Появилась небольшая задачка на нашем предприятии: в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом.
контроль неисправности - "сухой" контакт оборудования, состояние которого контролируем. Каналов на один модуль контроля - не более 4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать
Я в интернете наткнулся на такого производителя систем оповещения - ф.Кситал. Отзывы в интернете неоднозначные. Хотел бы узнать кто какое оборудование использовал в своих проектах, чтобы сто раз не переделывать
Сообщение отредактировал oennn - 13.12.2014, 16:33
|
|
|
|
|
14.12.2014, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
См. продукцию (ПЛК) фирмы Unitronics, в частности модель M90 - один из первых простых ПЛК позиционированных для СМС оповещения и управления. Сейчас решений полно, вплоть до отечественных, вплоть до того что все реализованн не на отдельно ПЛК, а на самом GSM-модеме (ограниченное кол-во сигналов, но пара тройка точно есть).
Ознакомьтесь также с GSM-сигнализатором от Jablotron или ищите им подобные. - Это самые дешеаве варианты. Более дорогие, но более функциональные (кол-во и разнообразие типов сигналов, например, температуры, и способы их обработки) это связки ПЛК+ GSM модем. Из отечественных Сегнетикс, Овен, ...
|
|
|
|
|
15.12.2014, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(oennn @ 13.12.2014, 17:32) Появилась небольшая задачка на нашем предприятии: в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом. ELEX_2051_GSM http://www.e2000.ru/E2051gsm.html18780 рублей, СИМ карта вашего региона и 220 Вольт питания.
|
|
|
|
|
15.12.2014, 15:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11290
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(elexm @ 15.12.2014, 15:39) Там где-то написано о тексте SMS'ок?
|
|
|
|
|
15.12.2014, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(tiptop @ 15.12.2014, 16:46) Там где-то написано о тексте SMS'ок? Мало кого интересует текст, но он таков : 1001000000000000 означает наличие аварии на 1 и 4 входах.
|
|
|
|
|
15.12.2014, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873
|
Цитата(All_Ex81 @ 13.12.2014, 22:12) Использую вот такие передатчики, проблем небыло: http://www.center-proton.ru/kat/peredatchi...-ars-djatel-a-/к нему еще БИРП желательно поставить Конструкторы юмористы, устройство оповещения "Дятел". )) А так нормальна штука, спасибо за наводку.
|
|
|
|
|
15.12.2014, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942
|
Ох, любит elexm пиарить свое при каждом удобном случае, даже когда функционал не вписывается никаким боком в то, что людям надо... Как Цитата(elexm @ 15.12.2014, 17:58) ... 1001000000000000 ... согласуется с необходимостью Цитата(oennn @ 13.12.2014, 17:32) ... 4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать ... ?
|
|
|
|
|
15.12.2014, 18:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11290
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(elexm @ 15.12.2014, 16:58) Мало кого интересует текст, но он таков : 1001000000000000 означает наличие аварии на 1 и 4 входах. Это что-то недоделанное?
|
|
|
|
|
16.12.2014, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873
|
Цитата(tiptop @ 15.12.2014, 18:46) Это что-то недоделанное? Ну как сказать недоделанное... Если это, н-р, устройство размером с флэшку способное работать автономно несколько суток, и стоимостью 1000 рублей, то такой выходной сигнал допустим. А если нет, то недоработанное.
|
|
|
|
|
16.12.2014, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(ViS @ 15.12.2014, 18:21) Ох, любит elexm пиарить свое при каждом удобном случае, даже когда функционал не вписывается никаким боком в то, что людям надо... Оборудование ELEX не идеальное решение и его не стоит рассматривать, когда раздувается стоимость проекта для заказчика предлагая использовать известные европейские бренды. Оборудование ELEX становится востребованным, когда деньги получены "потрачены" и наступает момент - продемонстрировать заказчику работу...Не забывайте, что существует альтернативное решение, возможно имеющее недостатки. Стоимость можно узнать посетив наш сайт. Никто не потребует от вас за прайс лист - вашей родословной за предыдущие три поколения как это делают... другие.
|
|
|
|
|
17.12.2014, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Обычно предлагал установить CCU825, на нем можно организовать не только контроль оборудования, но и охранку. Кроме SMS-ок с иероглифами имеет голосовое оповещение и возможность удаленного управления. Только надо с UPS-ником его ставить, а если есть котлы, то и датчик температуры надо заказывать.
