Обоснование установки прямой вставки между фланцем и тройником |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
Сообщений в этой теме
shynara Обоснование установки прямой вставки между фланцем и тройником 16.1.2015, 13:09
Alexey.Kuzenkov если Вы фланец приварите к фитингу, то у Вас болто... 16.1.2015, 13:27 shynara Длина шпильки для 4" фланца составляет 90 мм ... 16.1.2015, 13:44 Alexey.Kuzenkov Хотя вот тот же СНиП РК 3.05-09-2002 который Вы ра... 16.1.2015, 13:55 shynara Привела этот довод, но все равно Заказчик настаива... 19.1.2015, 8:01 Alexey.Kuzenkov Еще аргументировать можете тем, что если эти узлы ... 19.1.2015, 9:50 shynara спасибо большое, все-таки согласились оставить как... 20.1.2015, 6:47 Сандугач Цитата(shynara @ 20.1.2015, 8:47) Компани... 20.1.2015, 7:31 v-david Я бы рекомендовал перечитать Постановление Госгорт... 20.1.2015, 7:54 Alexey.Kuzenkov Цитата(v-david @ 20.1.2015, 7:54) Я ... 20.1.2015, 9:40 v-david Да, я знаю. Но порой возникает необходимость ... 20.1.2015, 11:07 smet-consulting Здравствуйте! Можно присоединять фланцевую гиб... 27.1.2024, 7:39 aminopower Цитата(smet-consulting @ 27.1.2024, 7... 27.1.2024, 8:27 nagger Посмотрел гибкие вставки: есть совсем короткие. Ес... 28.1.2024, 21:25 smet-consulting aminopower, nagger спасибо 29.1.2024, 3:40 cpt У не которых производителей гибких вставок есть ук... 29.1.2024, 12:16 Ferdipendoz Цитата(cpt @ 29.1.2024, 14:16) У не котор... 29.1.2024, 12:21 smet-consulting cpt спасибо 29.1.2024, 12:35 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 13:38 |