> Фановый стояк К1, Перекидка вытяжной части канализационной трубы
Natatin
сообщение 21.8.2023, 11:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.7.2019
Пользователь №: 363310



Коллеги, добрый день!
Вопрос в следующем, на верхних этажах жилого дома перекидываем вытяжную часть стояка К1 под потолком квартир, места в зашивке мало. Можно ли прокладывать вытяжную часть без уклона?
Я на этом объекте не так давно, бывшие ВКшники проложили с уклоном в 0,02 ничем не обосновав. В чем логика, если эта часть не предназначается для стоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 21.8.2023, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



п.18.20 СП30.13330.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natatin
сообщение 21.8.2023, 12:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.7.2019
Пользователь №: 363310



п.18.20 СП30.13330.2020 про объединение вытяжной части нескольких стояков и, опять таки, минимальный 0,01 в таком случае, никак не 0,02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 21.8.2023, 13:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1397
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Natatin @ 21.8.2023, 11:45) *
В чем логика, если эта часть не предназначается для стоков?

Конденсат внутри трубы будет стекать в сторону стояка. Уклон можно принять 0,01.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.8.2023, 8:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1628
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Natatin @ 21.8.2023, 11:45) *
Коллеги, добрый день!
Вопрос в следующем, на верхних этажах жилого дома перекидываем вытяжную часть стояка К1 под потолком квартир, места в зашивке мало. Можно ли прокладывать вытяжную часть без уклона?
Я на этом объекте не так давно, бывшие ВКшники проложили с уклоном в 0,02 ничем не обосновав. В чем логика, если эта часть не предназначается для стоков?


Он стечет при любом уклоне собственно, а вот прокладка под потолком жилых квартир пусть даже и фанового стояка, весьма сомнительное мероприятие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.8.2023, 8:41
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9231
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 22.8.2023, 8:26) *
Он стечет при любом уклоне собственно, а вот прокладка под потолком жилых квартир пусть даже и фанового стояка, весьма сомнительное мероприятие

Нормы не запрещают прокладку канализации под потолком квартир - кроме жилых комнат и кухни.
При обратном уклоне - не стечёт. А у слесарей глаз кривой - уклон меньше 0,01 легко превращается в обратный. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 17:18