|
|
|
|
|
17.12.2014, 10:41
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Цитата Оборудование ELEX становится востребованным, когда деньги получены "потрачены" и наступает момент - продемонстрировать заказчику работу... Сирена гудит, в приборе за прозрачной дверкой что-то светится. На большее рассчитывать не приходится. Оно бы и имело спрос, если с каждого канала аварии был бы адекватный выход для дальнейшего использования.
|
|
|
|
|
17.12.2014, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
А зачем его дальнейшее использование. У ELEX есть свои прибор диспетчера, на котором тоже пищит и светится. Приклеиваете рядом распечатку, что светодиод 1, например авария сетевого насоса. Алгоритм работы данного прибора правильный, если поступает новая авария, то данный световод мигает и сирена на приборе снова пищит, до ее квитирования. Но мне такое решение, как ELEX не по душе, так же как и использования приборов ОПС (типа Сигнал) как приборов для диспетчеризации котельной. Как то не по феншую, но дешево. Для кого-то это важно. Особенно для выдачи одного-двух сигналов. Как минимум, я бы для аварийной сигнализации и диспетчеризации котельных я бы посоветовал такие: http://www.radioavt.ru/sdkm04.phpМы для аварийной сигнализации и диспетчеризации используем ПЛК, панель оператора, модем (если по GSM) Но для задач в этой теме это перебор.
|
|
|
|
|
17.12.2014, 11:51
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Ой. допер. Можно ELEX использовать как радиомост c RS-485 протоколом + Болид на обеих концах. Тогда все получается.
|
|
|
|
|
17.12.2014, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(LUCHNICK @ 17.12.2014, 12:41) Как минимум, я бы для аварийной сигнализации и диспетчеризации котельных я бы посоветовал такие: http://www.radioavt.ru/sdkm04.phpЭто более дорогая копия ELEX С просроченным сертификатом соответствия.
|
|
|
|
|
17.12.2014, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
Цитата(elexm @ 17.12.2014, 19:07) Это более дорогая копия ELEX Ну на счет копии, это Вы, мягко говоря, загнули на холодную... СДКМ по тех.заданию адаптируется под Ваши потребности. Кроме передачи аварийных сигналов, СДКМ управляет газовым клапаном и может (по заданию) другим технологическим оборудованием. На прошлой работе мы использовали неоднократно данную систему. Так как основное применение для газовых котельных, разработали задание для "типовой котельной" с загрузкой данной системы на все 100% ее возможностей с учетом наших потребностей. В итоге наша СДКМ осуществляла: 1. Контроль 30 дискретных сигналов (каждый сигнал подписан на панели прибора) (31 сигнал авария напряжения, 32 авария АКБ). Три сигнала управления, остальные- аварийные 2. Управление газовым клапаном, с отключением по СО, СН4, пожару. 3. Блокировка групп насосов по определенным авариям (Например, блокировка насосов ГВС при нижком уровне в баках-аккумуляторах). Всего восемь групп насосов. 4. Управление клапаном подпитки по давления в сети (два управляющих дискретных сигнала из пункта 1). 5.Управления двумя АВО по температуре в котельной (3-тий управляющий сигнал из пункта 1) с отключением при пожаре. Была СДКМ которая управляла еще котлами, по авариям котла, в том числе по измеряемой СДКМ температуре в каждом котле (управление сводилось к отключению котлов по авариям, управление остальной работой осуществлял контроллер Е8.) Она же измеряла еще 2 аналоговых сигнала . Используются датчики MLAN (вроде так). То есть система может контролировать и аналоговые датчики температур (датчики комплектные MLAN) Была СДКМ, которая управляла газо-дизельной котельной. Управляла газовым и дизельным клапанами. Контролировала аварийные сигналы в зависимости от режима топлива (смена режима-внешним переключателем). Например, при работе на дизеле, не контролировался параметр низкого давления газа и закрытие газового клапана. При диспетчеризации по GSM-может передавать на компьютер диспетчера. В нашем городе (а производство данной системе в нашем городе) есть фирма, на которой все обслуживаемые ими котельные выдают сигналы на компьютер диспетчера, где они идентифицируются. Я лично настраивал, когда на диспетчера выводится только одна котельная (пару таких систем запускал). На компьютере диспетчера при аварии высвечивается мнемосхема данной котельной ("морда" данной СДКМ и остаток на счете). Также, вариант передачи СМС-сообщений на телефон диспетчера (и других, заинтересованных лиц). Сообщения латиницей, тест по сообщениям вы можете