> Обоснование установки прямой вставки между фланцем и тройником
shynara
сообщение 16.1.2015, 13:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.8.2011
Пользователь №: 117150



Коллеги, подскажите, пожалуйста!

У меня возник спор с Заказчиком относительно прямой вставки между фланцем и тройником, а также и другими фитингами.
В СНиП РК 4.01-02-2009 Наружное водоснабжение, п. 11.18 указано: «Монтажные вставки надлежит принимать для демонтажа, профилактического осмотра и ремонта фланцевой запорной, предохранительной и регулирующей арматуры». Дальше смотрю СНиП РК 3.05-09-2002 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, п. 6.3.16. «При необходимости вварки вставок на трубопроводах их длина должна быть не менее 100 мм, независимо от диаметра трубопровода». Также смотрю В МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети, п. 10.32 указан, что расстояние между соседними сварными швами на прямых участках трубопроводов с теплоносителем давлением до 1,6 МПа и температурой до 250 °С должно быть не менее 50 мм, для теплоносителей с более высокими параметрами – не менее 100 мм.
В проекте устанавливаю эти вставки и применяю более строгое требование по длине этих вставок, т.е. беру 100 мм.

Заказчик же настаивает, что их необходимо удалить, т.к. это усложнит работу строительному подрядчику и увеличивается количество сварных швов.

Но с другой стороны при сварке фитинга к фланцу возникает ситуация, что при один из них может прийти в негодность и тогда мы выбрасываем и пригодный фитинг. Разве не так?

Есть ли где-нибудь обоснование почему нельзя приваривать фланец к фитингу или строгих требований нет? Т.к. Заказчик мое обоснование со ссылками на СНиП не принимает принципиально.

Вырезку из чертежа прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________3.png ( 56,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shynara   Обоснование установки прямой вставки между фланцем и тройником   16.1.2015, 13:09
- - Alexey.Kuzenkov   если Вы фланец приварите к фитингу, то у Вас болто...   16.1.2015, 13:27
- - shynara   Длина шпильки для 4" фланца составляет 90 мм ...   16.1.2015, 13:44
- - Alexey.Kuzenkov   Хотя вот тот же СНиП РК 3.05-09-2002 который Вы ра...   16.1.2015, 13:55
- - shynara   Привела этот довод, но все равно Заказчик настаива...   19.1.2015, 8:01
- - Alexey.Kuzenkov   Еще аргументировать можете тем, что если эти узлы ...   19.1.2015, 9:50
- - shynara   спасибо большое, все-таки согласились оставить как...   20.1.2015, 6:47
- - Сандугач   Цитата(shynara @ 20.1.2015, 8:47) Компани...   20.1.2015, 7:31
- - v-david   Я бы рекомендовал перечитать Постановление Госгорт...   20.1.2015, 7:54
|- - Alexey.Kuzenkov   Цитата(v-david @ 20.1.2015, 7:54) Я ...   20.1.2015, 9:40
- - v-david   Да, я знаю. Но порой возникает необходимость ...   20.1.2015, 11:07
- - smet-consulting   Здравствуйте! Можно присоединять фланцевую гиб...   27.1.2024, 7:39
|- - aminopower   Цитата(smet-consulting @ 27.1.2024, 7...   27.1.2024, 8:27
- - nagger   Посмотрел гибкие вставки: есть совсем короткие. Ес...   28.1.2024, 21:25
- - smet-consulting   aminopower, nagger спасибо   29.1.2024, 3:40
- - cpt   У не которых производителей гибких вставок есть ук...   29.1.2024, 12:16
|- - Ferdipendoz   Цитата(cpt @ 29.1.2024, 14:16) У не котор...   29.1.2024, 12:21
- - smet-consulting   cpt спасибо   29.1.2024, 12:35