> Температура воды в деаэраторе да100/25, Ругулирование температуры воды в баке деаэратора
Ulyss
сообщение 23.11.2023, 16:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2023
Из: Вокресенск
Пользователь №: 424238



Здравствуйте, если можно некоторое пояснение пожалуйста по данной теме, я новичок в этом. Есть деаэратор ДА 100/25. Подача пара осуществляется по двум линиям: пар из РОу в колонку деаэратора и пар на затопленное барботажное устройство по паропроводу напрямую из коллектора. Автомат регулятор стоит на паропроводе из РОу. И вопрос, можно ли использовать острый пар из коллектора на барботажное устройство для регулирования температуры воды в деаэраторе так же повсеместно как и пар из РОу. Не будет ли его ограничение сказываться на качестве деаэрируемой воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 24.11.2023, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Пар в паровое пространство бака регулирует давление на входе в деаэрационную колонку. Температура воды не регулируется, т.к. является производной от давления и парциального давления неконденсирумых газов в паромом пространстве бака.
Пар в барботёр подаётся чтобы удалить из воды продукты разложения карбонатов и следовательно снизить остаточное содержание СО2 в воде, а не чтобы нагреть. Перегрев воды выходящей из бака приведёт к проблемам в насосе - кавитация и потеря напора.

Острый пар или насыщенный существенной разницы нет, вопрос только в тепловом балансе всего аппарата и может немного в вибрации.

Подробней см. РТМ 108.030.21 и Ж 8-10.

Сообщение отредактировал shvet - 24.11.2023, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 12:32