> Фановые трубы на холодном чердаке в Р(СЯ), Куржаки
gulfstream0605
сообщение 23.3.2024, 4:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359677



Уважаемые форумчане прошу помочь молодому, зелёному специалисту.

Этой зимой к нам в УК пришёл на обслуживание многоквартирный дом. При осмотре со дня первого обслуживания данного МКД, было выявлено следующее: практически на всех внутренних поверхностях чердачного помещения образовался иней в виде снежных масс, а по месту расположения фановых труб имеются ледяные образования.
Ввиду того что МКД не типичен по отношению к остальному, обслуживаемому нашему фонду, - нет понимания как с этим бороться, т.к. столкнулся я с этим впервые.

Кратко о МКД: 2 подъезда, 7 этажей; двухскатная крыша, где на над каждым этажом имеется по 2 слуховых окна, расположенные по диагонали один во двор - другой на улицу; холодный чердак со стропильной, деревянной конструкцией над которой обустроена металлочерепица; утеплённая вентиляционная шахта выходит наружу; фановые трубы в кол-ве около 30-40 шт. в исполнении серых ПВХ труб 110мм. находятся в голом виде на расстоянии от 30-40 см. от пола; между подъездами на чердаке имеется дверной проём без двери; МКД расположен в Р(СЯ) г. Якутск.

На днях мои ребята произвели уборку чердачного помещения, и очень проблематичен был вынос снежно-ледяных образований, т.к. объём его составлял не один куб. Так же на днях были заливы двух квартир к моменту таяния этих образований в чердачном помещении.
Мною было решение обвязать все фановые трубы на чердаке на 4 связки с утеплением изовера, стеклоткани., и вывести ближе к слуховым окнам, но я не уверен в своём решении. Поэтому пишу здесь, и хочу иметь понимание относительно к данной проблеме. Хочу довести до ума этот МКД к следующему отопительному сезону 24-25г.
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.44__1_.jpeg ( 133,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.43__1_.jpeg ( 116,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.44.jpeg ( 132,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.43.jpeg ( 119,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.42.jpeg ( 88,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.41.jpeg ( 140,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.40.jpeg ( 143,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.39__1_.jpeg ( 126,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_03_23_at_09.22.39.jpeg ( 127,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.3.2024, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А фановые трубы при холодных чердаках выводить надо над кровлей и там они должны оканчиваться- зайдите на любой чердак хрущевки и гляньте как это делалось лет 60-40 назад. А так у вас на фото полное пояснение отчего надо выводить фановые на кровлю, вот для устранения вот такого вот, потом еще это растает и потечет в квартиры, а УК будет бегать и искать протечку кровли и просить денег на ремонт её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2024, 11:00
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(gulfstream0605 @ 23.3.2024, 4:14) *
Мною было решение обвязать все фановые трубы на чердаке на 4 связки с утеплением изовера, стеклоткани., и вывести ближе к слуховым окнам, но я не уверен в своём решении. Поэтому пишу здесь, и хочу иметь понимание относительно к данной проблеме. Хочу довести до ума этот МКД к следующему отопительному сезону 24-25г.
Спасибо!

Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: - от скатной кровли – 0,5 м.; - от обреза сборной вентиляционной шахты – 0,1 м. Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон на расстоянии не менее чем на 4 м (по горизонтали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 26.3.2024, 6:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



И когда будете выводить, фановые трубы утеплите. И да вспененного полиэтилена , 13, 20,30 мм для этого мало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения