Коллеги, подскажите, будьте добры. Учёт влияния узла примыкания покрытия к парапету при определении сопротивления покрытия лестничной клетки по СП 230. Площадь покрытия мала 18 м2, и длина указанной (линейной) однородности l=18 м оказывает уничтожающее влияние на общий коэффициент сопротивления теплопередаче. Предусмотрена перфорация: термовкладыш чередуется с бетоном 3/1. Наиболее близкий случай к моей конструкции это таблица Г.19. Основание стены - ж/б бетон 200 м, лямбда 2,04. R утеплителя стены 3,85. Получаем ПСИ 0,31. Геометрический показатель 18м2/18м = 1. Поток теплоты, обусловленный элементом 1*0,31 = 0,31. Коэффициент однородности r=0,33! (Доля общего потока теплоты через фрагмент 66%.) И сопротивление по глади в 6 единиц превращается в 2 (при нормативном для АБК R=3 Вт/м2) при том, что минплиты на кровлю принято 200...280 мм. Чтобы выйти на нормативное, добавить надо ещё каких-нибудь 250 мм. Понижающий коэффициент вводить нельзя, поскольку здание производственное и дальше определения теплозащитной характеристики расчёт не проводится. Приходилось ли сталкиваться?
|