Отключение питательного насоса от котла ДЕ |
|
|
|
7.7.2021, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941
|
Приветствую, коллеги. Сегодня впервые столкнулся с таким явлением. Осматривали котельную с ДЕ 10/14 на борту. Подходим к группе питательных насосов, а они все выключены. Я к котлу, смотрю давление пара - 3 очка. Спрашиваю, а как Вы котел питаете. Отвечают: Оператор смотрит на стекла и следит за уровнем жидкости в барабане котла. Когда уровень падает она питательный включает и делают они это очень четко. Вопрос: Возможно ли эпизодически отключать питательный насос, используя его только для заполнения верхнего барабана? В теории меня всегда учили что так делать а-я-яй.
|
|
|
|
|
8.7.2021, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Рано или поздно оператор прошляпит уровень. А далее, когда опомнятся, возможны варианты - либо ничего не произойдёт, либо прогорит экран, либо хлопнет. Сигнализация то по нижнему уровню есть?
|
|
|
|
|
8.7.2021, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941
|
Сигнализация на щите есть, со слов оператора ее проверяют. Клапан тоже рабочий.
|
|
|
|
|
8.7.2021, 13:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) Вопрос: Возможно ли эпизодически отключать питательный насос, используя его только для заполнения верхнего барабана? В теории меня всегда учили что так делать а-я-яй. Ни в коем случае нельзя оставлять пустым нижний барабан! За такое можно и "а-та-та" получить...
|
|
|
|
|
8.7.2021, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Цитата(GeorgeZX @ 8.7.2021, 15:20) Сигнализация на щите есть, со слов оператора ее проверяют. Клапан тоже рабочий. Клапан имеется в виду предохранительный? Я не знаю, есть ли методика расчета количества образования пара при подаче воды на раскаленные до 800 градусов трубы. И обеспечит ли предклапан такую пропускную способность. И на практике это ещё не проверили. То что сигнализация есть уже неплохо, а есть ещё блокировка, отключающая горелку по нижнему уровню в барабане?
|
|
|
|
|
8.7.2021, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941
|
Цитата(Twonk @ 8.7.2021, 15:17) Клапан имеется в виду предохранительный? Я не знаю, есть ли методика расчета количества образования пара при подаче воды на раскаленные до 800 градусов трубы. И обеспечит ли предклапан такую пропускную способность. И на практике это ещё не проверили. То что сигнализация есть уже неплохо, а есть ещё блокировка, отключающая горелку по нижнему уровню в барабане? Пардон. Это я не посмотрел. Основное, что я хотел уточнить - В классике питательный насос (обычно цнсг) постоянно давит в котел. Его регулирует клапан с мэо, который в свою очередь подключен к дифманометру, получающего сигналы от котла. Если насос нужен только для заполнения верхнего барабана, тогда зачем постоянно работать насосу? Зачем держать линию под избыточным давлением? Чтобы не случился "кувырок"? Тогда почему у них всё нормально?
|
|
|
|
|
8.7.2021, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) Вопрос: Возможно ли эпизодически отключать питательный насос, используя его только для заполнения верхнего барабана? В теории меня всегда учили что так делать а-я-яй. Для небольших котлов, тонн до трех-четырех, без экономайзера можно. Классическая Ешка так питается с рождения. В каких случаях нельзя: 1. при установленном некипящем экономайзере, возможно парообразование в нем, гидроудары и тд. 2. при большой мощности эл.двигателя питательного насоса, сгорит от пусковых токов. 3. при разумном отношении к установленному оборудованию, гидроудары при отключении ПН и срабатывании обратного клапана разнесут в итоге всю питательную линию. 4. при работе ПН на несколько котлов, ну тут дураком надо быть. Типтоп ругает за опорожнение нижнего барабана, похвально. Про верхний-то, по что забыли?
|
|
|
|
|
8.7.2021, 16:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 8.7.2021, 16:29) Типтоп ругает за опорожнение нижнего барабана, похвально. Про верхний-то, по что забыли? Верхний подпитывается. Там есть водоуказательное стекло. Наверное, и уровнемерная колонка тоже есть. Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) Оператор смотрит на стекла и следит за уровнем жидкости в барабане котла. Когда уровень падает она питательный включает и делают они это очень четко. Цитата(Галиев @ 8.7.2021, 16:29) 3. при разумном отношении к установленному оборудованию, гидроудары при отключении ПН и срабатывании обратного клапана разнесут в итоге всю питательную линию. При разумном отношении к оборудованию - "разнесут вдребезги"? Думаю, что несмотря на разумное отношение, всё будет в порядке: давление-то "игрушечное". Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) смотрю давление пара - 3 очка.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.7.2021, 16:44
|
|
|
|
|
8.7.2021, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Сегодня давление - игрушечное, а завтра потребуется настоящее.
|
|
|
|
|
8.7.2021, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941
|
Цитата(Галиев @ 8.7.2021, 16:29) Для небольших котлов, тонн до трех-четырех, без экономайзера можно. Классическая Ешка так питается с рождения. В каких случаях нельзя: 1. при установленном некипящем экономайзере, возможно парообразование в нем, гидроудары и тд. 2. при большой мощности эл.двигателя питательного насоса, сгорит от пусковых токов. 3. при разумном отношении к установленному оборудованию, гидроудары при отключении ПН и срабатывании обратного клапана разнесут в итоге всю питательную линию. 4. при работе ПН на несколько котлов, ну тут дураком надо быть.
Типтоп ругает за опорожнение нижнего барабана, похвально. Про верхний-то, по что забыли? Спасибо. Подробно. Что касается вскипания в экономайзере, вопрос кипения больше относится к давлению внутри котла? Они работают на 3 Атм, что, конечно маловато, но повышение давления до стандартных 5-6 Атм решает данный вопрос. Ещё раз спасибо.
|
|
|
|
|
8.7.2021, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
В инструкциях на старые ДКВРы большой мощности говорилось, что для предупреждения гидроударов в чугунных некипящих ЭК, во время растопки, когда нет расхода пара и нет движения питательной воды оператор обязан создать искусственную утечку из котла открыв один из дренажей, для работы питательной линии.
|
|
|
|
|
11.7.2021, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) Оператор смотрит на стекла и следит за уровнем жидкости в барабане котла. Когда уровень падает она питательный включает и делают они это очень четко. Цитата Рабочее место водосмотра было на самом верху котла. Основная задача – контроль питательной воды в барабане котлоагрегата. Если воды больше, то может произойти заброс воды в паропровод и на турбину, что приведет к серьезной аварии. Меньше – выйдет из строя огромный котел. Чтобы сдвинуть регулирующий клапан, нужно было приложить огромные физические усилия. А работали водосмотрами в основном женщины. Именно они выполняли роль "регуляторов" питания котлов.
|
|
|
|
|
21.11.2022, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Ох уж эти коммунальные котельные... Тяжело в деревне без нагана! Цитата(Галиев @ 8.7.2021, 22:00) В инструкциях на старые ДКВРы большой мощности говорилось, что для предупреждения гидроударов в чугунных некипящих ЭК, во время растопки, когда нет расхода пара и нет движения питательной воды оператор обязан создать искусственную утечку из котла открыв один из дренажей, для работы питательной линии. тогда просто ещё не придумали байпас и отвод в конденсатный бак)))))
|
|
|
|
|
|