указать при заказе. Хотите, каждый аварийный сигнал со своим именем, не хотите (по умолчанию)-группой (общая авария), кроме уникальных СО, СН4, пожар, охрана. Также в сообщении, остаток средств на счете А вот диспетчерский блочек, для проводной СДКМ (или дублирующий для GSМ), тот да, как Ваш, даже хуже- только стандартные сигналы в соответствии с нормами- СО, СН4, пожар, охрана, газовый клапан, общая авария. В общем, возможностей много, мало кто пользуется в должной мере. В беседе с разработчиком данной системе, он говорил, что так использовать их систему можем мы и еще пару контор, остальные, в основном, типовой вариант. Есть у них система, которая, как и Ваша, только передает сигналы. Как называется, не знаю, но точно дороже. На одном объекте предлагал заменить Ваш прибор на тот, но так как дороже, Заказчик не захотел. Поставлен и запущен Ваш. Полет нормальный. Алгоритм лучше, чем я думал.(мигание не квитированных аварий). Но рекомендовать Ваш прибор не могу, не по душе он мне. Негоже листочки для расшифровки сигналов вешать. Но каждому свое.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 17.12.2014, 19:50
|
|
|
|
|
18.12.2014, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924
|
http://x-logic.ru/directory/equipment/xmessenger/Пока курс не подпрыгнул, интересные цены были
Сообщение отредактировал Олег_ - 18.12.2014, 8:03
|
|
|
|
|
19.12.2014, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
Решение, цена вопроса 100 баксов: Цитата 1. Применение современных мобильных коммуникационных технологий, поддержка SMS и набора сигнализации 2. 8 проводных зон обороны и 100 беспроводных зон обороны; 3. 5 беспроводной пульт дистанционного управления коды; 4. ЖК-дисплей. Строить-в часы. Работать легко 5. Звуковые подсказки для всех операций; 6. SMS автоматически о низком уровне заряда батареи; 7. SMS при переменного тока утрачены и восстановить 8. Может хранить 6 номеров телефона: когда тревожная, системы сигнализации вызова htese номера автоматически; 9. Может хранить 2 SMS цифры: в случае тревоги, система отправит тревожное SMS автоматически; 10. Может хранить 2 Группы вызова тревог приемный центр 11. 10-второй автоматическое сообщение Recroding; 12. Строить-в искусственном inelligent цифровой голос диктора; 13. Пользователи могут совершать звонки с помощью клавиатуры на панели сигнализации, так же, как телефон; 14. Один ключ-контроль Вес: из рук, домашний руку, удаленных руки; 15. SOS, огнестрельное, газовое, двери, холл, окна, балкон и сигнализации периметра места; 16. в режиме реального времени, задержки, 24 часа, в обход зоны обороны программирования функций; 17. Беспроводной кодирования: легко добавить дополнительные беспроводные аксессуары; 18. Пульт дистанционного управления, разоружить, мониторинг и внутренней связи по телефону; 19. Встроенный AAA NI-HI аккумуляторные 20. Comply с CCC стандарт безопасности и GB12663-2001 национальный стандарт. Ишо дешевле.
|
|
|
|
|
19.12.2014, 6:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11290
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(vladun @ 19.12.2014, 0:01) 12. Строить-в искусственном inelligent цифровой голос диктора; Классно!
Сообщение отредактировал tiptop - 19.12.2014, 6:22
|
|
|
|
|
19.12.2014, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(LUCHNICK @ 17.12.2014, 20:41) [кусь] А вот диспетчерский блочек, для проводной СДКМ (или дублирующий для GSМ), тот да, как Ваш, даже хуже- только стандартные сигналы в соответствии с нормами- СО, СН4, пожар, охрана, газовый клапан, общая авария.
В общем, возможностей много, мало кто пользуется в должной мере. В беседе с разработчиком данной системе, он говорил, что так использовать их систему можем мы и еще пару контор, остальные, в основном, типовой вариант. Алгоритм и аппаратная реализация ELEX - сделаны по заказу и техническому заданию ООО Интер Термогаз г.Волгоград. Соответственно он выполняет функции оговоренные проектом для необслуживаемых котельных и они могут отличаться от вашего СДКМ созданного исходя из каких-то других требований.
|
|
|
|
|
20.12.2014, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657
|
Мне кажется, что все это лучше строить на тех же самых охранках. Тот же самый Pardox - надежная, функциональная система с практически бесконечным расширением по входящим и исходящим сигналам. С клавиатурой TM50 - всегда доступен лог событий в понятном любому человеку виде (а не неведомый набор 0 и 1), даже в виде небольшой визуализации.
