Есть некая скада с поддержкой опс. нужно подобрать сервер програмьё и железо для комутации, очень нужна помощь!!!!
Есть чиллеры на которых стоит автоматизация с понелью оператора PXM 20E Backnet/ip
Вент установки с контролерами сименс, и как в мануале написано подключение к опс через сборную шину контроллером ACX51.25 и гальванически изолированного блока Transceiver TP/FTT-10
И фэнкойлы с контроллером MD-CCM08 Backnet/ip
всё это нужно завести на 1 сервер и подключить этот сервер к скаде.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 16.8.2011, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Одним OPC-сервером не обойдетесь.
Для чиллера и фанкойлов с бакнет контроллерами берите Сimetrics OPC-сервер.
Для контроллеров вентустановок с лоном NL OPC-сервер от Newron
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xynxyz_*
сообщение 16.8.2011, 19:30
Сообщение #3





Guest Forum






а поподробнее, 2 опс покупать, а есть ли што то вроде шлюза из лона в изернет? чтобы 1 обойтись.
просто очень нужно, а людей шарящих в этом нету не кого((

Сообщение отредактировал xynxyz - 16.8.2011, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 17.8.2011, 8:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Не важно как вы LON в компьютер загонять будете - через pclta, slta или через ethernet. Во всех вариантах OPC-сервер нужен для вашего случая. Или ищите конвертер LON -> Bacnet/Ethernet (или IP).
А еще лучше спецалиста живого найдите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reefer
сообщение 17.8.2011, 11:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 29.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1133



Можно купить вот такую железку


LINX-150 Automation Server

Она будет подключаться и по Lon и по Bacnet и вываливать все это в OPC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xynxyz_*
сообщение 30.8.2011, 10:39
Сообщение #6





Guest Forum






на днях всё прояснилось окончательон, все железки поддерживают bacnet ip/network, теперь как я понимаю мне нужен просто напросто комутатор и сам сервак, может кто то посоветует кто где покупал сервер с програмьём и комутатор портов на 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:26