Добрый день, уважаемые коллеги. Я занимаюсь проектированием системы сжатого воздуха. И мне очень нужна консультация, стороннего, незаинтересованного лица. Заказчик пожелал определенного производителя, и производитель об этом знает. Я опасаюсь халатности производителя и ошибки в проекте.
Суть такова.
Винтовой компрессор с частотным регулированием, установленной мощности 110кВт производит сжатый воздух в диапазоне 3.36-16.8 м3/мин. Рабочее давление 9 бар(и).
Далее воздух проходит через адсорбционный осушитель горячей регенерации (1.8 м3/мин - отбирается на регенерацию), и систему фильтров, подается потребителям (точка росы -70).
Потребителями являются - железнодорожная сеть (обдув и переключение стрелок). И 2 отбойных молотка.
Потребление железнодорожной сети находится в диапазоне от 4.6м3/мин до 12м3/мин. С возможным полным отсутствием потребления.
Потребление молотков -3м3/мин. Возможно включение только одного молотка. (1.5м3/мин соотв.) Так же возможно отсутствие расхода.
Отбойные молотки подключены в сеть сжатого воздуха Ж/Д станции. Схема разводки - тупиковая.
Вопрос: Можно ли обойтись без установки ресивера после осушителя, если номинальный объем сети сжатого воздуха Ж/Д станции -8.2м3?
Для чего вам нужен ресивер? Вариантов как бы два:
1. Сглаживание пиковых режимов потребления воздуха. Это актуально, когда в сети есть потребитель, который берет много, но мало работает. Без ресивера такой потребитель уронит давление в сети ниже критического быстрее, чем отреагирует компрессор.
2. Формирование резерва сжатого воздуха на случай отключения электроэнергии, чтобы была возможность правильно закончить работу пневмопотребителей.
Обойтись совсем без ресивера в принципе можно. Но в этом случае в сети должно быть размеренное потребление сжатого воздуха. Если же в сети имеется потребитель, который способен резко нарастить потребление сжатого воздуха (например незагруженная производственная линия), то возникнет задержка обратной связи. Такой потребитель будет высасывать воздух как воронка и пока до компрессора дойдет, что давление в сети упало, у этого потребителя и его соседей уже может произойти аварийный останов. Поэтому таких потребителей надо располагать либо вблизи от компрессора либо ресивером от остальной сети отсекать. Вариант с компрессором - динамичнее.
При эксплуатации компрессоров с частотным регулированием возникает проблема, когда минимальная производительность компрессора превышает потребление системы. Я бы на Вашем месте подбирал ресивер на ситуацию, когда полное отсутствие потребления и чтобы компрессор не останавливался по "прямому останову".
P.S. Кстати, коэффициент 0,2 вызывает сомнения, как правило он 0,29.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)