Роман1995
сообщение 19.5.2021, 5:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.6.2017
Пользователь №: 322488



Добрый день.Такой вопрос, при проектировки котельной, перед РУ в схему включил узел учета пара. На входе и выходе поставил запорную арматуру. Заказчик попросил объяснить зачем стоят две задвижки. На какие нормы можно сослаться при ответе, что то ищу,а нечего дельного найти не могу.

Сообщение отредактировал Роман1995 - 19.5.2021, 5:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман1995
сообщение 19.5.2021, 5:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.6.2017
Пользователь №: 322488



В СП-41-101-95 :
4.42 Запорная арматура предусматривается:

на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе их из тепловых пунктов;

на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;

на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.

В остальных случаях необходимость установки запорной арматуры определяется проектом. При этом число запорной арматуры на трубопроводах должно быть минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Установка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании.
Подойдет ли для обоснования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.5.2021, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Узел учета коммерческий, или нужен для технологии, или бабло попилить? Если поставили две задвижки, ставьте и третью, на байпасс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман1995
сообщение 19.5.2021, 13:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.6.2017
Пользователь №: 322488



Цитата(Галиев @ 19.5.2021, 13:35) *
Узел учета коммерческий, или нужен для технологии, или бабло попилить? Если поставили две задвижки, ставьте и третью, на байпасс.

Узел учета не коммерческий, его заказчик сам попросил.Я его показал на схеме, на входе и выходе поставил задвижки.Он спрашивает зачем?я сам плохо в них разбираюсь, смотрел схемы узлов учета, готовы проекты.Задвижки всегда было 2,а вот каково обоснование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 19.5.2021, 22:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Отсечение прибора расхода двумя задвижками нужно для демонтажа прибора на ходу, но Вам правильно указали - тогда нужен и байпас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман1995
сообщение 20.5.2021, 4:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.6.2017
Пользователь №: 322488



Цитата(Twonk @ 19.5.2021, 23:08) *
Отсечение прибора расхода двумя задвижками нужно для демонтажа прибора на ходу, но Вам правильно указали - тогда нужен и байпас

Это я понимаю, но при составление ОД, заказчик просит обосновать эти две задвижки, мол говорит одной хватит нам и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.5.2021, 5:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32861
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Twonk @ 19.5.2021, 22:08) *
Отсечение прибора расхода двумя задвижками нужно для демонтажа прибора на ходу, но Вам правильно указали - тогда нужен и байпас

а байпас "мимо" прибора учета запрещен Правилами технической эксплуатации энергостановок. и не только мимо приборов учета запрещен и запрещен впрямую текстом 9.2.27-9.2.35. Прибор учета все одно пойдет через РТН с Актом допуска в эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман1995
сообщение 20.5.2021, 6:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.6.2017
Пользователь №: 322488



Цитата(инж323 @ 20.5.2021, 6:38) *
а байпас "мимо" прибора учета запрещен Правилами технической эксплуатации энергостановок. и не только мимо приборов учета запрещен и запрещен впрямую текстом 9.2.27-9.2.35. Прибор учета все одно пойдет через РТН с Актом допуска в эксплуатацию.
J
Он не комерческий, так что можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.5.2021, 6:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32861
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Роман1995 @ 20.5.2021, 6:11) *
J
Он не комерческий, так что можно

так и некоммерческий- в ПТЭ ТЭ не говориться о коммерческих приборах учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженеришка228
сообщение 20.5.2021, 15:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 359095



Что бы снимать расходомер на поверку, вместо него ставить вставку. Если я правильно все понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 28.6.2021, 10:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Про вставку Вы поняли совершенно верно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2024, 2:33