Сообщение отредактировал belyakov - 20.12.2014, 11:50
|
|
|
|
|
13.1.2015, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1185
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(oennn @ 13.12.2014, 16:32) Появилась небольшая задачка на нашем предприятии: в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом.
контроль неисправности - "сухой" контакт оборудования, состояние которого контролируем. Каналов на один модуль контроля - не более 4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать
Я в интернете наткнулся на такого производителя систем оповещения - ф.Кситал. Отзывы в интернете неоднозначные. Хотел бы узнать кто какое оборудование использовал в своих проектах, чтобы сто раз не переделывать Я использую Кситалы в системах диспетчеризации котельных. Пока собрано и работают 3 щита. По качеству и работе нареканий нет. По функционалу применительно к котельным - есть (Кситал заточен больше под управление электрокотлами, нежели газовыми.) А так 10 номеров телефонов, текстовые сообщение и что особенно понравилось -приложение для Андроида с наглядным интерфейсом и расшифровкой всех параметров.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109157
|
http://www.satel.pl/ru/product/581/GSM-5,К...ационный-модульМодуль на 4 зоны с возможностью правки текста СМС. Поддержка двух сим (есть вариант с одной). Три программируемых выхода. Возможность обновления микропрограммы модуля с помощью GPRS-технологии Возможность настройки до 4 номеров с различными текстами СМС и событиями для оповещения.
|
|
|
|
|
20.1.2015, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(belyakov @ 20.12.2014, 12:48) Мне кажется, что все это лучше строить на тех же самых охранках. Тот же самый Pardox - надежная, функциональная система с практически бесконечным расширением по входящим и исходящим сигналам. С клавиатурой TM50 - всегда доступен лог событий в понятном любому человеку виде (а не неведомый набор 0 и 1), даже в виде небольшой визуализации. Неведомый набор 0 и 1 используется для обмена информацией между ELEX2051. Для получения лога событий в понятном любому человеку виде мы можем поставить компьютерную программу, где пользователь присвоит названия принятые на данном объекте (не секрет, что одинаковых почти не бывает). Рисунок или фотографию, чертеж, схему пользователь сам подставит в качестве фонового рисунка для каждого объекта. Так что визуализация - возможна, было бы желание у заказчика.
Прикрепленные файлы
Fon.jpg ( 84,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
30.3.2015, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907
|
Цитата(vladun @ 19.12.2014, 0:01) Решение, цена вопроса 100 баксов: Ишо дешевле. а есть вовсе задаромКак ? Тут.
Сообщение отредактировал vladun - 30.3.2015, 0:07
|
|
|
|
|
7.4.2016, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(belyakov @ 20.12.2014, 12:48) Мне кажется, что все это лучше строить на тех же самых охранках. Тот же самый Pardox - надежная, функциональная система с практически бесконечным расширением по входящим и исходящим сигналам. С клавиатурой TM50 - всегда доступен лог событий в понятном любому человеку виде (а не неведомый набор 0 и 1), даже в виде небольшой визуализации. Решение проблемы - "android" который легким решением превращает... Превращает 0 и 1 в читаемый текст. Текст расшифровки набирается на приемном устройстве - смартфоне андроид.
Прикрепленные файлы
A16.jpg ( 28,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
7.4.2016, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229031
|
У Болида есть модуль "Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02" рассылка до 5 адресов, шесть шлейфов аналоговых ( можно приспособить под сухие контакты) три выхода DO. Средняя цена 7000рублей.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
У нас человек делает решение на ардуино, посредством обычного usb-модема, на всё про всё около рубля.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 2.7.2007
Пользователь №: 9789
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.4.2016, 18:29) У нас человек делает решение на ардуино, посредством обычного usb-модема, на всё про всё около рубля. Как я понял к ардуин_ным кишкам через порт USB воткнут USB модем к примеру от мегафона и все дела? 1.Сколько стоят ардуиновская железа+БП+обертка(корпус-крепление-монтажка и т.п)+модем+.... 2.Каким образом он поднимает модем USB через железо,какой прогой,-самописной или пристегивает как то ,что то и т.п....просто интересно. 3.Фото железа о котором идет речь выложите,т.е железяку ардуино к нему пристегнут usb стандартный модем №_G,от N_ оператора,ну и вообще как это смотрится в законченном виде на оборудовании. Какие данные передаете от вашего девайса к ардуинной железяки дискреты-аналог-порты .....
|
|
|
|
|
|