbus RTU (RS485) Есть, так же есть и Ethernet c Modbus TCP, а так же можно напрямую гнать данные в базы данных SQL Server, PostgreSQL, Oracle и Oracle XE, MySQL, Ad-Hoc
|
|
|
|
|
31.10.2023, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949
|
Коллеги, накидайте кучку моделей графических панелей оператора HMI любых брэндов (даже дорогих) с рабочей температурой от -20 ℃
Сообщение отредактировал duser - 31.10.2023, 17:41
|
|
|
|
|
31.10.2023, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(duser @ 31.10.2023, 20:39) Коллеги, накидайте кучку моделей графических панелей оператора HMI любых брэндов (даже дорогих) с рабочей температурой от -20 ℃ Flexem FE9121M
|
|
|
|
|
1.11.2023, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949
|
Да-а-а, прикольная вещица, только стоит в РФ 72182 руб. ($777). И сколько-же такой Flexem FE9121M стоит у производителя ?
Сообщение отредактировал duser - 1.11.2023, 19:26
|
|
|
|
|
2.11.2023, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Коллеги из Flexem говорят, что можно использовать при -20 более дешевые 10 дюймовые модели в алюминевых корпусах FE9100M, FE6100M. Но в документации на них от -10 эксплуатация заявлена.
|
|
|
|
|
2.11.2023, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858
|
Цитата(Se_Sib @ 2.11.2023, 0:04) Коллеги из Flexem говорят, что можно использовать при -20 более дешевые 10 дюймовые модели в алюминевых корпусах FE9100M, FE6100M. Но в документации на них от -10 эксплуатация заявлена. Скорее всего ситуация такая же: использовать можно, но срок службы снижается в 2 раза.
|
|
|
|
|
2.11.2023, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949
|
Цитата(duser @ 1.11.2023, 19:20) Да-а-а, прикольная вещица, только стоит в РФ 72182 руб. ($777). И сколько-же такой Flexem FE9121M стоит у производителя ? Получил цену от продавца HMI-PLC Store с AliExpress: $620 . В итоге склоняемся к покупке 7" Weintek ( Weinview) cMT3072XHTL ($390 + VAT у румынского дистрибьютора, другие предлагали цену в 1.4-1.6 раза выше (РФ: $550, Латвия: $630 и т.д.).
Сообщение отредактировал duser - 2.11.2023, 18:06
|
|
|
|
|
7.11.2023, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949
|
Коллеги, посоветуйте, где можно заказать (желательно не очень дорогой и не в РФ и Беларуси) взрывобезопасный шкаф для такого дисплея .
Сообщение отредактировал duser - 7.11.2023, 19:43
|
|
|
|
|
9.11.2023, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949
|
Коллеги, что притихли ? Нет идей ?
Ну, тогда подскажите, допускается-ли эксплуатация графических панелей оператора HMI (Weintek cMT3072XHTL и моделей др. производителей) в изолированных пространствах (типа висит на кабеле в герметичной 12 литровой пластиковой бочке от питьвой воды) с высокой температурой окружающего воздуха снаружи (у нас летом температура окружающего воздуха может доходить до +50 ℃) ? Предпологаю, что она будет перегреваться . . . В таком случае подскажите, пожалуйста, как обеспечить охлаждение cMT3072XHT при его размещении в герметичном взрывобезопасном боксе со взрывобезопасным стеклянным окном ?
|
|
|
|
|
10.11.2023, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
|
Если мы говорим об установки таких панелей в во взрывозащищенный бокс (EXd ?), то такой опыт есть. Как пример -установка панели управления газовым хроматографом - ссылкаТемпературный режим эксплуатации определяется документами на HMI панель. Чтобы понять перегрется или нет, нужно рассчитать равновесную температуру исходя из данных о конструкции бокса, количества выделяемого тепла за счет установленного электрооборудования внутри бокса и температуры наружного (для бокса) воздуха. Как я считаю - такие панели не должны располагаться на открытом воздухе, даже будучи установленными во взрывозащищенном боксе. Солнечная инсоляция в летний период разогреет металлическую конструкцию бокса до значительных температур, если это не крайний север конечно. Имею опыт эксплуатации системы ОПС размещенной в таком EXd боксе, но установленном внутри охлаждаемого контейнера. При поддержании внутренней температуры в помещении блок-бокса около +20, с эксплуатацией проблем не было.
|
|
|
|
|
10.11.2023, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949
|
Цитата(juzzi @ 10.11.2023, 9:19) Если мы говорим об установки таких панелей в во взрывозащищенный бокс (EXd ?), то такой опыт есть. Как пример -установка панели управления газовым хроматографом - ссылкаТемпературный режим эксплуатации определяется документами на HMI панель. Чтобы понять перегрется или нет, нужно рассчитать равновесную температуру исходя из данных о конструкции бокса, количества выделяемого тепла за счет установленного электрооборудования внутри бокса и температуры наружного (для бокса) воздуха. Как я считаю - такие панели не должны располагаться на открытом воздухе, даже будучи установленными во взрывозащищенном боксе. Солнечная инсоляция в летний период разогреет металлическую конструкцию бокса до значительных температур, если это не крайний север конечно. Имею опыт эксплуатации системы ОПС размещенной в таком EXd боксе, но установленном внутри охлаждаемого контейнера. При поддержании внутренней температуры в помещении блок-бокса около +20, с эксплуатацией проблем не было. По вашему мнению, в каком боксе (Exe, Exd IIB, Exd IIC и т.д.) и как (врезанный в дверцу/крышку или за стеклянным окном) следует устанавливать дисплей вблизи (1-2 метра) топливозаправочных терминалов (в причерноморье РФ) ?